Установка электрического водонагревателя, Необходимо установить электро-водонагреватель на 3м3 |
|
|
|
7.10.2016, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Добрый день, проектировщики. Требуется в общественном здании в подвале установить электрический водонагреватель на 3м3. Для удобства монтажа разбила этот объем на 3 водонагревателя по 1000литров. Получилось оборудование габаритами 736х1426х1974мм. и массой 295кг. До 300 кг СНиП разрешает использовать такелажные средства. 1. Как определить размер проема для заноса водонагревателя. Если его проносить горизонтально - есть приямок шириной 2200, у нас 1974мм водонагреватель. Хватит этой ширины? Сначала горизонтально опустится в приямок перед входом в подвал, потом заносится в проем 1870х1210. 2. Второй вопрос. Водонагреватели установлены параллельно. Как система будет определять с какого водонагревателя можно брать воду. Или одновременно будет брать с трех емкостей. Или допустим с одного бука вода забралась уже и одновременно поступает и греется а водоразбор еще идет и оттуда же будет продолжать добирать?
|
|
|
|
|
7.10.2016, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Откуда у вас такая цифра - 3 куба? Для каких целей столько, какие потребители?
|
|
|
|
|
7.10.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2016, 12:11)  Откуда у вас такая цифра - 3 куба? Для каких целей столько, какие потребители? Фитнес-центр с бассейном. Нужен водонагреватель электрический на время отключения горячей воды - 2 недели весной. Бассейн будет в это время на профилактике, но фитнес с душевыми будет функционировать. И еще парикмахерская, массажист, фито-бар. Для всего этого в подвале устанавливаю два бйлера по 1500 или 3 бойлера по 1000.
|
|
|
|
|
7.10.2016, 13:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 7.10.2016, 10:05)  Добрый день, проектировщики. Требуется в общественном здании в подвале установить электрический водонагреватель на 3м3. Для удобства монтажа разбила этот объем на 3 водонагревателя по 1000литров. Получилось оборудование габаритами 736х1426х1974мм. и массой 295кг. До 300 кг СНиП разрешает использовать такелажные средства. 1. Как определить размер проема для заноса водонагревателя. Если его проносить горизонтально - есть приямок шириной 2200, у нас 1974мм водонагреватель. Хватит этой ширины? Сначала горизонтально опустится в приямок перед входом в подвал, потом заносится в проем 1870х1210. 2. Второй вопрос. Водонагреватели установлены параллельно. Как система будет определять с какого водонагревателя можно брать воду. Или одновременно будет брать с трех емкостей. Или допустим с одного бука вода забралась уже и одновременно поступает и греется а водоразбор еще идет и оттуда же будет продолжать добирать? А с маркой водонагревателя Вы уже определились? Там и габаритные чертежи в паспорте должны быть. 2. Термостатический клапан надо ставить на каждый - пошла холодная, закрылся. Или просто включить последовательно. Цитата(Инженер ОВК @ 7.10.2016, 12:41)  Фитнес-центр с бассейном. Нужен водонагреватель электрический на время отключения горячей воды - 2 недели весной. Бассейн будет в это время на профилактике, но фитнес с душевыми будет функционировать. И еще парикмахерская, массажист, фито-бар. Для всего этого в подвале устанавливаю два бйлера по 1500 или 3 бойлера по 1000. И какая же там электрическая мощность будет? Может и не хватить..
|
|
|
|
|
7.10.2016, 13:32
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Инженер ОВК @ 7.10.2016, 12:41)  Фитнес-центр с бассейном. Нужен водонагреватель электрический на время отключения горячей воды - 2 недели весной. Бассейн будет в это время на профилактике, но фитнес с душевыми будет функционировать. И еще парикмахерская, массажист, фито-бар. Для всего этого в подвале устанавливаю два бйлера по 1500 или 3 бойлера по 1000. Зря напрягаетесь так. При наличии циркуляции все будет работать. Одно плохо, какой-то бойлер будет пахать все время, другой достаточно часто включаться-выключаться.
|
|
|
|
|
7.10.2016, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
У всей этой истории главная проблема - электрическая мощность. Электрик в курсе?
Ну и объемы ваши меня все еще смущают, исходя из чего выбирали? Часовой расход или как?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 7.10.2016, 16:41
|
|
|
|
|
10.10.2016, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2016, 14:05)  А с маркой водонагревателя Вы уже определились? Там и габаритные чертежи в паспорте должны быть. 2. Термостатический клапан надо ставить на каждый - пошла холодная, закрылся. Или просто включить последовательно.
И какая же там электрическая мощность будет? Может и не хватить.. С маркой определилась - Эван VLM-1000 3 штуки. Габариты есть в паспорте и точки подвода воды. Про термостатический клапан можно поподробнее - ни разу так не применяли. Мы его ставили в детских садах чтобы воду смешивал. Значит если вода будет холоднее или горячее требуемой температуры он воду не пропустит? Мощность 100кВт для этих водонагревателей. Объект на стадии проектирования - запросили ТУ на эту мощность. Цитата(Ludvig @ 7.10.2016, 14:32)  Зря напрягаетесь так. При наличии циркуляции все будет работать. Одно плохо, какой-то бойлер будет пахать все время, другой достаточно часто включаться-выключаться. И как все таки правильно подключить, чтобы по-очереди пахали. В одном закончилась вода - включился второй и так далее Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2016, 17:27)  У всей этой истории главная проблема - электрическая мощность. Электрик в курсе?
Ну и объемы ваши меня все еще смущают, исходя из чего выбирали? Часовой расход или как? Электрик в курсе. Объем выбран исходя из максимально часового расхода. Душевых много. Здание трехэтажное. Смена 2 часа, поэтому этот объем может греться 2 часа.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
И еще такой момент! Водонагреватели располагаются в подвале. Как осуществить опорожнение 3м3? Через приямок и насос?
|
|
|
|
|
10.10.2016, 16:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 10.10.2016, 13:06)  С маркой определилась - Эван VLM-1000 3 штуки. Габариты есть в паспорте и точки подвода воды. Про термостатический клапан можно поподробнее - ни разу так не применяли. Мы его ставили в детских садах чтобы воду смешивал. Значит если вода будет холоднее или горячее требуемой температуры он воду не пропустит?
Мощность 100кВт для этих водонагревателей. Объект на стадии проектирования - запросили ТУ на эту мощность.
И как все таки правильно подключить, чтобы по-очереди пахали. В одном закончилась вода - включился второй и так далее
Электрик в курсе. Объем выбран исходя из максимально часового расхода. Душевых много. Здание трехэтажное. Смена 2 часа, поэтому этот объем может греться 2 часа. Мощность ТЭНа у него 24кВт. http://evan.ru/product_sku/2011/Греться он будет на 55 градусов примерно 3 часа 1000 литровый или 6 часов 2000л. Вообще без расчётов делать - деньги на ветер.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 4:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.10.2016, 16:34)  Мощность ТЭНа у него 24кВт. http://evan.ru/product_sku/2011/Греться он будет на 55 градусов примерно 3 часа 1000 литровый или 6 часов 2000л. Вообще без расчётов делать - деньги на ветер. У меня получилось раз в два часа 3 куба. Так как 2 часа смена. Среднюю посещаемость мне технологи не дали, дали только полную заполняемость фитнеса. Поэтому посовещавшись приняли, что там будет практически постоянная заполняемость в связи с отсутствием в этом районе таких заведений. Поэтому приняты 3 водонагревателя по 1000л и мощность тэнов такая, чтобы грелось два часа - для следующей смены. Работать будет всего две недели в год - на время отключения ГВС.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 9:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Инженер ОВК @ 11.10.2016, 4:17)  Так как 2 часа смена. Смена чего? Групповые тренировки обычно по часу. Плюс самостоятельно занимающиеся в тренажерном зале, хаотично размазанные в течение дня с вечерним пиком, но для них 2 часа тоже многовато.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 11:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 11.10.2016, 4:17)  У меня получилось раз в два часа 3 куба. Так как 2 часа смена. Среднюю посещаемость мне технологи не дали, дали только полную заполняемость фитнеса. Поэтому посовещавшись приняли, что там будет практически постоянная заполняемость в связи с отсутствием в этом районе таких заведений. Поэтому приняты 3 водонагревателя по 1000л и мощность тэнов такая, чтобы грелось два часа - для следующей смены. Работать будет всего две недели в год - на время отключения ГВС. Вы бы к специалистам обратились - за денежку проект сделают. ИМХО, ерунда у Вас получилась, а стОит оборудование дорого.
|
|
|
|
|
14.10.2016, 6:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.10.2016, 10:06)  Смена чего? Групповые тренировки обычно по часу. Плюс самостоятельно занимающиеся в тренажерном зале, хаотично размазанные в течение дня с вечерним пиком, но для них 2 часа тоже многовато. Час занятия, час душ - бассеин наверное. Технологи выдают продолжительность смены. Цитата(Serg Ivanov @ 11.10.2016, 12:36)  Вы бы к специалистам обратились - за денежку проект сделают. ИМХО, ерунда у Вас получилась, а стОит оборудование дорого. не пойму в чем ерунда если честно.
|
|
|
|
|
14.10.2016, 8:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 6:01)  не пойму в чем ерунда если честно. В том-то и дело, что не понимаете. Вы подбираете оборудование не определившись толком с расходом воды. Может и угадаете, а может и нет. В 90-х за промах наказывали внесудебно. Как там у вас сейчас - не знаю.
|
|
|
|
|
14.10.2016, 8:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 6:01)  Час занятия, час душ - бассеин наверное. Технологи выдают продолжительность смены. Вот и ерунда начинается. 2 часа смена - это позанимались 2 ч и дружно пошли в душ. То, что вы описали - это смена 1 ч. При таких условиях, если вы берете 2 ч на нагрев, то через час в душе будет холодная вода. Садитесь вместе с технологом и объясните важность исходных данных. При текущих данных - лажа. Поясните его ответственность за исходные данные, вы только обеспечиваете заданные им параметры. Но вам четко нужно представить, что вы делаете, и грамотно задать ему вопросы. Иначе ответственность берете на себя.
|
|
|
|
|
14.10.2016, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 9:42)  В том-то и дело, что не понимаете. Вы подбираете оборудование не определившись толком с расходом воды. Может и угадаете, а может и нет. В 90-х за промах наказывали внесудебно. Как там у вас сейчас - не знаю. Мы определились с расхом 3м3 за два часа Вообще у водонагревателя смена каждый час получилась. Но тогда вообще дикий расход будет - 6 м3 - нецелесообразно для двух недель такие баки ставить
|
|
|
|
|
14.10.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 10:18)  Мы определились с расхом 3м3 за два часа
Вообще у водонагревателя смена каждый час получилась. Но тогда вообще дикий расход будет - 6 м3 - нецелесообразно для двух недель такие баки ставить Протрясла технологов. стопроцентная загрузка будет только 5 часов за сутки - остальное время 30%/ Но эти даже 5 часов надо чтобы горячая вода была
|
|
|
|
|
14.10.2016, 14:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Инженер ОВК @ 14.10.2016, 9:18)  Вообще у водонагревателя смена каждый час получилась. Но тогда вообще дикий расход будет - 6 м3 - нецелесообразно для двух недель такие баки ставить Можно ознакомиться с расчетом? Цитата(Инженер ОВК @ 11.10.2016, 4:17)  У меня получилось раз в два часа 3 куба. Так как 2 часа смена. Поэтому приняты 3 водонагревателя по 1000л и мощность тэнов такая, чтобы грелось два часа - для следующей смены. Цитата(Инженер ОВК @ 10.10.2016, 13:06)  Мощность 100кВт для этих водонагревателей. Смена 2 часа, поэтому этот объем может греться 2 часа. Цитата(Serg Ivanov @ 10.10.2016, 16:34)  Мощность ТЭНа у него 24кВт. http://evan.ru/product_sku/2011/Греться он будет на 55 градусов примерно 3 часа 1000 литровый Я увидел максимум по 30 кВт. Итого 3х30=90 кВт. Как у вас получилось 100 кВт? При этом Сергей справедливо заметил, что нагреваться вода будет медленнее, чем расходоваться. У вас расход максимальный часовой 3/2=1,5 м3/ч? Предположим, мы имеем запас 3 м3 горячей воды 60 гр на 2 часа. Вы принцип работы агрегата отчетливо представляете? Этот запас горячей воды можно использовать только при равномерном расходе, иначе будет происходить смешивание горячей воды с холодной и на выходе далеко не 60 гр. Да, холодная будет тут же подогреваться, но при этом мощность нагрева меньше, чем расход тепла с гвс. В итоге на протяжении пика расхода последующим посетителям увеличивается шанс мыться холодной водой, особенно, если пик 5 ч непрерывный. Зачем вам эта головная боль? Если нет проблем с мощностью, поставьте проточный http://evan.ru/product_sku/1810/при перепаде не 35 гр, а 55 гр он будет выдавать более 1,5 м3/ч. А есть и на 120 кВт. Ну и вопрос с циркуляцией решить не забудьте, сливать холодную воду в престижном фитнесе не комильфо)
|
|
|
|
|
14.10.2016, 20:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Сколько там душевых сеток? Сколько смен в сутки?
|
|
|
|
|
18.10.2016, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 20:20)  Сколько там душевых сеток? Сколько смен в сутки? В сутки 8 смен по 2 часа. То есть 16 часов работы. Душевых сеток - одновременное посещение спортивных залов - 73чел. Цитата(Dmitry_vk @ 14.10.2016, 14:35)  Можно ознакомиться с расчетом? Я увидел максимум по 30 кВт. Итого 3х30=90 кВт. Как у вас получилось 100 кВт? При этом Сергей справедливо заметил, что нагреваться вода будет медленнее, чем расходоваться. У вас расход максимальный часовой 3/2=1,5 м3/ч? Предположим, мы имеем запас 3 м3 горячей воды 60 гр на 2 часа. Вы принцип работы агрегата отчетливо представляете? Этот запас горячей воды можно использовать только при равномерном расходе, иначе будет происходить смешивание горячей воды с холодной и на выходе далеко не 60 гр. Да, холодная будет тут же подогреваться, но при этом мощность нагрева меньше, чем расход тепла с гвс. В итоге на протяжении пика расхода последующим посетителям увеличивается шанс мыться холодной водой, особенно, если пик 5 ч непрерывный. Зачем вам эта головная боль? Если нет проблем с мощностью, поставьте проточный http://evan.ru/product_sku/1810/при перепаде не 35 гр, а 55 гр он будет выдавать более 1,5 м3/ч. А есть и на 120 кВт. Ну и вопрос с циркуляцией решить не забудьте, сливать холодную воду в престижном фитнесе не комильфо) 100кВт с запасом сказала. Максимально часовой на все здание (кроме бассейна естественно, так как эти две недели отсутствие ГВС он будет на профилактике) - 2,99м3/час, так как подрозумевала что мыться будут раз в два часа - 1 час спорт зал, второй час душ. А в связи с последней беседой с ТХ появились новые версии - одни в спортзале, другие моются и т д. Тогда 6м3 надо. Но это слишком... С проточным поздно - ТУ запрошены. Хотя он на много дешевле. Но мощность у него выше. Перепада 55 градусов не будет. Так как этими водонагревателями будут пользоваться в мае - а тогда температура ХВС можно принять и 15 градусов, а не 5. Тепло же. Конечно - циркуляцию надо предусмотреть.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.10.2016, 14:35)  Можно ознакомиться с расчетом? Расчет ГВС. Спорт зал - 74 посетителя. Максим. час. расход = 30*74/1000= 2,22м3/час. Формулу брала кажется в старом СНиПе Спортивные центры. Норму 30л/сутхчел тоже либо там либо в СНиП внутрянка или СП. Везде эта цифра есть Фито-бар - 88блюд/час. PN=1*88/0,2*3600=0,122 PNhr=3600*0.122*0.2/200=0,439; a=0,637 q=0.005*200*0.637=0.64м3/час Салон красоты. - 4 места. PN=4.7*4/0,1*3600=0,05 PNhr=3600*0.05*0.1/40=0,45; a=0,645 q=0.005*40*0.645=0.13м3/час Qhr=2,22+0,64+0,13=2,99м3/час Я увидел максимум по 30 кВт. Итого 3х30=90 кВт. Как у вас получилось 100 кВт? При этом Сергей справедливо заметил, что нагреваться вода будет медленнее, чем расходоваться. У вас расход максимальный часовой 3/2=1,5 м3/ч? Предположим, мы имеем запас 3 м3 горячей воды 60 гр на 2 часа. Вы принцип работы агрегата отчетливо представляете? Этот запас горячей воды можно использовать только при равномерном расходе, иначе будет происходить смешивание горячей воды с холодной и на выходе далеко не 60 гр. Да, холодная будет тут же подогреваться, но при этом мощность нагрева меньше, чем расход тепла с гвс. В итоге на протяжении пика расхода последующим посетителям увеличивается шанс мыться холодной водой, особенно, если пик 5 ч непрерывный. Зачем вам эта головная боль? Если нет проблем с мощностью, поставьте проточный http://evan.ru/product_sku/1810/при перепаде не 35 гр, а 55 гр он будет выдавать более 1,5 м3/ч. А есть и на 120 кВт. Ну и вопрос с циркуляцией решить не забудьте, сливать холодную воду в престижном фитнесе не комильфо)
|
|
|
|
|
18.10.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Можно ещё применить экономичные душевые лейки с регулятором расхода или подмесом воздуха. Это снизит потребление воды. Если комфортная вентиляция с тёплым воздухом, то не будут лить воду просто так для согрева. Повестить красивые плакаты с призывами экономить воду : )
|
|
|
|
|
18.10.2016, 13:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43)  одни в спортзале, другие моются и т д. ... Но это слишком... Шикарный подход))) Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43)  Перепада 55 градусов не будет. Так как этими водонагревателями будут пользоваться в мае - а тогда температура ХВС можно принять и 15 градусов, а не 5. Тепло же. Тоже понравилось, тепло же. Трубы в земле, земля должна прогреться на приличную глубину, чтобы хоть как-то греть воду. Есть статистические данные по конкретному источнику? Если нет, то не не пойму вашей уверенности. Слишком много допущений в одном проекте. Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43)  2,99м3/час, ... Тогда 6м3 надо. Но это слишком... Попробую на пальцах. Предположим есть 3 м3 воды, нагретой до 80С, к началу максимального часового водоразбора. Это очередное допущение, идеальная картинка, для упрощения восприятия. Запас теплоты, хранящейся с водой при условии охлаждения до 60гр.С, составляет 3м3*4,2кДж/(кг*К)*1000кг/м3*(80-60)К=252МДж. Тепловая нагрузка на ГВС у вас 192,5кДж без учета тепловых потерь, суммарная мощность нагревателей 90кВт. Итого дефицит тепла 102,5кВт. Запаса теплоты хватит на 252МДж/102,5кВт=2458с=40мин. Через 40 мин гвс будет иметь температуру ниже 60гр. Аналогично можно посчитать температуру гвс через час, два, ..., пять. И картина будет печальная. Можно еще учесть тепловые потери. Итого нужно или емкость увеличивать, или мощность поднимать. Далее расчет расходов. Цитата(Инженер ОВК) Максим. час. расход = 30*74/1000= 2,22м3/час. Не кажется странным л/сутки умножать на человека и получать л/ч? Нужно выполнить полноценный расчет расходов по СНиП, который может дать существенное снижение часового расхода. Пример расчета спортзала, цифры меньше на порядок.
________________________________________________74_________.xls ( 496,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
|
|
|
|
|
18.10.2016, 15:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 18.10.2016, 10:43)  В сутки 8 смен по 2 часа. То есть 16 часов работы. Душевых сеток - одновременное посещение спортивных залов - 73чел. Так сколько там душевых сеток установлено? Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 13:45)  Шикарный подход))) Пример расчета спортзала, цифры меньше на порядок.
________________________________________________74_________.xls ( 496,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59Хороший пример с нулевым количеством душевых сеток..
|
|
|
|
|
18.10.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
какие нафиг смены в современном фитнесс центре? что за дичь? вы с вашими "технологами" в каком веке живете, в спортзале сами хоть раз бывали?
там идет постоянный поток людей в душ в любое время в течении периода работы. кто когда хочет приходит и уходит, там ничего по расписанию или свистку не делается.
никакого запаса времени греть воду у вас нет - она должна быть всегда горячей в душе.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 16:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2016, 15:55)  Хороший пример с нулевым количеством душевых сеток..  Сергей, физкультурники идут уже с душем, а душевые в качестве отдельного потребителя идут только в бытовых помещениях промышленных предприятий.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 16:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 16:11)  Сергей, физкультурники идут уже с душем, а душевые в качестве отдельного потребителя идут только в бытовых помещениях промышленных предприятий. Извините стёр нечаянно. Физкультурники с душем не ходят. Души считают отдельно. Расход в Ваших душевых ни чем не будет отличаться от расхода в душевых в бытовых помещениях промышленных предприятий. Кроме количества смен. Мало сеток - народ ждать в очереди долго не будет, уйдёт немытым. Много - все будут мыться. Вот и весь расчёт. По количеству душевых сеток, как для промпредприятия и вашему количеству смен. Остальное - мелочи. А сетки (количество) - проблема архов/технологов, с них и требуйте. Или по фактическому расходу горячей воды - если есть такие данные. Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 16:11)  никакого запаса времени греть воду у вас нет - она должна быть всегда горячей в душе. Совершенно верно, запас времени есть только в нерабочие часы.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 17:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2016, 16:44)  Физкультурники с душем не ходят. Души считают отдельно. А как же: 26. Стадионы и спортзалы: « физкультурников (с учетом приема душа) Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. Логика в вашем варианте есть, но она идет против норм.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 18:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 17:24)  А как же: 26. Стадионы и спортзалы: « физкультурников (с учетом приема душа) Логика в вашем варианте есть, но она идет против норм. Да не идёт она против норм. Ставьте количество душевых сеток по нормам для физкультурников в спортзале - и получите (с учётом приема душа). Но вопрошающий пишет: Цитата Душевых сеток - одновременное посещение спортивных залов - 73чел. Так сколько там душевых сеток? Цитата Одна сетка на пять мест для переодевания в раздевальне Цитата При одной и той же пропускной способности зала число занимающихся,одновременно пользующихся раздевальней, зависит от принятого в проекте числа помещений раздевален. Следует иметь в виду, что чем меньше мест в раздевальне, тем выше комфорт, что ведет, однако, к некоторому увеличению суммарной площади всех раздевален. http://formation.mir46.ru/content/sanpini/...2.08.02-89)-332количество мест для переодевания было меньше количества шкафчиков для хранения одежды и одновременно занимающихся.
|
|
|
|
|
19.10.2016, 4:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
количество душевых сеток для спортзала 20 шт
|
|
|
|