Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка электрического водонагревателя, Необходимо установить электро-водонагреватель на 3м3
Инженер ОВК
сообщение 7.10.2016, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день, проектировщики. Требуется в общественном здании в подвале установить электрический водонагреватель на 3м3. Для удобства монтажа разбила этот объем на 3 водонагревателя по 1000литров. Получилось оборудование габаритами 736х1426х1974мм. и массой 295кг. До 300 кг СНиП разрешает использовать такелажные средства.
1. Как определить размер проема для заноса водонагревателя. Если его проносить горизонтально - есть приямок шириной 2200, у нас 1974мм водонагреватель. Хватит этой ширины? Сначала горизонтально опустится в приямок перед входом в подвал, потом заносится в проем 1870х1210.
2. Второй вопрос. Водонагреватели установлены параллельно. Как система будет определять с какого водонагревателя можно брать воду. Или одновременно будет брать с трех емкостей. Или допустим с одного бука вода забралась уже и одновременно поступает и греется а водоразбор еще идет и оттуда же будет продолжать добирать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.10.2016, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Откуда у вас такая цифра - 3 куба?
Для каких целей столько, какие потребители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 7.10.2016, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2016, 12:11) *
Откуда у вас такая цифра - 3 куба?
Для каких целей столько, какие потребители?


Фитнес-центр с бассейном. Нужен водонагреватель электрический на время отключения горячей воды - 2 недели весной. Бассейн будет в это время на профилактике, но фитнес с душевыми будет функционировать. И еще парикмахерская, массажист, фито-бар. Для всего этого в подвале устанавливаю два бйлера по 1500 или 3 бойлера по 1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2016, 13:05
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер ОВК @ 7.10.2016, 10:05) *
Добрый день, проектировщики. Требуется в общественном здании в подвале установить электрический водонагреватель на 3м3. Для удобства монтажа разбила этот объем на 3 водонагревателя по 1000литров. Получилось оборудование габаритами 736х1426х1974мм. и массой 295кг. До 300 кг СНиП разрешает использовать такелажные средства.
1. Как определить размер проема для заноса водонагревателя. Если его проносить горизонтально - есть приямок шириной 2200, у нас 1974мм водонагреватель. Хватит этой ширины? Сначала горизонтально опустится в приямок перед входом в подвал, потом заносится в проем 1870х1210.
2. Второй вопрос. Водонагреватели установлены параллельно. Как система будет определять с какого водонагревателя можно брать воду. Или одновременно будет брать с трех емкостей. Или допустим с одного бука вода забралась уже и одновременно поступает и греется а водоразбор еще идет и оттуда же будет продолжать добирать?

А с маркой водонагревателя Вы уже определились?
Там и габаритные чертежи в паспорте должны быть.
2. Термостатический клапан надо ставить на каждый - пошла холодная, закрылся. Или просто включить последовательно.

Цитата(Инженер ОВК @ 7.10.2016, 12:41) *
Фитнес-центр с бассейном. Нужен водонагреватель электрический на время отключения горячей воды - 2 недели весной. Бассейн будет в это время на профилактике, но фитнес с душевыми будет функционировать. И еще парикмахерская, массажист, фито-бар. Для всего этого в подвале устанавливаю два бйлера по 1500 или 3 бойлера по 1000.

И какая же там электрическая мощность будет? Может и не хватить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.10.2016, 13:32
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Инженер ОВК @ 7.10.2016, 12:41) *
Фитнес-центр с бассейном. Нужен водонагреватель электрический на время отключения горячей воды - 2 недели весной. Бассейн будет в это время на профилактике, но фитнес с душевыми будет функционировать. И еще парикмахерская, массажист, фито-бар. Для всего этого в подвале устанавливаю два бйлера по 1500 или 3 бойлера по 1000.
Зря напрягаетесь так. При наличии циркуляции все будет работать. Одно плохо, какой-то бойлер будет пахать все время, другой достаточно часто включаться-выключаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.10.2016, 16:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



У всей этой истории главная проблема - электрическая мощность. Электрик в курсе?

Ну и объемы ваши меня все еще смущают, исходя из чего выбирали? Часовой расход или как?

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 7.10.2016, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.10.2016, 13:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2016, 14:05) *
А с маркой водонагревателя Вы уже определились?
Там и габаритные чертежи в паспорте должны быть.
2. Термостатический клапан надо ставить на каждый - пошла холодная, закрылся. Или просто включить последовательно.


И какая же там электрическая мощность будет? Может и не хватить..


С маркой определилась - Эван VLM-1000 3 штуки. Габариты есть в паспорте и точки подвода воды. Про термостатический клапан можно поподробнее - ни разу так не применяли. Мы его ставили в детских садах чтобы воду смешивал. Значит если вода будет холоднее или горячее требуемой температуры он воду не пропустит?

Мощность 100кВт для этих водонагревателей. Объект на стадии проектирования - запросили ТУ на эту мощность.

Цитата(Ludvig @ 7.10.2016, 14:32) *
Зря напрягаетесь так. При наличии циркуляции все будет работать. Одно плохо, какой-то бойлер будет пахать все время, другой достаточно часто включаться-выключаться.


И как все таки правильно подключить, чтобы по-очереди пахали. В одном закончилась вода - включился второй и так далее

Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2016, 17:27) *
У всей этой истории главная проблема - электрическая мощность. Электрик в курсе?

Ну и объемы ваши меня все еще смущают, исходя из чего выбирали? Часовой расход или как?


Электрик в курсе. Объем выбран исходя из максимально часового расхода. Душевых много. Здание трехэтажное. Смена 2 часа, поэтому этот объем может греться 2 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.10.2016, 13:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



И еще такой момент! Водонагреватели располагаются в подвале. Как осуществить опорожнение 3м3? Через приямок и насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.10.2016, 16:34
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер ОВК @ 10.10.2016, 13:06) *
С маркой определилась - Эван VLM-1000 3 штуки. Габариты есть в паспорте и точки подвода воды. Про термостатический клапан можно поподробнее - ни разу так не применяли. Мы его ставили в детских садах чтобы воду смешивал. Значит если вода будет холоднее или горячее требуемой температуры он воду не пропустит?

Мощность 100кВт для этих водонагревателей. Объект на стадии проектирования - запросили ТУ на эту мощность.



И как все таки правильно подключить, чтобы по-очереди пахали. В одном закончилась вода - включился второй и так далее



Электрик в курсе. Объем выбран исходя из максимально часового расхода. Душевых много. Здание трехэтажное. Смена 2 часа, поэтому этот объем может греться 2 часа.

Мощность ТЭНа у него 24кВт.
http://evan.ru/product_sku/2011/
Греться он будет на 55 градусов примерно 3 часа 1000 литровый или 6 часов 2000л.
Вообще без расчётов делать - деньги на ветер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 11.10.2016, 4:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Serg Ivanov @ 10.10.2016, 16:34) *
Мощность ТЭНа у него 24кВт.
http://evan.ru/product_sku/2011/
Греться он будет на 55 градусов примерно 3 часа 1000 литровый или 6 часов 2000л.
Вообще без расчётов делать - деньги на ветер.

У меня получилось раз в два часа 3 куба. Так как 2 часа смена. Среднюю посещаемость мне технологи не дали, дали только полную заполняемость фитнеса. Поэтому посовещавшись приняли, что там будет практически постоянная заполняемость в связи с отсутствием в этом районе таких заведений. Поэтому приняты 3 водонагревателя по 1000л и мощность тэнов такая, чтобы грелось два часа - для следующей смены. Работать будет всего две недели в год - на время отключения ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.10.2016, 9:06
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Инженер ОВК @ 11.10.2016, 4:17) *
Так как 2 часа смена.

Смена чего? Групповые тренировки обычно по часу. Плюс самостоятельно занимающиеся в тренажерном зале, хаотично размазанные в течение дня с вечерним пиком, но для них 2 часа тоже многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.10.2016, 11:36
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер ОВК @ 11.10.2016, 4:17) *
У меня получилось раз в два часа 3 куба. Так как 2 часа смена. Среднюю посещаемость мне технологи не дали, дали только полную заполняемость фитнеса. Поэтому посовещавшись приняли, что там будет практически постоянная заполняемость в связи с отсутствием в этом районе таких заведений. Поэтому приняты 3 водонагревателя по 1000л и мощность тэнов такая, чтобы грелось два часа - для следующей смены. Работать будет всего две недели в год - на время отключения ГВС.

Вы бы к специалистам обратились - за денежку проект сделают. ИМХО, ерунда у Вас получилась, а стОит оборудование дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 14.10.2016, 6:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Dmitry_vk @ 11.10.2016, 10:06) *
Смена чего? Групповые тренировки обычно по часу. Плюс самостоятельно занимающиеся в тренажерном зале, хаотично размазанные в течение дня с вечерним пиком, но для них 2 часа тоже многовато.


Час занятия, час душ - бассеин наверное. Технологи выдают продолжительность смены.

Цитата(Serg Ivanov @ 11.10.2016, 12:36) *
Вы бы к специалистам обратились - за денежку проект сделают. ИМХО, ерунда у Вас получилась, а стОит оборудование дорого.


не пойму в чем ерунда если честно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2016, 8:42
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 6:01) *
не пойму в чем ерунда если честно.

В том-то и дело, что не понимаете.
Вы подбираете оборудование не определившись толком с расходом воды. Может и угадаете, а может и нет. В 90-х за промах наказывали внесудебно. Как там у вас сейчас - не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.10.2016, 8:59
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 6:01) *
Час занятия, час душ - бассеин наверное. Технологи выдают продолжительность смены.

Вот и ерунда начинается.
2 часа смена - это позанимались 2 ч и дружно пошли в душ. То, что вы описали - это смена 1 ч. При таких условиях, если вы берете 2 ч на нагрев, то через час в душе будет холодная вода.
Садитесь вместе с технологом и объясните важность исходных данных. При текущих данных - лажа.
Поясните его ответственность за исходные данные, вы только обеспечиваете заданные им параметры. Но вам четко нужно представить, что вы делаете, и грамотно задать ему вопросы. Иначе ответственность берете на себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 14.10.2016, 9:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 9:42) *
В том-то и дело, что не понимаете.
Вы подбираете оборудование не определившись толком с расходом воды. Может и угадаете, а может и нет. В 90-х за промах наказывали внесудебно. Как там у вас сейчас - не знаю.


Мы определились с расхом 3м3 за два часа

Вообще у водонагревателя смена каждый час получилась. Но тогда вообще дикий расход будет - 6 м3 - нецелесообразно для двух недель такие баки ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 14.10.2016, 9:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 10:18) *
Мы определились с расхом 3м3 за два часа

Вообще у водонагревателя смена каждый час получилась. Но тогда вообще дикий расход будет - 6 м3 - нецелесообразно для двух недель такие баки ставить


Протрясла технологов. стопроцентная загрузка будет только 5 часов за сутки - остальное время 30%/ Но эти даже 5 часов надо чтобы горячая вода была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.10.2016, 14:35
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 9:18) *
Вообще у водонагревателя смена каждый час получилась. Но тогда вообще дикий расход будет - 6 м3 - нецелесообразно для двух недель такие баки ставить

Можно ознакомиться с расчетом?
Цитата(Инженер ОВК @ 11.10.2016, 4:17) *
У меня получилось раз в два часа 3 куба. Так как 2 часа смена.
Поэтому приняты 3 водонагревателя по 1000л и мощность тэнов такая, чтобы грелось два часа - для следующей смены.

Цитата(Инженер ОВК @ 10.10.2016, 13:06) *
Мощность 100кВт для этих водонагревателей.
Смена 2 часа, поэтому этот объем может греться 2 часа.

Цитата(Serg Ivanov @ 10.10.2016, 16:34) *
Мощность ТЭНа у него 24кВт.
http://evan.ru/product_sku/2011/
Греться он будет на 55 градусов примерно 3 часа 1000 литровый

Я увидел максимум по 30 кВт. Итого 3х30=90 кВт. Как у вас получилось 100 кВт?
При этом Сергей справедливо заметил, что нагреваться вода будет медленнее, чем расходоваться. У вас расход максимальный часовой 3/2=1,5 м3/ч?
Предположим, мы имеем запас 3 м3 горячей воды 60 гр на 2 часа. Вы принцип работы агрегата отчетливо представляете? Этот запас горячей воды можно использовать только при равномерном расходе, иначе будет происходить смешивание горячей воды с холодной и на выходе далеко не 60 гр. Да, холодная будет тут же подогреваться, но при этом мощность нагрева меньше, чем расход тепла с гвс. В итоге на протяжении пика расхода последующим посетителям увеличивается шанс мыться холодной водой, особенно, если пик 5 ч непрерывный.
Зачем вам эта головная боль?
Если нет проблем с мощностью, поставьте проточный
http://evan.ru/product_sku/1810/
при перепаде не 35 гр, а 55 гр он будет выдавать более 1,5 м3/ч. А есть и на 120 кВт.
Ну и вопрос с циркуляцией решить не забудьте, сливать холодную воду в престижном фитнесе не комильфо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2016, 20:20
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Сколько там душевых сеток? Сколько смен в сутки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.10.2016, 10:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 20:20) *
Сколько там душевых сеток? Сколько смен в сутки?


В сутки 8 смен по 2 часа. То есть 16 часов работы. Душевых сеток - одновременное посещение спортивных залов - 73чел.

Цитата(Dmitry_vk @ 14.10.2016, 14:35) *
Можно ознакомиться с расчетом?



Я увидел максимум по 30 кВт. Итого 3х30=90 кВт. Как у вас получилось 100 кВт?
При этом Сергей справедливо заметил, что нагреваться вода будет медленнее, чем расходоваться. У вас расход максимальный часовой 3/2=1,5 м3/ч?
Предположим, мы имеем запас 3 м3 горячей воды 60 гр на 2 часа. Вы принцип работы агрегата отчетливо представляете? Этот запас горячей воды можно использовать только при равномерном расходе, иначе будет происходить смешивание горячей воды с холодной и на выходе далеко не 60 гр. Да, холодная будет тут же подогреваться, но при этом мощность нагрева меньше, чем расход тепла с гвс. В итоге на протяжении пика расхода последующим посетителям увеличивается шанс мыться холодной водой, особенно, если пик 5 ч непрерывный.
Зачем вам эта головная боль?
Если нет проблем с мощностью, поставьте проточный
http://evan.ru/product_sku/1810/
при перепаде не 35 гр, а 55 гр он будет выдавать более 1,5 м3/ч. А есть и на 120 кВт.
Ну и вопрос с циркуляцией решить не забудьте, сливать холодную воду в престижном фитнесе не комильфо)


100кВт с запасом сказала.
Максимально часовой на все здание (кроме бассейна естественно, так как эти две недели отсутствие ГВС он будет на профилактике) - 2,99м3/час, так как подрозумевала что мыться будут раз в два часа - 1 час спорт зал, второй час душ. А в связи с последней беседой с ТХ появились новые версии - одни в спортзале, другие моются и т д. Тогда 6м3 надо. Но это слишком...
С проточным поздно - ТУ запрошены. Хотя он на много дешевле. Но мощность у него выше.
Перепада 55 градусов не будет. Так как этими водонагревателями будут пользоваться в мае - а тогда температура ХВС можно принять и 15 градусов, а не 5. Тепло же.
Конечно - циркуляцию надо предусмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.10.2016, 11:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Dmitry_vk @ 14.10.2016, 14:35) *
Можно ознакомиться с расчетом?


Расчет ГВС.
Спорт зал - 74 посетителя. Максим. час. расход = 30*74/1000= 2,22м3/час. Формулу брала кажется в старом СНиПе Спортивные центры. Норму 30л/сутхчел тоже либо там либо в СНиП внутрянка или СП. Везде эта цифра есть
Фито-бар - 88блюд/час. PN=1*88/0,2*3600=0,122
PNhr=3600*0.122*0.2/200=0,439; a=0,637
q=0.005*200*0.637=0.64м3/час
Салон красоты. - 4 места. PN=4.7*4/0,1*3600=0,05
PNhr=3600*0.05*0.1/40=0,45; a=0,645
q=0.005*40*0.645=0.13м3/час
Qhr=2,22+0,64+0,13=2,99м3/час


Я увидел максимум по 30 кВт. Итого 3х30=90 кВт. Как у вас получилось 100 кВт?
При этом Сергей справедливо заметил, что нагреваться вода будет медленнее, чем расходоваться. У вас расход максимальный часовой 3/2=1,5 м3/ч?
Предположим, мы имеем запас 3 м3 горячей воды 60 гр на 2 часа. Вы принцип работы агрегата отчетливо представляете? Этот запас горячей воды можно использовать только при равномерном расходе, иначе будет происходить смешивание горячей воды с холодной и на выходе далеко не 60 гр. Да, холодная будет тут же подогреваться, но при этом мощность нагрева меньше, чем расход тепла с гвс. В итоге на протяжении пика расхода последующим посетителям увеличивается шанс мыться холодной водой, особенно, если пик 5 ч непрерывный.
Зачем вам эта головная боль?
Если нет проблем с мощностью, поставьте проточный
http://evan.ru/product_sku/1810/
при перепаде не 35 гр, а 55 гр он будет выдавать более 1,5 м3/ч. А есть и на 120 кВт.
Ну и вопрос с циркуляцией решить не забудьте, сливать холодную воду в престижном фитнесе не комильфо)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 18.10.2016, 12:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Можно ещё применить экономичные душевые лейки с регулятором расхода или подмесом воздуха. Это снизит потребление воды.
Если комфортная вентиляция с тёплым воздухом, то не будут лить воду просто так для согрева.
Повестить красивые плакаты с призывами экономить воду : )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2016, 13:45
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43) *
одни в спортзале, другие моются и т д. ... Но это слишком...

Шикарный подход)))
Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43) *
Перепада 55 градусов не будет. Так как этими водонагревателями будут пользоваться в мае - а тогда температура ХВС можно принять и 15 градусов, а не 5. Тепло же.

Тоже понравилось, тепло же. Трубы в земле, земля должна прогреться на приличную глубину, чтобы хоть как-то греть воду. Есть статистические данные по конкретному источнику? Если нет, то не не пойму вашей уверенности. Слишком много допущений в одном проекте.
Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43) *
2,99м3/час, ... Тогда 6м3 надо. Но это слишком...

Попробую на пальцах.
Предположим есть 3 м3 воды, нагретой до 80С, к началу максимального часового водоразбора. Это очередное допущение, идеальная картинка, для упрощения восприятия.
Запас теплоты, хранящейся с водой при условии охлаждения до 60гр.С, составляет 3м3*4,2кДж/(кг*К)*1000кг/м3*(80-60)К=252МДж.
Тепловая нагрузка на ГВС у вас 192,5кДж без учета тепловых потерь, суммарная мощность нагревателей 90кВт. Итого дефицит тепла 102,5кВт.
Запаса теплоты хватит на 252МДж/102,5кВт=2458с=40мин. Через 40 мин гвс будет иметь температуру ниже 60гр.
Аналогично можно посчитать температуру гвс через час, два, ..., пять. И картина будет печальная.
Можно еще учесть тепловые потери.
Итого нужно или емкость увеличивать, или мощность поднимать.

Далее расчет расходов.
Цитата(Инженер ОВК)
Максим. час. расход = 30*74/1000= 2,22м3/час.

Не кажется странным л/сутки умножать на человека и получать л/ч?
Нужно выполнить полноценный расчет расходов по СНиП, который может дать существенное снижение часового расхода.



Пример расчета спортзала, цифры меньше на порядок.
Прикрепленный файл  ________________________________________________74_________.xls ( 496,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2016, 15:55
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43) *
В сутки 8 смен по 2 часа. То есть 16 часов работы. Душевых сеток - одновременное посещение спортивных залов - 73чел.

Так сколько там душевых сеток установлено?

Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 13:45) *
Шикарный подход)))

Пример расчета спортзала, цифры меньше на порядок.
Прикрепленный файл  ________________________________________________74_________.xls ( 496,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

Хороший пример с нулевым количеством душевых сеток.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 18.10.2016, 16:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



какие нафиг смены в современном фитнесс центре? что за дичь? вы с вашими "технологами" в каком веке живете, в спортзале сами хоть раз бывали?

там идет постоянный поток людей в душ в любое время в течении периода работы. кто когда хочет приходит и уходит, там ничего по расписанию или свистку не делается.

никакого запаса времени греть воду у вас нет - она должна быть всегда горячей в душе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2016, 16:11
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2016, 15:55) *
Хороший пример с нулевым количеством душевых сеток.. rolleyes.gif

Сергей, физкультурники идут уже с душем, а душевые в качестве отдельного потребителя идут только в бытовых помещениях промышленных предприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2016, 16:44
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 16:11) *
Сергей, физкультурники идут уже с душем, а душевые в качестве отдельного потребителя идут только в бытовых помещениях промышленных предприятий.

Извините стёр нечаянно.
Физкультурники с душем не ходят. Души считают отдельно.
Расход в Ваших душевых ни чем не будет отличаться от расхода в душевых в бытовых помещениях промышленных предприятий. Кроме количества смен. Мало сеток - народ ждать в очереди долго не будет, уйдёт немытым. Много - все будут мыться. Вот и весь расчёт. По количеству душевых сеток, как для промпредприятия и вашему количеству смен. Остальное - мелочи. А сетки (количество) - проблема архов/технологов, с них и требуйте. Или по фактическому расходу горячей воды - если есть такие данные.

Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 16:11) *
никакого запаса времени греть воду у вас нет - она должна быть всегда горячей в душе.

Совершенно верно, запас времени есть только в нерабочие часы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2016, 17:24
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2016, 16:44) *
Физкультурники с душем не ходят. Души считают отдельно.

А как же:
26. Стадионы и спортзалы:
« физкультурников (с учетом приема душа)
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

Логика в вашем варианте есть, но она идет против норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2016, 18:49
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 17:24) *
А как же:
26. Стадионы и спортзалы:
« физкультурников (с учетом приема душа)
Логика в вашем варианте есть, но она идет против норм.

Да не идёт она против норм. Ставьте количество душевых сеток по нормам для физкультурников в спортзале - и получите (с учётом приема душа).
Но вопрошающий пишет:
Цитата
Душевых сеток - одновременное посещение спортивных залов - 73чел.

Так сколько там душевых сеток?
Цитата
Одна сетка на пять мест для переодевания в раздевальне

Цитата
При одной и той же пропускной способности зала число занимающихся,одновременно пользующихся раздевальней, зависит от принятого в проекте числа помещений раздевален. Следует иметь в виду, что чем меньше мест в раздевальне, тем выше комфорт, что ведет, однако, к некоторому увеличению суммарной площади всех раздевален.

http://formation.mir46.ru/content/sanpini/...2.08.02-89)-332
количество мест для переодевания было меньше количества шкафчиков для хранения одежды и одновременно занимающихся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 19.10.2016, 4:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



количество душевых сеток для спортзала 20 шт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных