> Помощь с Ecl Comfort 310, Настроить горячую воду по времени
mrDobryj
сообщение 16.10.2016, 15:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2016
Пользователь №: 307241



Друзья. Хочу настроить чтобы горячая вода была по графику. А именно:
5.00 (утра) - 1.00 (ночи): температура 63 градуса
1.00 (ночи) - 5.00 (утра): температура 50 градусов.

Каким образом это сделать? Не могу разобраться.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 17.10.2016, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Там так и есть в контроллере - дневной и ночной режимы, их температуры задаются, расписание тоже можно задать. Необходимо скачать с сайта Danfoss инструкцию для конкретного ключа управления (который у вас) - там описание настроек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных