Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обеспечение пожарной безопасности.
Петров Руслан
сообщение 8.10.2016, 10:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248996



Добрый день! Поступила задача разработать техническое решение, по доработке рабочей документации раздела ОВ. А именно необходимо определить места установки противопожарных клапанов и участки покрываемые огнезащитой на вытяжных системах вентиляции. Одну вытяжку здесь уже разбирали, сомнения вызывают еще две, с остальными вроде вопросов нет. Имеется четырехэтажное здание СИЗО. Вентиляционное оборудование установлено на чердаке. Вытяжная система В2 обслуживает помещения подвала и помещения первого этажа (назначения и категории указал на плане). Вытяжная система В8 также обслуживает помещения подвала и первого этажа, а так же комнаты операторов СОТ на третьем и четвертом этажах. Пока по В2 определился так:
1) Покрываю огнезащитой вертикальный коллектор, от перекрытия подвала до чердачного перекрытия, а также воздуховод проходящий по чердаку
2) Устанавливаю 2 противопожарных клапана на сборных воздуховодах подвала и первого этажа.
3) Устанавливаю 3 противопожарных клапана при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости в помещениях 007,008,118.
По В 8:
1) В комнатах операторов СОТ, на 4,3,2 этажах предусмотреть воздушные затворы
2) На сборном воздуховоде 1 этажа клапан в месте присоединения к коллектору.
3) Клапан в перекрытии подвала.
4) Покрываю огнезащитой вертикальный коллектор, от перекрытия подвала до чердачного перекрытия, а также воздуховод проходящий по чердаку
Посмотрите пожалуйста все ли верно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1______.pdf ( 47,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  ______________8___2.pdf ( 131,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 43,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Петров Руслан
сообщение 8.10.2016, 11:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248996



Пока сомнения в том надо ли обеспечивать огнезащиту ei15 на транзитном воздуховоде в подвали. Воздуховод из оцинковки,а ei 15 - это класс П со сварным швом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.10.2016, 23:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Петров Руслан @ 8.10.2016, 10:45) *
...Пока по В2 определился так:
1) Покрываю огнезащитой вертикальный коллектор, от перекрытия подвала до чердачного перекрытия, а также воздуховод проходящий по чердаку

По В 8:
3) Клапан в перекрытии подвала.
4) Покрываю огнезащитой вертикальный коллектор, от перекрытия подвала до чердачного перекрытия, а также воздуховод проходящий по чердаку

Вы собираетесь предусматривать огнезащиту для воздуховодов проходящих по чердаку - по Вашему описанию выт. вентиляторы установлены просто на чердаке, а не в выгороженной от чердака венткамере. Тут у Вас серьёзное несоответствие нормам, в т.ч. пож. безопасности. Размещение вентоборудования регламентируется п. 7.9.1 СП 60 - и чердака там там нет и вовсе. Т.е. при размещении вентиляторов на чердаке венткамерой становится всё пространство этого чердака. Но у Вас система В2 обслуживает несколько помещений с кат. пож. опасности В2, тогда согласно п. 6.6 а) СП 7 весь чердак становится помещением кат. В2. Но тогда и все огражд. конструкции чердака должны соответствовать этой кат. В2 (в разделе АР), а также и раздел проекта Э(электрика). Да и Вам следует устанавливать тогда в стр. конструкциях венткамеры/чердака пп-клапаны по п. 6.10 в) СП 7. А вот предусматривать огнезащиту в венткамере (у Вас весь чердак венткамера и воздуховоды уже не являются транзитными) не следует в соответствии с п. 6.18 (последний абзац)
Клапан следует ставить не в перекрытии подвала., а в месте присоединения к коллектору - см. п. 6.10 а) СП 7. Но я обращаю Ваше внимание - по Вашей схеме В8 воздуховод из подвала не присоединяется к верт. коллектору, а врезается в среднюю часть сборного воздуховода 1-го этажа - нормами такое присоединение не рассматривается.

Цитата(Петров Руслан @ 8.10.2016, 11:04) *
Пока сомнения в том надо ли обеспечивать огнезащиту ei15 на транзитном воздуховоде в подвали. Воздуховод из оцинковки,а ei 15 - это класс П со сварным швом.

Нужно. Только почему EI 15 ? Там по прилож. В СП 7 получается EI 30.
По поводу сварных воздуховодов Вы заблуждаетесь - слушайте здесь ответ на 18-й вопрос.

Сообщение отредактировал ИОВ - 8.10.2016, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных