				  2.11.2016, 20:27 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Если бы Вы, Константин, не были так заняты пиаром, Вы могли бы обнаружить, что перепад в 650 Па и усилие до 150 кг упоминалось на МОЁМ объекте. 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 7:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 17.10.2016
 Из: СПб
 Пользователь №: 307342
 
 
 
  
 | 
				Прошу прощения за вопрос, но очень уж похожая ситуация... не подскажете, может ли быть связана проблема утечки и подсос воздуха в пожарной вентшахте (расположенной напротив квартиры через холл) с работой квартирной вентиляции ? в квартире сильный напор ветра - боюсь, что при микропроветривании сорвет балконную дверь (вентиляция при закрытом окне не работает). при открытом окне - сильный поток воздуха в вентшахте и при этом появляется сквозняк от окна к двери и под ванну.  прораб приходил измерять давление в квартире - оно было повышенное. как лучше решать проблему ? к кому обращаться ? (кроме строителей, т.к. новый дом еще на гарантии)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 12:52 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Прошу прощения, но АБСОЛЮТНО ничего похожего. И строительные дефекты (дефекты конструкций) - к строителям.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 16:02 |  
		| 
 Писатель дефектных ведомостей
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 1983
 Регистрация: 5.5.2005
 Из: М.О г. Королев
 Пользователь №: 735
 
 
 
  
 | 
				Г-жа Miss_ka, у Вас стандартный вопрос. Видел, что Вы задали вопрос. Людей готовых Вам помочь, было достаточно. Увидел, слово эксперт, думал, что проблема закрыта. На момент когда Вы писали, был загружен работой. В данный момент свободен от работы и денег. Значит есть время ответить.
 1) Сделать замеры в трёх точках как у Вас показано на чертеже.
 1. проверка тяги без притока: "1" - нет, "2" - нет, с\у-небольшая, под ванной -нет
 2. Проверка тяги с притоком: "1" - есть , "2" - сильнее, с\у-есть, под ванной - есть
 
 2)Сравнивайте значения с ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Жилая комната, Кухня, Туалет, Ванная, совмещенный санузел, Помещения для отдыха и учебных занятий - допустимое скорость движения воздуха - 0,2 м/с, в зимнее время. Вестибюль, лестничная клетка - 0,3 м/с.
 
 3) Если у Вас есть превышение, надо оформить бумаги, так что бы с ними можно было пойти в суд. Вы платите наладочной фирме за замеры и за документы, что бы они в суде случайно не оказались юридически ничтожными.
 
 4) Оформляете рекламацию и отдаёте строителям, для устранения несоответствия ГОСТу.
 
 5) Если строители упорствуют, идёте в суд. Добиваетесь своего через суд.
 
 В случае правильно оформленных документов, суд будет на Вашей стороне.
 
 Сообщение отредактировал Таратыркин - 3.11.2016, 16:04
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 16:02 |  
		| 
 Писатель дефектных ведомостей
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 1983
 Регистрация: 5.5.2005
 Из: М.О г. Королев
 Пользователь №: 735
 
 
 
  
 | 
				Г-жа Miss_ka, у Вас стандартный вопрос. Видел, что Вы задали вопрос. Людей готовых Вам помочь, было достаточно. Увидел, слово эксперт, думал, что проблема закрыта. На момент когда Вы писали, был загружен работой. В данный момент свободен от работы и денег. Значит есть время ответить.
 1) Сделать замеры в трёх точках как у Вас показано на чертеже.
 1. проверка тяги без притока: "1" - нет, "2" - нет, с\у-небольшая, под ванной -нет
 2. Проверка тяги с притоком: "1" - есть , "2" - сильнее, с\у-есть, под ванной - есть
 
 2)Сравнивайте значения с ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Жилая комната, Кухня, Туалет, Ванная, совмещенный санузел, Помещения для отдыха и учебных занятий - допустимое скорость движения воздуха - 0,2 м/с, в зимнее время. Вестибюль, лестничная клетка - 0,3 м/с.
 
 3) Если у Вас есть превышение, надо оформить бумаги, так что бы с ними можно было пойти в суд. Вы платите наладочной фирме за замеры и за документы, что бы они в суде случайно не оказались юридически ничтожными.
 
 4) Оформляете рекламацию и отдаёте строителям, для устранения несоответствия ГОСТу.
 
 5) Если строители упорствуют, идёте в суд. Добиваетесь своего через суд.
 
 В случае правильно оформленных, суд будет на Вашей стороне.
 
 Эдуард, пожалуйста уберите сдвоенный ответ. Спасибо.
 
 Сообщение отредактировал Таратыркин - 3.11.2016, 16:04
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 17:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Таратыркин @ 3.11.2016, 17:02)  3) Если у Вас есть превышение, надо оформить бумаги, так что бы с ними можно было пойти в суд. Вы платите наладочной фирме за замеры и за документы, что бы они в суде случайно не оказались юридически ничтожными. поподробнее тут можно: - бесплатно оформленные документы (благотворительность к примеру или по знакомству но официальные документы) не являются доказательством?  - чем то нужно подтверждать, что документы были оплачены?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 17:18 |  
		| 
 Писатель дефектных ведомостей
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 1983
 Регистрация: 5.5.2005
 Из: М.О г. Королев
 Пользователь №: 735
 
 
 
  
 | 
				Наладочной организацией выставляется счет, оплачиваете. Какие проблемы?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 17:37 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Таратыркин @ 2.11.2016, 19:15)  Антон, Вы такой многоплановый специалист, расскажите чем занимаетесь. Я? В основном - пью чай, еще иногда треплюсь по телефону и совещаюсь. Во внерабочее время курирую производственный участок компании (ну там беспорядок навожу, рабочих гоняю). По штату я аудитор систем воздухоснабжения (сжатый воздух), шеф-монтажник и наладчик этих систем, нормоконтролер, начПТО, курьер, экспедитор и что-то там еще... А, разработчик еще, вот)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 18:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 17.10.2016
 Из: СПб
 Пользователь №: 307342
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 3.11.2016, 12:52)  Прошу прощения, но АБСОЛЮТНО ничего похожего. И строительные дефекты (дефекты конструкций) - к строителям. Прощу прощения, но в давлении - тоже виноваты конструкции?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 18:19 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Таратыркин @ 3.11.2016, 18:18)  Наладочной организацией выставляется счет, оплачиваете. Какие проблемы? Зачем мне какую-то организацию привлекать, если я сам обучен такие замеры проводить? Или брат/сват обучен? Вопрос заключается в том, что я допустим хочу, чтобы у меня системы работали так, как мне удобно. Ну вот у Miss_ka балкон не закрывается, а в ГБУ вашем люди двери открыть не могут, чтоб от пожара спастись. И даже если всё выполнено в пределах норм, ну ведь пришёл заказчик и жалуется на нехватку сил, чтоб дверь открыть. Мне его что отфутболивать? По чайнику надавать, выпнуть из офиса с заверениями, что любой физически крепкий мужик такую дверь на раз откроет? так он же может и не быть физически крепким мужиком. Зачем его оставлять наедине с проблемой?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2016, 15:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 17.10.2016
 Из: СПб
 Пользователь №: 307342
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Таратыркин @ 3.11.2016, 16:02)  3) Если у Вас есть превышение, надо оформить бумаги, так что бы с ними можно было пойти в суд. Вы платите наладочной фирме за замеры и за документы, что бы они в суде случайно не оказались юридически ничтожными. Cпасибо за советы! К сожалению, именно так и получилось...случайно. "мой" эксперт зафиксировал превышение, а эксперт от строителей - нет. Особенно движение воздуха. Но что удивительно: сквозняк прекращается накануне прихода комиссии/экспертов, если застройщик поставлен в известность (канал в комнате не работает в обоих случаях). А после ухода комиссии/эксперта в квартире снова появляется сквозняк! С чем же это может быть связано ? не с пожарной ли шахтой, которая находится через общий коридор прямо напротив моей входной двери...? А дверь в парадную очень трудно открывается! Как-то раз входная дверь была открыта и был такой ветер, что лифт не захотел работать, пока не закрыли входную дверь
				Сообщение отредактировал Miss_ka - 4.11.2016, 15:53 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2016, 17:39 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Miss_ka @ 3.11.2016, 19:14)  Прощу прощения, но в давлении - тоже виноваты конструкции? При всём понимании личной боли с собственной квартирой, названное мной противодавление вызывается РАБОТОЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ аварийной противодымной вентиляции. Причём, в ШТАТНОМ режиме работы вентиляторов.  Повторяю, ситуация абсолютно не аналогична.  Оба Ваши "эксперта" если это эксперты, а не "эксперты" обязаны были зафиксировать все условия проведения замеров. В обязательном порядке включая атмосферные условия на момент замера и состояние всех связанных устройств/конструкций. Створок, дверей, проёмов... Обязательно фиксировать наличие строительных дефектов в (ремарка - не бывает дефектных актов и дефектных ведомостей, бывают дефектные составители) ведомости дефектов. Если этого не сделано, Вы зря выкинули деньги.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2016, 23:08 |  
		| 
 Писатель дефектных ведомостей
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 1983
 Регистрация: 5.5.2005
 Из: М.О г. Королев
 Пользователь №: 735
 
 
 
  
 | 
				Г-жа  Miss_ka, давайте определимся с задачами.Вам интересно получить информацию о движении воздуха в помещении или заставить строителей выполнить свои обязательства и избавиться от холодного воздуха в ногах?
 
 Как решается Ваша задача. Вы выяснили, что строители могут при желании убрать сквозняк под ванной (временно). Вывод: строителям пока выгоднее, имитировать устранение дефектов, чем их устранение.
 
 Ваша задача принудить строителей к выполнению своих обязательств, качественно и на всегда. Случайно квартира не "Семь столиц"?
 
 1) Возьмите проект здания в электронном виде, эти данные Вам обязаны дать.
 2) Вам необходима организация в Питере у которых есть СРО и Зонд для определения степеней турбулентности;
 3) Составить с ними программу испытаний с указанием цели, условий проведения испытаний, чертеж с местами где производите замеры.
 4) Выполнить замеры и составить акты аэродинамических испытаний.
 
 Если замеры превышают установленные нормативы, пишите на основании актов требование об устранении несоответствия с нормативными документами.
 
 Приходит эксперт от строителей с крыльчатым анемометром (термоанемометром), смело посылаете его куда считаете нужным. Данные измерения проводятся только  Зондом для определения степеней турбулентности.
 
 Зонд + управляющий девайс стоит 130 000 рублей. Будем надеяться, что ремонт у Вас обойдётся значительно дешевле, чем покупка бесполезных приборов, строителями. Обычно строители поддавлением устраняют недочеты.
 
 Играть с ними в игру, как они временно убирают сквозняк из-под ванны. Не вижу смысла. Но любителей разгадывать такие загадки знаю. Дело вкуса.
 
 Максимальный перепад давления для закрытой двери не более 150 Па. Китайские лифты при перепаде в 90 Па, останавливаются намертво, из опыта работы. Тема отдельная, решается по месту.
 
 Если, строители артачатся. Предупредите, что обратитесь в пожнадзор проверить работу противодымной вентиляции. Инспектор придёт, а вот организацию которая будет проверять противодымную вентиляцию, нанимаете Вы.
 
 В 90% случаев, данных действий достаточно для вынуждения строителей к миру. На мой взгляд дальше у Вас не пойдёт. Если этого не хватит, поделюсь еще опытом.
 
 Сообщение отредактировал Таратыркин - 6.11.2016, 23:22
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2016, 23:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 17.10.2016
 Из: СПб
 Пользователь №: 307342
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 6.11.2016, 17:39)  При всём понимании личной боли с собственной квартирой, названное мной противодавление вызывается РАБОТОЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ аварийной противодымной вентиляции. Причём, в ШТАТНОМ режиме работы вентиляторов. Повторяю, ситуация абсолютно не аналогична.
 
 Оба Ваши "эксперта" если это эксперты, а не "эксперты" обязаны были зафиксировать все условия проведения замеров. В обязательном порядке включая атмосферные условия на момент замера и состояние всех связанных устройств/конструкций. Створок, дверей, проёмов... Обязательно фиксировать наличие строительных дефектов в (ремарка - не бывает дефектных актов и дефектных ведомостей, бывают дефектные составители) ведомости дефектов. Если этого не сделано, Вы зря выкинули деньги.
 это эксперты, да, но заинтересованные застройщиком - поэтому, конечно, ведомостей дефектов нет...  я не против работы механических систем, просто не совсем понятно, откуда в квартире повышенное давление ? поскольку есть паразитная тяга в сторону этой самой системы, которая находится очень даже рядом с квартирой, то логично предположить какие-то неплотности между квартирной вентшахтой и соседней - дымоудаления... или нет, я неправильно мыслю?)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2016, 6:08 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Очень сложно что-то объяснять человеку, который видит в тексте первую и последнюю строку, пропуская всё остальное.Откуда у Вас повышенное давление и наличие сквозняков, можно узнать?
 А главное, с Вашей проблемой УЖЕ ИДЁТ разбирательство в другой теме. Созданной Вами. Не имеющей к теме этого блога никакого отношения.
 Предполагать Вы можете даже наличие жизни на Марсе. Решается Ваша проблема не умозрительно, а на месте, с полным обследованием и выяснением ситуации. Лечение аппендицита по фотографии ближайшего родственника - это не здесь.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.12.2016, 13:37 |  
		| 
 Писатель дефектных ведомостей
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 1983
 Регистрация: 5.5.2005
 Из: М.О г. Королев
 Пользователь №: 735
 
 
 
  
 | 
				Печатать, в журнале АВОК, отказались. Абсолютно правильное решение.Текст "Пожар - как новое энергоэффективное проектное решение", мне помогали написать Эдуард Токарев и Антонов Антон.
 Спасибо соавторы.
 
 Fläkt Woods Russia и ООО «ТРОКС РУС», со мной не связывались и не обратили внимание. ОК. Публикую  у себя на сайте, с доработкой и так как считаю нужно.
 
 Часто ошибаюсь. Предрекал, как то, что одна фирма уйдет с рынка наладки. Ошибся, в обзоре рынка наладки за 2016 год, расскажу подробно. За тот текст, мне звонили директора с желанием набить морду. Подумал и убрал текст со своего сайта. Ошибся, ребята нашли нишу на рынке наладки, молодцы.
 
 Вчера, в магазине одного всемирно известного бренда, с меня требовали (два инженера, один региональный по СНГ) измерить перепад давления в лестничной клетки и тамбур-шлюзе, при работающей противодымной вентиляции с открытой дверью. На вопрос, законы физики и законы Российских стандартов, для Вас существуют? Ответ: "НЕТ"!!!
 
 Так что попытка, вернуть в жизнь, немного здравого смысла продолжается.
 
 Ссылку на полный текст статьи опубликую позже. Пошел дорабатывать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.12.2016, 12:38 |  
		| 
 Писатель дефектных ведомостей
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 1983
 Регистрация: 5.5.2005
 Из: М.О г. Королев
 Пользователь №: 735
 
 
 
  
 | 
				Точность терминов – необходимое условие написание технических текстовПовторяю вопросы к авторам статей. 1. Просьба ответить авторов на вопрос: Возможен пожар и рекуперация или невозможен?  2. Является осевой вентилятор находящийся в шахте дымоудаления, струйным, согласно рис 1.? 3. ГЛАВНЫЙ Вопрос: «Кого руководство Fläkt Woods Russia и ООО «ТРОКС РУС», будет обходить (нарушать) СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы» или «скорости в поперечном сечении струи для начального и основного участков» ? Согласно СП 73.13330.2012, засудить и не заплатить поставщикам оборудования достаточно легко. Конфликты в моей практике уже были. Судебной практики нет, но всё к этому идёт.  Предупреждение поставщикам оборудования и монтажникам. С СП 73.13330.2012, через суд у Вас легко могут забрать оборудование, воздуховоды, работу и деньги. P. S. Летят в самолёте группа "Поём матом", в Кемерово. - Вы к шахтёрам? - Нет. Шахтёры стесняются, мы к руководству.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |