Добрый день, помогите с вопросом. Вчера вечером система ушла в ошибку, вытяжной двигатель перегрелся. Сегодня приточку запустили, вытяжку не трогали, чуть позже запустили частотник вытяжки, двигатель не запустился и система ушла в ошибку. На экране символы по углам, при перезагрузке пишет noDT, и далее никаких измений. Контроллер Овен ТРМ12. Фото прилагаю. Помогите в какую строну в первую очередь копать, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DfjbpMaicVw.jpg ( 93,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  J_RvLRM5oPQ.jpg ( 85,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  QaVaFHutS2g.jpg ( 110,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sqXCyt_cZmA.jpg ( 109,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  uCd3QF3E5jI.jpg ( 114,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.10.2016, 8:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Обрыв датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.10.2016, 8:41
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 8:02) *
Помогите в какую строну в первую очередь копать, заранее спасибо.

В первую очередь, "копать" надо было в сторону "руководства по эксплуатации" ТРМ12:

Прикрепленный файл  __________.png ( 18,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markoni73
сообщение 6.10.2016, 10:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168618



В режиме лето запускается, а в зиме нет. Смотреть датчик температуры воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.10.2016, 10:36
Сообщение #5





Guest Forum






Посмотрите, хуже от этого точно не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markoni73
сообщение 6.10.2016, 12:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168618



Проблема ушла после замены электродвигателя на вытяжку, всем спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 6.10.2016, 12:01
Сообщение #7





Guest Forum






Совершенно верно просмотреть соединения датчиков, правильность их соединения, тип датчика.

http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m_din__956.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.10.2016, 12:12
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 8:02) *
На экране символы по углам, при перезагрузке пишет noDT, и далее никаких измений. Контроллер Овен ТРМ12.

Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 12:01) *
Проблема ушла после замены электродвигателя

Прикольно... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 6.10.2016, 14:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(tiptop @ 6.10.2016, 13:12) *
Прикольно... smile.gif

Элементарно Датчик на вытяжке, а вытяжка не работает. Ток датчика упал чуть ниже 4мА или поднялся чуть выше 20мА, Овен считает это неисправностью датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных