Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Двойной водопроводный ввод
Rock095
сообщение 11.10.2016, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
nagger
сообщение 11.10.2016, 23:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Имхо, нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.10.2016, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(nagger @ 11.10.2016, 23:10) *
Имхо, нужно.

зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2016, 8:47
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08) *
Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы?

Нужно. Больше 12 ПК на одном вводе не должно быть. И сеть надо закольцевать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.10.2016, 8:53
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2016, 8:57
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 8:53) *
А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м?

Без разницы. Это внутрянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.10.2016, 9:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2016, 9:57) *
Без разницы. Это внутрянка.



Dmitry_vk наверное имеет ввиду что тупиковый трубопровод более 200м по СП31 в принципе не может подавать воду на хозяйственно-противопожарные нужды, соответственно если ввод более 200м, то 100% две линии.
Что касательно 2 вводов, я вот тоже что-то завис, дословно в СП30 говорится про 12 ПК в здании, так что формально требования пункта выполняется, в здании реально не более 12 ПК

Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2016, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 12.10.2016, 9:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 8:53) *
А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м?

Не более

Цитата(Aerl @ 12.10.2016, 9:15) *
Dmitry_vkговорится про 12 ПК в здании, так что формально требования пункта выполняется, в здании реально не более 12 ПК

вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается

Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2016, 8:47) *
Нужно.

Вы в этом уверены или у Вас тоже есть сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.10.2016, 9:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 10:23) *
Не более


вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается

?


Смущает пункт 5.4.1 там слово "здание" уже отсутствует, просто по логике пункта если 12 и более ПК значит кольцевой водопровод, если кольцевой, то по п 5.4.2 два ввода. Реально интересный вопрос, тут слово "здание" нужно либо убрать, либо добавить в ода пункта

Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2016, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.10.2016, 9:43
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Исходя из требований:
- п.5.4.1 — сеть не может быть тупиковой;
- п.5.4.2 — должно быть два ввода, ибо написано «зданий», а не «здания».

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  50.jpg ( 152,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.10.2016, 11:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ИМХО
СП тоже называется "ЗДАНИЙ", а не здания


Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.10.2016, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 12.10.2016, 11:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(Spok_only @ 12.10.2016, 9:43) *
Исходя из требований:
- п.5.4.1 — сеть не может быть тупиковой;
- п.5.4.2 — должно быть два ввода, ибо написано «зданий», а не «здания».



Цитата(Dima_UA @ 12.10.2016, 11:13) *
ИМХО
СП тоже называется "ЗДАНИЙ", а не здания

Похоже на то, что все же имеется ввиду не сумма ПК в подключаемых зданиях, а, если в одном из подключаемых зданий есть 12 ПК, тогда 2 нитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 12.10.2016, 12:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Похожее: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106203
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2016, 12:46
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 11:43) *
Похоже на то, что все же имеется ввиду не сумма ПК в подключаемых зданиях, а, если в одном из подключаемых зданий есть 12 ПК, тогда 2 нитки.

Совсем не похоже. Если у Вас один ввод на несколько зданий работать не будет - сколько ПК не будут работать? больше 12 - ну тогда к прокурору, если сгорит кто.
Цитата
5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:

тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;

кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды;

кольцевыми пожарные стояки при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода в зданиях высотой 6 этажей и более. При этом для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры,
5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:

жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;

театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;

бань при числе мест 200 и более;

прачечных на 2 и более тонны белья в смену;

зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;

с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами согласно 5.4.1;

пс
Не путайте вводы в здания с транзитной прокладкой внутриквартального водопровода через здания - это разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.10.2016, 14:32
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вопрос интересный blink.gif
СП8 и СП10 не нарушаются.
СП 31 не нарушается.
И только СП30 не дает покоя.
Понятия транзитной сети в СП и ГОСТе нет, есть мимоходное упоминание в СП30 для особых условий.
Попробую так:
Если бы сеть была наружной и от нее 3 ввода, то все норм, тупик допустим.
Как только мы загнали участок наружной сети внутрь здания, то рассматриваем его по СП30.
п.5.4.1 запрещает нам тупиковую сеть при числе ПК более 12. Здесь я согласен с Сергеем, здесь рассматривается вся сеть и нет ограничения по количеству зданий.
п.5.4.2 нас не касается, т.к. у нас в каждом здании менее 12 ПК.
Вывод: необходимо проложить полноценную наружную сеть с отдельными вводами. Второй ввод в ИК не спасает ситуацию.
Или искать определение транзитного водопровода и что требования СП31 на него не распространяются.
Печально, что в вузах именно такие картинки студентам и демонстрируют в качестве примера водоснабжения квартала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2016, 15:15
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 14:32) *
Вопрос интересный blink.gif
СП8 и СП10 не нарушаются.
СП 31 не нарушается.
И только СП30 не дает покоя.
Понятия транзитной сети в СП и ГОСТе нет, есть мимоходное упоминание в СП30 для особых условий.
Попробую так:
Если бы сеть была наружной и от нее 3 ввода, то все норм, тупик допустим.

Ну да, но не более 200 м.
Вопрос в разграничении внутренней сети и транзитной наружной проходящей внутри зданий. Обычно граница - по водомерному узлу. Т.е. Если до 200 м транзитной на балансе Водоканала - можно один ввод. Но автор-то пишет, что на вводе водомерный узел. Т.е. это уже внутрянка со всеми вытекающими последствиями.
Или убедить пожарных согласовать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.10.2016, 16:10
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08) *
От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2.

А план есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 12.10.2016, 17:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 16:10) *
А план есть?

Насколько подробный план нужен? Схемка или на геоподоснове?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.10.2016, 8:35
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Лучше ситуационный план. Можно схематично от руки.
Чтоб понятно было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 13.10.2016, 13:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Держите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 64,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.10.2016, 15:03
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Rock095 @ 13.10.2016, 13:41) *
Держите.

Нормально - про две трубы в инженерный корпус умолчали rolleyes.gif
Так можно - замкнув кольцо в инженерном корпусе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 13.10.2016, 15:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(Serg Ivanov @ 13.10.2016, 15:03) *
Нормально - про две трубы в инженерный корпус умолчали rolleyes.gif
Так можно - замкнув кольцо в инженерном корпусе.

Так по Вашему совету провел 2 трубы )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.10.2016, 16:21
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 9:23) *
вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается

Таблица 1 СП8. Если в населенном пункте рассматривается один расчетный пожар, то горит одно здание. Значит в работе будет водопровод для одного здания. Значит на ветке при пожаре всегда менее 12 ПК. Все приведенные выше пункты не говорят прямо об обязательности двух вводов.
Так что вопрос спорный и не однозначный. Если есть сомнения, лучше делать по более жесткому варианту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.10.2016, 16:36
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Rock095 @ 13.10.2016, 13:41) *
Держите.

Большое спасибо!
Теперь бы еще подержал фрагмент внутрянки ИК с вводом, ВУ и ответвлениям к корпусам 1, 2.
Есть версия, но только после фрагмента.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 13.10.2016, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 13.10.2016, 17:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2016, 16:36) *
Большое спасибо!
Теперь бы еще подержал фрагмент внутрянки ИК с вводом, ВУ и ответвлениям к корпусам 1, 2.
Есть версия, но только после фрагмента.

К сожалению этого всего нету и неизвестно когда будет.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.10.2016, 17:27
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А вы в этой ситуации кто собственно? Ваша роль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2016, 8:46
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 13.10.2016, 16:21) *
Таблица 1 СП8. Если в населенном пункте рассматривается один расчетный пожар, то горит одно здание. Значит в работе будет водопровод для одного здания. Значит на ветке при пожаре всегда менее 12 ПК. Все приведенные выше пункты не говорят прямо об обязательности двух вводов.
Так что вопрос спорный и не однозначный. Если есть сомнения, лучше делать по более жесткому варианту.

Неверно. По такой логике можно ещё сотню зданий повесить на эту трубу. Не надо приплетать населённый пункт к нормам на внутрянку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.10.2016, 9:23
Сообщение #28


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 8:46) *
Неверно. По такой логике можно ещё сотню зданий повесить на эту трубу. Не надо приплетать населённый пункт к нормам на внутрянку.

Никто ничего не приплетает. Нормы СП30, СП8, СП10 взаимозависимы. Есть здание, в нем 10 ПК. Есть другое здание, там тоже 10 ПК. С какой стати водомерный узел в инженерном здании решает за систему пожаротушения в этих?
Не имеет значение, где стоит водомерный узел, для норм пожаротушения. Где в СП10 ли ФЗ 123 говорится о расчете количества ПК от водомерного узла?
А по нормам энергоэффективности (ФЗ 261) водомерный узел должен стоять на вводе в каждое здание.

Сообщение отредактировал Водяной - 14.10.2016, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2016, 20:17
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 14.10.2016, 9:23) *
Никто ничего не приплетает. Нормы СП30, СП8, СП10 взаимозависимы. Есть здание, в нем 10 ПК. Есть другое здание, там тоже 10 ПК. С какой стати водомерный узел в инженерном здании решает за систему пожаротушения в этих?

С той стати, что при его выходе из строя перестают работать 20 ПК. Вообще мысль гениальная - к этому инженерному корпусу подключаем ещё 20-30 зданий с числом кранов менее 12 - и вуаля. Кольцевой водопровод вообще не нужен. Запатентуйте идею у пожарных. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.10.2016, 20:57
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 20:17) *
С той стати, что при его выходе из строя перестают работать 20 ПК. Вообще мысль гениальная - к этому инженерному корпусу подключаем ещё 20-30 зданий с числом кранов менее 12 - и вуаля. Кольцевой водопровод вообще не нужен. Запатентуйте идею у пожарных. smile.gif

Хорошо, перефразирую Вашу мысль - 20 ПК в двух зданиях, которые не горят одновременно. Т.к. согласно СП8 нельзя суммировать ПК в разных зданиях.
Вы можете сколь угодно кидать свои сарказмы, это совсем Вас не красит и не добавляет юкки, если доказываемая мысль не подкреплена нормативкой, либо прямой технической логикой.
Так вот, я о чем писал, никакие из приведенных норм не запрещают одного ввода в данном случае. Пока не запрещают, может кто-нибудь подкинет вменяемое обоснование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных