Пожаротушение кладовок, нужно ли ВПТ и АУПТ |
|
|
|
11.10.2016, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Здравствуйте, имею здание переменной этажности 12-17 этажей, с кладовками (для жителей) в подвале (выделены стенами 1-го типа и перекрытиями 2-го типа) Нужно ли пожаротушение в подвале с кладовками и какое количество струй принимать? Нужно ли делать АУПТ в подвале? Согласно п 4.1.6 СП 10 для каждой из секций задания (был принять свой пожарный расход и количество струй) (от 1х2,6 до 3х2,6); Подвал разделен на 2-а противопожарных отсека объемом не более 2,5 т м3 Примечание: на 1-м этаже офисы (также выделенные в отдельный пожарный отсек)
|
|
|
|
|
11.10.2016, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Нормативно-то и не обосновать - уж больно куцый СП10. Я бы не парился и взял максималку - 3х2,5. Всё равно особо ни на что не повлияет.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 16:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Ewgen @ 11.10.2016, 11:18)  Нужно ли пожаротушение в подвале с кладовками и какое количество струй принимать? Нужно ли делать АУПТ в подвале? Нужно, у вас подвал с кладовками - не чисто технический этаж, который в прим.1 к п.4.1.12. Количество струй логично принять по жилой секции. Про АУПТ не скажу. Цитата(Ewgen @ 11.10.2016, 11:18)  Согласно п 4.1.6 СП 10 для каждой из секций задания (был принять свой пожарный расход и количество струй) (от 1х2,6 до 3х2,6); Да. Цитата(Ewgen @ 11.10.2016, 11:18)  Подвал разделен на 2-а противопожарных отсека объемом не более 2,5 т м3 Это как? На разрезе в подвале те же стены, что и в жилой секции. Цитата(Sindarkon @ 11.10.2016, 13:03)  Нормативно-то и не обосновать - уж больно куцый СП10. Я бы не парился и взял максималку - 3х2,5. Всё равно особо ни на что не повлияет. Периодически возвращаемся к вопросу http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=907479Я остался при своем мнении. Не встречал в 9-ти этажках ПК в соответствии с соседней 14-ти этажной секцией. Для производственных зданий эта логика железно работает без нареканий. Разница будет в количестве ПК плюс диаметры стояков. Может для вас копейки.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2008
Пользователь №: 25190

|
Какой у Вас объем подвала?
|
|
|
|
|
11.10.2016, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Dmitry_vkЦитата Разница будет в количестве ПК плюс диаметры стояков. Может для вас копейки. По подвалу кольцо идёт - какие там стояки? И как количество струй влияет на количество ПК в жилом здании?
|
|
|
|
|
11.10.2016, 17:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Sindarkon @ 11.10.2016, 17:19)  По подвалу кольцо идёт - какие там стояки? И как количество струй влияет на количество ПК в жилом здании? Картинку посмотрите. Кстати есть еще интересный вопрос про 3 струи, нужно ли там 3 ПК, как на картинке. Завтра поищу.
|
|
|
|
|
12.10.2016, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Я так предполагал, что для кладовок нужно принимать согласно таблице 2 (хотя это и не склад и не производственное здание (тут проблемка)): Про АУПТ: есть такой пункт в МГСНе:
|
|
|
|
|
12.10.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Я так предполагал, что для кладовок нужно принимать согласно таблице 2 Нет, не нужно. У вас жилое здание. Я уже сказал: берите 3х2,5 и не мучайтесь.
|
|
|
|
|
12.10.2016, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
А как же? Значит и в офисах тоже 3 струи?
|
|
|
|
|
12.10.2016, 11:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Ewgen @ 12.10.2016, 9:00)  Я так предполагал, что для кладовок нужно принимать согласно таблице 2 (хотя это и не склад и не производственное здание (тут проблемка)): Ни разу не производственное здание и не склад. Таблица эта не для вашего случая.
|
|
|
|
|
13.10.2016, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата А как же? Значит и в офисах тоже 3 струи? Да, тоже три.
|
|
|
|
|
13.10.2016, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
как оказалось сегодня, пожарный инспектор решил что пожарных кранов в офисах не надо... и в подвале 2-х кранов (струй) достаточно... как то странно было бы видеть 3 пк в офисе площадью 60 м2?
|
|
|
|
|
13.10.2016, 9:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вполне логично оказалось. И посмотрите ссылку выше, 3 струи не равно 3 ПК.
|
|
|
|
|
13.10.2016, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
не спаренного не сдвоенного оказывается не надо. а мгсн не действует (совсем)
|
|
|
|
|
13.10.2016, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Лояльный вам инспектор попался.
|
|
|
|
|
13.10.2016, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Надо было наверное в офисы по 3-и струи все таки.
|
|
|
|
|
27.9.2017, 15:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147364

|
Цитата(Sindarkon @ 12.10.2016, 11:54)  Нет, не нужно. У вас жилое здание. Я уже сказал: берите 3х2,5 и не мучайтесь. Цитата(Ewgen @ 13.10.2016, 10:06)  как оказалось сегодня, пожарный инспектор решил что пожарных кранов в офисах не надо... и в подвале 2-х кранов (струй) достаточно... как то странно было бы видеть 3 пк в офисе площадью 60 м2? Цитата(Sindarkon @ 13.10.2016, 13:12)  Лояльный вам инспектор попался. сп10 4.1.6. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.Очевидно, что для каждой части здания расходы должны быть определены в соответствии с функциональным назначением соответствующих частей. Учитывая, что части здания разделены противопожарными конструкциями 1-го и 2-го типа, они определены как самостоятельные пожарные отсеки=здания (п.5.4.1 СП2), поэтому количество струй и противопожарный расход для подвального помещения с кладовками необходимо определять по таблице 4.1.2. принимая во внимание объем здания (отсека). Со встроенными помещениями 1-го этажа то же самое только по таблице 4.1.1 По поводу АУПТ: Наши архитекторы идут на хитрость - прописывая в ПЗ, что запрещено хранить в кладовках, назначают категорию по пожарной опасности для кладовок В4 (что по факту, конечно, не будет соответствовать действительности), но таким образом мы уходим от АУПТ ( А.4 СП5).
Сообщение отредактировал nagaklin - 27.9.2017, 15:51
|
|
|
|
|
27.9.2017, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(nagaklin @ 27.9.2017, 15:50)  Учитывая, что части здания разделены противопожарными конструкциями 1-го и 2-го типа,... ...самостоятельные пожарные отсеки=здания (п.5.4.1 СП2)... судя по этой логике во всех жилых зданиях не надо делать ВПВ, так как все перекрытия с пределом 150 - то есть можно приравнять к 1 типу. каждый этаж=пожарный отсек, то есть не много этажное здание, а условно много "одноэтажных зданий" одно на другом. ГСН заставило в лен области делать по 3 ПК на встройку, но там совсем объект... Сам то я против 3 ПК в каждый встроеный "ларёк", но нормативно (СП 10.13130.2009 п 4.1.6) написана солянка, которую сложно трактовать логично дубоватым пожарникам, которые видят худшее из написанного. Так же совсем глупость ставить 3 ПК в негорючей входной группе (20-30м2), вокруг которой стены 1 типа встройки с ВПВ, но это "жилое здание"... кладовки вообще вроде только под СТУ подпадают, так как их проектирование не описано действующими нормами.
|
|
|
|
|
27.9.2017, 23:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147364

|
Цитата(jiexawcr @ 27.9.2017, 18:22)  судя по этой логике во всех жилых зданиях не надо делать ВПВ, так как все перекрытия с пределом 150 - то есть можно приравнять к 1 типу. каждый этаж=пожарный отсек, то есть не много этажное здание, а условно много "одноэтажных зданий" одно на другом. ГСН заставило в лен области делать по 3 ПК на встройку, но там совсем объект... Сам то я против 3 ПК в каждый встроеный "ларёк", но нормативно (СП 10.13130.2009 п 4.1.6) написана солянка, которую сложно трактовать логично дубоватым пожарникам, которые видят худшее из написанного. Так же совсем глупость ставить 3 ПК в негорючей входной группе (20-30м2), вокруг которой стены 1 типа встройки с ВПВ, но это "жилое здание"...
кладовки вообще вроде только под СТУ подпадают, так как их проектирование не описано действующими нормами. Нет, логика неправильная - читайте ФЗ 123: Согласно ч. 27, ст. 2, ФЗ-123 пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара. Как правило вход в подвальное помещение архитекторы в таких случаях предусматривают отдельный. Каждое встроенное помещение также (как правило) имеет отдельный вход (оно и логично само по себе) Цитата(jiexawcr @ 27.9.2017, 18:22)  судя по этой логике во всех жилых зданиях не надо делать ВПВ, так как все перекрытия с пределом 150 - то есть можно приравнять к 1 типу. каждый этаж=пожарный отсек, то есть не много этажное здание, а условно много "одноэтажных зданий" одно на другом. ГСН заставило в лен области делать по 3 ПК на встройку, но там совсем объект... Сам то я против 3 ПК в каждый встроеный "ларёк", но нормативно (СП 10.13130.2009 п 4.1.6) написана солянка, которую сложно трактовать логично дубоватым пожарникам, которые видят худшее из написанного. Так же совсем глупость ставить 3 ПК в негорючей входной группе (20-30м2), вокруг которой стены 1 типа встройки с ВПВ, но это "жилое здание"...
кладовки вообще вроде только под СТУ подпадают, так как их проектирование не описано действующими нормами. По кладовкам - читайте выше, архитектор задает категорию помещений, проектировщик (вк, апт) в зависимости от состава помещений принимает решение.
|
|
|
|
|
27.9.2021, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Подниму тему. имеется 5ти этажное здание с кладовыми на 1 этаже (4 группы кладовых, в каждой по 10+- кладовок в среднем 4м2; площадь 100-150м2 каждого блока, включая коридор), стоящее частично на подземной автостоянке. в жилом доме ВПВ нет. в СТУ написано следующее: Площадь помещений хозяйственных кладовых для жильцов, размещаемых в уровне первого этажа, в рамках одной секции запроектировать не более 250 м2, предусмотрев отделение секций друг от друга, а также от других частей этажа, в том числе от жилой части, противопожарными преградами с пределами огнестойкости не менее REI 150.
Заполнение проёмов в указанных противопожарных преградах предусмотреть в соответствии с требованиями, установленными для заполнения проемов в противопожарных стенах 1-го типа.
Допускается не предусматривать устройство ВПВ в помещениях хозяйственных кладовых жильцов, расположенных на первом этаже при условии выделения их противопожарными стенами и перекрытиями не ниже 1 типа и защиты их системами пожаротушения.
то есть подразумевается, что впв в кладовых нужен (если нету аупт, но оно дороговато выходит). но какие параметры? в сту ничего не указано. предположу, что самый "надежный" расход будет 2х2,5 как по таблице 2 минимальный. или есть возможность как-то гарантированно сослаться на 1х2,5? или лучше делать как в автостоянке 2х5? но считаю это избыточным.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Я тоже подниму тему. У меня жилое здание 9-ти этажное, один пожарный отсек, в подвале кладовки, на первом этаже поликлиника. Отдельного входа в кладовки нет, только с первого этажа. Объём подвала с кладовками 1770 кубов. В СТУ ничего не написано толкового, делать всё по нормам.
Изначально я не заложил в стадию П ВПВ ни в кладовках ни в поликлинике. Эксперт частный не придрался. ВКашник от заказчика придрался, почему нет пожаротушения.
Что скажут эксперты данного форума?)
Мы же не относим кладовки без отдельного входа к складским зданиям, да? Если да, то значит принимаем как для жилого здания, а там не надо ВПВ.
Прошу помощи.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
У пожарника единогласное мнение: 1. Для поликлиники на 1-ом этаже будет ВПВ как для здания Ф3.4 с количеством этажей 9шт. - 1х2,5л/с 2. Для кладовок в подвале будет ВПВ как для складского здания по общему объему здания - 2х2,5л/с
|
|
|
|
|
13.10.2021, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Мне нравится мнение пожарного.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Львиное сердце @ 13.10.2021, 14:26)  У пожарника единогласное мнение: ... А что говорит пожарный по этому выходу из подвала? Цитата(Львиное сердце @ 13.10.2021, 13:21)  У меня жилое здание 9-ти этажное, один пожарный отсек, в подвале кладовки, на первом этаже поликлиника. Отдельного входа в кладовки нет, только с первого этажа. При таком выходе нарушены п.п. 4, 5 ст. 89 № 123-ФЗ.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
предположу, что такое прописано в сту? такие вещи там обычно и пишутся.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
Львиное сердце Сегодня, 15:21 жилое здание 9-ти этажное, один пожарный отсек, в подвале кладовки, ... объём подвала с кладовками 1770 кубов. 1770/2,1(?) = 800м2, категория В2-В3 (?), нужно и АУПТ и ВПВ. Что делать, чтобы не делать должно быть прописано в МПБ. Все стандартно.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(трое пожарников @ 13.10.2021, 16:38)  Львиное сердце Сегодня, 15:21 жилое здание 9-ти этажное, один пожарный отсек, в подвале кладовки, ... объём подвала с кладовками 1770 кубов. 1770/2,1(?) = 800м2, категория В2-В3 (?), нужно и АУПТ и ВПВ. Что делать, чтобы не делать должно быть прописано в МПБ. Все стандартно. 1770/2,9 = 610 кв.м Категория Ф5.2 В ПБ и СТУ прописано сделать всё по нормам, на меня всё свалили.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.10.2021, 16:58
|
|
|
|
|
13.10.2021, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2021, 16:24)  предположу, что такое прописано в сту? такие вещи там обычно и пишутся. По СТУ невозможно преодолеть требования ФЗ, можно только отступать от указаний СП пож.безопасности - см. п.1 ст. 6 № 123-ФЗ
|
|
|
|
|
13.10.2021, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
в ПБ не может быть и не должно быть написано "сделать все по нормам", см. п/п РФ №87 от 16.02.2008. Иногда ВК-шники (и ОВ-шники и пр. честной люд) не хотят читать ПБ.
|
|
|
|