Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> но и нз
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2017, 14:20
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Valiko @ 16.10.2016, 18:21) *
..... при отсутствии сигнала управления (давления, температуры....) контакт разомкнут или замкнут. Аварийные датчики-реле как правило (но не обязательно, в некоторых системах можно программировать) - нормально разомкнутые, т.е. когда параметр в норме - контакт замкнут

Уточню.. Нормальный режим:Нет выхода за пределы допустимого.. То есть в пределе контакты любые..
А вот аварийный сигнал ВСЕГДА идет НЗ (норм замкнутый), и дальше по цепи реле с питанием, и на его контактах вся автоматика аварийная. Наступил аварийный случай (вплоть даже обрыв провода до реле, перегорело реле, авария на объекте) пошел аварийный сигнал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 14.2.2017, 14:22
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.2.2017, 14:20) *
Уточню.. Нормальный режим:Нет выхода за пределы допустимого.. То есть в пределе контакты любые..
А вот аварийный сигнал ВСЕГДА идет НЗ (норм замкнутый)

Не надо пихать слово "нормально" куда ни попадя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2017, 14:25
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Смит @ 14.2.2017, 15:22) *
Не надо пихать слово "нормально" куда ни попадя!

Аргументы в студию..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 14.2.2017, 15:08
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.2.2017, 14:20) *
А вот аварийный сигнал ВСЕГДА идет НЗ (норм замкнутый)


Лично я привык говорить про контакты электромагнитного реле "нормально замкнутый", "нормально разомкнутый" и "перекидной", подразумевая, что нормальный - это обесточенный, но про контакты датчиков-реле исключительно "в нормальном режиме замкнутый". Как иначе дать определение "нормально замкнутых контактов реле давления", если у одного из двух рядом стоящих реле давления контакт при 0,6МПа замыкается, а у другого при 0,61 МПа размыкается?

Сообщение отредактировал WRybkin - 14.2.2017, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 14.2.2017, 15:45
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(WRybkin @ 14.2.2017, 15:08) *
Как иначе дать определение "нормально замкнутых контактов реле давления", если у одного из двух рядом стоящих реле давления контакт при 0,6МПа замыкается, а у другого при 0,61 МПа размыкается?

Назовите состояния контактов реле давления (датчиков) например так: "рабочее", "аварийное".

Не надо пихать слово "нормально" куда ни попадя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2017, 15:53
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Смит @ 14.2.2017, 16:45) *
Назовите состояния контактов реле давления (датчиков) например так: "рабочее", "аварийное".

Не надо пихать слово "нормально" куда ни попадя!


И еще больше запутайте клиента...
Пример: надо десяток дискретных сигналов уровня с резервуара.. И что? следуя вашей логике. можно тааакое напридумывать..
А проще на схеме изобразить все как положено (в состояние, когда на катушке НЕТ питания), а рядом с контактом дать пояснение. при каком уровне\давление произойдет сработка НОРМАЛЬНО разомкнутого либо замкнутого контакта..
Если он переключающий, все так же...
Хотя обычно дается в таблице спецификации пояснение на специфику работы оборудования... Либо через * описание на листе схемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 14.2.2017, 20:51
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(WRybkin @ 14.2.2017, 15:08) *
Как иначе дать определение "нормально замкнутых контактов реле давления", если у одного из двух рядом стоящих реле давления контакт при 0,6МПа замыкается, а у другого при 0,61 МПа размыкается?

Также, как для электрических реле. Есть воздействие (питание на обмотку/давление) активное остояние, нет воздействия - начальное(нормальное) состояние. Уровень воздействия для срабатывания - отдельная история, можно указать при необходимости.

Сообщение отредактировал ViS - 14.2.2017, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 14.2.2017, 21:06
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ViS @ 14.2.2017, 20:51) *
Также, как для электрических реле. Есть воздействие (питание на обмотку/давление) активное остояние, нет воздействия - начальное(нормальное) состояние. Уровень воздействия для срабатывания - отдельная история, можно указать при необходимости.

Как у электромагнитных реле? Это вариант. Изготовители, например, ЭКМ так и делают.

Но ещё лучше около схемы сделать примечание "Состояние контактов реле давления указано при таком-то условии".

Сообщение отредактировал Смит - 14.2.2017, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных