Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Необходимость дымоудаления, общественное здание
drew80
сообщение 5.10.2016, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Уважаемые специалисты! Возник вопрос о необходимости устройства системы дымоудаления из коридора общественного 3-ех этажного здания. Данный коридор с естественным проветриванием при пожаре (установлены окна), но к нему примыкает холл (зона безопасности МГН) лифта для перевозки пожарных подразделений. Соответственно, в шахту и холл организован подпор. Согласно п.7.1 СП 7.13130.2013 системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в сочетании с дымоудалением. А так как здание многоэтажное, необходима механическая система ДУ. Следовательно из примыкающего коридора нужно делать мех. ДУ. Насколько верны мои рассуждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 6.10.2016, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Аналогичную тему по моему уже обсуждали на форуме. Не могу найти её sad.gif
Но если мне не изменяет память, там пришли к выводу что необходимо делать вытяжную систему, которая фактически будет компенсацией подпора. Т.е. расчет на пожар вести не стоит, а стоит скомпенсировать кол-во подающего воздуха в зону МГН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drew80
сообщение 6.10.2016, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Тоже просмотрел несколько известных тематических форумов. Похожие темы нашел, но однозначного ответа не увидел. У меня сейчас на руках проект, прошедший экспертизу без устройства механической системы дымоудаления. Боюсь, что на этапе сдачи в эксплуатацию определенно могут возникнуть сложности. Я так понял, методики расчета системы в таком режиме не существует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.10.2016, 10:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если заниматься буквоедством то 7.1Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
3.13. противодымная вентиляция: Регулируемый (управляемый) газообмен ......
т.е. естевенное проветривание это не особ управляемый процесс.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.10.2016, 10:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(drew80 @ 5.10.2016, 10:41) *
Уважаемые специалисты! Возник вопрос о необходимости устройства системы дымоудаления из коридора общественного 3-ех этажного здания. Данный коридор с естественным проветриванием при пожаре (установлены окна), но к нему примыкает холл (зона безопасности МГН) лифта для перевозки пожарных подразделений. Соответственно, в шахту и холл организован подпор. Согласно п.7.1 СП 7.13130.2013 системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в сочетании с дымоудалением. А так как здание многоэтажное, необходима механическая система ДУ. Следовательно из примыкающего коридора нужно делать мех. ДУ. Насколько верны мои рассуждения?

При наличии ЛШ с подпором и зон безопасности МГН с подпором следует выполнять указание п.7.1 и предусматривать ДУ из коридоров, примыкающих к этой ЛШ, даже если по другим пунктам СП 7 не требуется ДУ из этих коридоров.
Кроме того, даже при отсутствии приточной противодымной вентиляции наличие окон условие необходимое, но недостаточное. Читайте п. 3.12 и 8.5 СП 7 - т.е. площадь открываемых окон должна определяться расчётом, а их геометрическое расположение регламентировано

PS: ув. wize , вероятно , имел в виду этот ответ ББ - но там как раз в общем случае ББ указывает на необходимость ДУ из коридоров. А у ТС там частный случай - в ЛХ нет зон МГН и есть наружные стены, да ещё и реконструкция здания - и то, ББ рекомендует запрос во ВНИИПО сделать

Сообщение отредактировал ИОВ - 6.10.2016, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drew80
сообщение 6.10.2016, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Спасибо за ответы. Будем корректировать проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 25.11.2016, 17:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Приветствую Вас коллеги, возник вопрос нужно ли делать противодымную вентиляцию в больнице если коридоры более 15м. без естественного проветривания, здание 2-х этажное,
пока заказчик не может определиться и мечется между 4 и 5-й (V) степенью огнестойкости.
Вопрос 1 нужна ли противодымка в IV степени огнестойкости
Вопрос2 нужна ли противодымка в V степени огнестойкости.
Я думаю что нужно выполнять в обоих случаях согласно пункта 7.2 СП 7.13130.2013; в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных.
Файл приложен. Извиняюсь за то что написал здесь - не хотел делать отдельную тему.

Сообщение отредактировал Созонов - 25.11.2016, 17:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Model.pdf ( 67,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.11.2016, 17:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
противодымка нужна для спасения людей а не зданий
на человека одинаково воздействует дым что в здании 1 огенстойкости что в 5 )))
так что вы парвы, нужно делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 25.11.2016, 17:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Спасибо коллега! Пойду "обрадую"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.11.2016, 18:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Созонов @ 25.11.2016, 17:26) *
...нужно ли делать противодымную вентиляцию в больнице если коридоры более 15м. без естественного проветривания, здание 2-х этажное,
пока заказчик не может определиться и мечется между 4 и 5-й (V) степенью огнестойкости.

А чего он мечется, да ещё не там, где надо? Согласно СП 2
Цитата
6.7.19 Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т.п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями.

Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже С0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 25.11.2016, 20:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Да уж, надо ему точно сказать "садитесь два сударь", а Вам коллега спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.11.2016, 21:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Думаю, что степень огнестойкости здания вообще не вопрос Заказчика. Это ответственность АР. Задача Заказчика, заинтересованного в полож. результате - нанять не самых дешёвых проектировщиков, памятуя, что соотношение "цена/качество" продолжает иметь место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных