> Диспетчеризация вентиляции
_Kotofei_
сообщение 7.10.2016, 5:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



helpsmilie.gif Доброго времени суток! Хочу заняться диспетчеризацией ветиляционных приточных установок. Их в наличии 65 штук. хотелось бы управлять ими с одного компьютера. Подскажите пожалуйста с чего начать. какие программы требуются. Какое П. О необходимо. Установки POL638.32\VTS и POCxs helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 7.10.2016, 6:05
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Начинать нужно с поиска полного описания на контроллеры, которые должны иметь интерфейсные выходы. Далее - поиск списка доступных переменных выдаваемых ПЛК в интерфейс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leo_karp
сообщение 7.10.2016, 9:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279289



Добрый день,

В первую очередь проверить физическую возможность контроллеров передавать данные на SCADA:
pCOxs - имеет такую возможность.
POL638.32\VTS - он же Siemens, необходимо посмотреть на объекте его оригинальное название.
Прикрепленный файл  2016_10_07_9_13_47.jpg ( 76,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Если ACX36.040 - он имеет два интерфейса:
  • Modbus для коммуникации с ЧП;
  • LON - для диспетчеризации;


Далее проверяем запрограммированы ли контроллеры на передачу данных:
pCOxs - ищите разработчика ПО, если разработчик этого не предусмотрел, ни чего не получите;
ACX36.040 - нормально передает данные по LON, мы его подключали, хотя сам VTS об этом не знает;

У разработчиков необходимо получить таблицу переменных - здесь тоже может быть засада, может оказаться, что производитель/разработчик позабыл передать нужные вам данные.


Ну а далее определяетесь с сетями передачи данных, SCADA системой, OPC серверами и конвертерами ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных