> Завоздушивание радиаторов
SergeyS174
сообщение 8.10.2016, 13:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2016
Пользователь №: 306684



Пятый этаж. Дали отопление - не знал. Прибежала управдом с притензией, что из-за меня весь подъезд мёрзнет. Сливай говорит воду. Ок. В полотенцесушителе спустил воздух - начал нагреваться и радиатор на кухне с ним. Спустил воздух в радиаторе на кухне - нагрелся сильнее. В комнате - холодный. Спустил воздух - первые две секции нагрелись и всё.
Каждые несколько часов в радиаторе на кухне и в полотенцесушителе появляется воздух и они начинают остывать. В комнате маевского открываю - воздуха нет, но тоже греть перестаёт. В батареях иногда слышло как течёт вода.
Что делать ? Поможет ли, если спустить всю воду как говорит управдом ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.10.2016, 17:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Управдом - друг человека?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 8.10.2016, 21:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



подпорную шайбу в обратку теплоузла....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2016, 23:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(SergeyS174 @ 8.10.2016, 13:38) *
Пятый этаж. Дали отопление - не знал. Прибежала управдом с притензией, что из-за меня весь подъезд мёрзнет. Сливай говорит воду. Ок. В полотенцесушителе спустил воздух - начал нагреваться и радиатор на кухне с ним. Спустил воздух в радиаторе на кухне - нагрелся сильнее. В комнате - холодный. Спустил воздух - первые две секции нагрелись и всё.
Каждые несколько часов в радиаторе на кухне и в полотенцесушителе появляется воздух и они начинают остывать. В комнате маевского открываю - воздуха нет, но тоже греть перестаёт. В батареях иногда слышло как течёт вода.
Что делать ? Поможет ли, если спустить всю воду как говорит управдом ?

дайте заявку на холод в квартире в диспетчерскую и не морочьте себе голову проблемами производственными вашего управдома- это её заботы и работа. даже если и ваш этаж последний- вы для того и наняли всем домов эту конторы, что б они это делали, а не вы лично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.10.2016, 23:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(SergeyS174 @ 8.10.2016, 10:38) *
В батареях иногда слышло как течёт вода.

Так течет вода? Или журчит? Если периодически журчит - проблемы с давлением в "обратке" на перелив. Если давление падает ниже высоты верхнего ОП на пару метров в. ст., возникает глубокий вакуум в ОП и отдельная арматура подсасывает воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeyS174
сообщение 9.10.2016, 20:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2016
Пользователь №: 306684



Цитата(SergeyS174 @ 8.10.2016, 10:38) *
В батареях иногда слышло как течёт вода.
Так течет вода? Или журчит? Если периодически журчит - проблемы с давлением в "обратке" на перелив. Если давление падает ниже высоты верхнего ОП на пару метров в. ст., возникает глубокий вакуум в ОП и отдельная арматура подсасывает воздух.

Слышно просто как течёт. Периодически. А в сушилке как будто доливают воду звук
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.10.2016, 1:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это журчит. laugh.gif Давление нужно поднимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 23:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных