Двойной водопроводный ввод |
|
|
|
15.10.2016, 9:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 14.10.2016, 20:57)  Хорошо, перефразирую Вашу мысль - 20 ПК в двух зданиях, которые не горят одновременно. Т.к. согласно СП8 нельзя суммировать ПК в разных зданиях. СП8 надо читать сначала и до конца, а не выборочно. Суммировать нельзя - но НАРУЖНАЯ сеть должна быть кольцевая: Цитата 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды. В одном здании. Всего в ОДНОМ, а не в каждом.
|
|
|
|
|
15.10.2016, 19:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ну и где в п.8.4 СП8 требование, которые обязывает или хотя бы рекомендует два ввода в здание инженерного блока вести? Нет его, как нет и в других пунктах СП8. Примечание свет не пролило на ситуацию. Потому, что ситуация данная не совсем нормированная и четко в пункты СП не укладывается. Не одно здание, а два рядом и в обоих менее 12 ПК. До зданий менее 200м. Было бы более 200м, вопрос и не возник бы вовсе. Вывод на данном этапе обсуждения: обоснования нормативного нет для устройства двух веток в здание инженерного блока. Поэтому я совершенно обоснованно написал - Так что вопрос спорный и неоднозначный.
|
|
|
|
|
15.10.2016, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водяной @ 15.10.2016, 19:20)  Ну и где в п.8.4 СП8 требование, которые обязывает или хотя бы рекомендует два ввода в здание инженерного блока вести? Нет его, как нет и в других пунктах СП8. Примечание свет не пролило на ситуацию. Потому, что ситуация данная не совсем нормированная и четко в пункты СП не укладывается. Не одно здание, а два рядом и в обоих менее 12 ПК. До зданий менее 200м. Было бы более 200м, вопрос и не возник бы вовсе. Вывод на данном этапе обсуждения: обоснования нормативного нет для устройства двух веток в здание инженерного блока. Поэтому я совершенно обоснованно написал - Так что вопрос спорный и неоднозначный. +1 поддерживаю
|
|
|
|
|
15.10.2016, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2016, 17:27)  А вы в этой ситуации кто собственно? Ваша роль? проектирую наружный водопровод
|
|
|
|
|
16.10.2016, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Rock095 @ 15.10.2016, 22:28)  проектирую наружный водопровод А почему ввод в инженерный корпус сначала? имхо, я бы сделал колодец со счетчиком на границе участка и от него уже отдельный ввод в каждое здание, тогда вопросы отпадают. А так если делать как у Вас сейчас, я бы сделал наверное 2 ввода (хоть и склоняюсь все таки к одному вводу по нормам) из-за пожарников, если уж среди специалистов такое неоднозначное мнение, то на мой взгляд пожарники будут пункты СП трактовать в свою пользу.
|
|
|
|
|
17.10.2016, 9:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2016, 9:13)  В одном здании. Всего в ОДНОМ, а не в каждом. Более 200 м. Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2016, 9:13)  Сергей, выделенное жирным в п.8.4 данной ситуации не касается. Вы все-таки за двойной ввод или кольцевую сеть? Это разные вещи) Цитата(Rock095 @ 15.10.2016, 21:28)  проектирую наружный водопровод Тогда у вас не должно быть проблем с внутрянкой, запрос решает все. Почему именно один ВУ в ИК? Ситуация неоднозначная и при желании можно трактовать по-разному. Два ввода ничего не решат, за ними еще и кольцо на внутрянке должно быть. На стадии проектирования можно уйти от этой проблемы. Первый вариант от Aerl, второй вариант - самостоятельные вводы и ВУ в каждом здании. Что говорят ТУ?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 17.10.2016, 9:39
|
|
|
|
|
17.10.2016, 10:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2016, 9:39)  Почему именно один ВУ в ИК? Ситуация неоднозначная и при желании можно трактовать по-разному. Два ввода ничего не решат, за ними еще и кольцо на внутрянке должно быть. На стадии проектирования можно уйти от этой проблемы. Первый вариант от Aerl, второй вариант - самостоятельные вводы и ВУ в каждом здании. Что говорят ТУ? ФЗ-261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Статья 11 п.6,8,9 Статья 15 п.7 Каждое здание должно быть оснащено приборами учета. Все остальные решения - экономия заказчика и попытки лавировать между законами.
|
|
|
|
|
17.10.2016, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2016, 9:39)  ВУ в каждом здании. да, ВУ будет в каждом здании
|
|
|
|
|
17.10.2016, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Aerl @ 16.10.2016, 9:53)  А почему ввод в инженерный корпус сначала? имхо, я бы сделал колодец со счетчиком на границе участка и от него уже отдельный ввод в каждое здание, тогда вопросы отпадают. есть стадия П, по которой нужно вводить в ИК, и заказчик так хочет. Я делаю РД. Как проходили экспертизу - история темная, да и полноценного проекта П у меня нету, даже нету полноценного сводного плана, поэтому приходится делать все заново и еще учитывать пожелания заказчика. В случае колодца со счетчиком все равно вопрос останется открытым, только будет звучать так "сколько ниток вести к колодцу со счетчиком", да и в такой вариант неудобен, поскольку придется помимо счетчика запихивать в колодец весь водомерный узел, включая и задвижку с электроприводом.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 9:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Rock095 @ 17.10.2016, 21:03)  да и полноценного проекта П у меня нету, даже нету полноценного сводного плана А чего так?
|
|
|
|
|
18.10.2016, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Rock095 @ 17.10.2016, 21:03)  есть стадия П, по которой нужно вводить в ИК, и заказчик так хочет. Заключение экспертизы есть? Там как написано?
|
|
|
|
|
18.10.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Frosty @ 18.10.2016, 16:34)  Заключение экспертизы есть? Там как написано? пока нету, обещают скинуть! совсем про него забыл! Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 9:17)  А чего так? сети для храма проектирую, тут все перепутано, сначала одна фирма что-то проектировала,потом другая переделывала и т.д. БАРДАК
|
|
|
|
|
22.11.2016, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Что это? Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08)  Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы? Цитата(Rock095 @ 18.10.2016, 17:00)  пока нету, обещают скинуть! совсем про него забыл! сети для храма проектирую, тут все перепутано, сначала одна фирма что-то проектировала,потом другая переделывала и т.д. БАРДАК Ждите заключение экспертизы и сравнивайте с имеющейся у Вас стадией П. Длину тупика до каждого здания нужно считать с учетом длины сети до ИК плюс длина сети в ИК (от которой подключаются остальные) плюс длина наружной сети от ИК до каждого из подключаемых зданий. Думаю что нельзя на вводе в ИК ставить водомер, точнее не совсем на вводе, а на ответвлении от транзитной сети в подвале ИК, транзитная должна быть без водомеров.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 22.11.2016, 12:52
|
|
|
|
|
23.11.2016, 9:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dedmorozzz @ 22.11.2016, 13:47)  Думаю что нельзя на вводе в ИК ставить водомер, точнее не совсем на вводе, а на ответвлении от транзитной сети в подвале ИК, транзитная должна быть без водомеров. А зачем тогда этот транзит заводить в ИК?  Вот и выясняется, что ввод - это не совсем ввод.  А ИК ни чем не отличается от простой камеры на наружной сети. А простая камера ни чем не отличается от нескольких колодцев на той же наружной сети.
|
|
|
|
|
23.11.2016, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2016, 9:49)  А зачем тогда этот транзит заводить в ИК?  Вероятно заказчик хочет сэкономить на двух счетчиках и положить больше труб, может на складе лишние завалялись. Хотя и на счетчиках не сэкономить, должны быть в каждом здании, только труб больше положит. Бредовая затея. Имхо. Транзит возможен, если по улице идти негде или здания друг за другом по одной линии, а здесь смысла нет, ещё и длина тупиков до каждого из зданий увеличивается.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 23.11.2016, 22:58
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|