Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> канализация "Европейского типа" стояк под балконом
Lera-new
сообщение 16.10.2016, 18:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2016
Пользователь №: 307248



Ребята SOS!!! У меня сейчас идут капстроительные работы и надо прокладывать канализацию ( уходить будет в городскую). Строители матерятся, так как АРХИТЕКТОР запроектировал санузлы над бетонной плитой, висящей в воздухе. (ширина 1 этажа 8 метров, ширина 2 этажа 11.2 метров, выносы по 160см). Строители говорят, что канализация будет промерзать, будет точка росы на трубе образовываться. Неужели ничего сделать нельзя. Объяснение архитектора почему она так сделала, так как второй этаж стоит на старинном здании ( стены 120см и своды)..... Есть идея утолщить перекрытие между 1 и 2 этажом и пустить канал трубы там и сделать вынос в один стояк..., но разброс санузлов по площади 300 мкв!

Что подскажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.10.2016, 20:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Вы бы планчик приложили, а то непонятно же ничего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 17.10.2016, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



ставьте насосы и ведите по полу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.10.2016, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в теплоизоляции с греющим кабелем под плитой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.10.2016, 11:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Lera-new @ 16.10.2016, 19:54) *
Строители матерятся, так как АРХИТЕКТОР запроектировал санузлы над бетонной плитой, висящей в воздухе. (ширина 1 этажа 8 метров, ширина 2 этажа 11.2 метров, выносы по 160см).


А что мне нравится, только не нужны там трубы и приемники св, просто дырку в перекрытии сделать как в клазетах и норм будет) наверное такая задумка была, в стиле древнего замка)

Вообще у меня была аналогичная ситуация, я опускал по стене в шахте в изоляции и прямо в землю, шахту вроде из кирпича выкладывали с дверкой, так как вся эта красота не выходила на главный фасад то прокатило


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lera-new
сообщение 17.10.2016, 13:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2016
Пользователь №: 307248



Вот, выкладываю картинки .... helpsmilie.gif bang.gif Картинки конечно красивые нарисованы, но вот как в жизнь воплощать.... Или менять все ..... опять...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_____3_.pdf ( 609,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  2_____2_.pdf ( 232,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  3___.pdf ( 371,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.10.2016, 14:10
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Сетей и стояков не увидел.
По чердачному этажу вопросов нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.10.2016, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Рассмотрите вариант спуска стояков по колоннам в осях 5/6, А и А/Б с другой стороны зеркально, с зашивкой. Вообще СУ на номером люкс это конечно сильно и вроде как запрещено нормами, а здание то общественное, не частный коттедж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2016, 14:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



да и вынос СУ к нарстене вовсе не фонтан- конденсата будет море, да и влажность внутри в 100% даст иную эпюру парциального давления в стене. СУ к стенке с коридором бы убрать.
и здание реально потребует ввода в эксплуатацию с прохождением "ИГАСНа."
А в полу... а отчего промерзать? ТИ то все одно снаружи обязано быть, с чего там внутри будет минусовая Т? Не "криво" изоляцию мол не сумеем сделать, потому и замерзнет? Завалинка через весь номер украсит интерьер. smile.gif
А вообще весьма странная планировка. Много вопросов будет при сдаче, а стадия П отсутствует по идее( менее 1500 кв.м.)

Сообщение отредактировал инж323 - 17.10.2016, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lera-new
сообщение 17.10.2016, 17:01
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2016
Пользователь №: 307248



Цитата(Aerl @ 17.10.2016, 14:26) *
Рассмотрите вариант спуска стояков по колоннам в осях 5/6, А и А/Б с другой стороны зеркально, с зашивкой. Вообще СУ на номером люкс это конечно сильно и вроде как запрещено нормами, а здание то общественное, не частный коттедж

Стояки вдоль колонн предполагались по осям Б, В 5/6, 8. Все боятся конденсата и промерзания.

Неправильный С/Ув "люксе" над обычным номером. Но если его уменьшить то все с/у будут друг над другом.
Вообще это ИЖД bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.10.2016, 17:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Lera-new @ 17.10.2016, 18:01) *
Стояки вдоль колонн предполагались по осям Б, В 5/6, 8. Все боятся конденсата и промерзания.

Неправильный С/Ув "люксе" над обычным номером. Но если его уменьшить то все с/у будут друг над другом.
Вообще это ИЖД bang.gif



Всмысле конденсата? для того чтобы образовался конденсат, нужно чтоб поверхность трубы была ниже температурой чем окружающая среда, вот тогда на ней будет конденсат, у Вас же наоборот все, если проблема только в этом , то изолируйте с греющим кабелем и будет Вам счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2016, 17:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Посмотрите по ИД диаграмме т точки росы при 100% влажности в санузле с душем и сравните с т поверхности наружней стены в санузле. Этого конденсата и стоит боятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2016, 8:42
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Lera-new @ 17.10.2016, 17:01) *
Вообще это ИЖД bang.gif

С номерами и администратором)))))))
Прислушайтесь к инжу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.10.2016, 8:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 17.10.2016, 18:32) *
Посмотрите по ИД диаграмме т точки росы при 100% влажности в санузле с душем и сравните с т поверхности наружней стены в санузле. Этого конденсата и стоит боятся.


Насколько я понял автор боится конденсата на стояке при зашивке в колону, там конденсат выпадать не будет, так как температура стенки трубы не будет ниже точки росы. А про помещение понятно что при 100% влажности если температура стены будет менее около 24град, то там будет конденсат

Сообщение отредактировал Aerl - 18.10.2016, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 18.10.2016, 11:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Перенести санузлы к внутренней стене, расположить их со стороны коридора.
От входа номер расширяется к окну, а у вас получается, что он сужается блоком санузла. Таких планировок в гостиницах не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2016, 12:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Stalone @ 18.10.2016, 11:48) *
Перенести санузлы к внутренней стене, расположить их со стороны коридора.
От входа номер расширяется к окну, а у вас получается, что он сужается блоком санузла. Таких планировок в гостиницах не встречал.

уже писал это и.. гляул еще один из планов нижележащего этажа. там весьма не подходящие помещения для прохода стояков и магистралей.
Арха за такие картинки надо из архов гнать.Дизайнеры после кружков дизайнерских при ЖЭКе больше соображают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.10.2016, 14:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 18.10.2016, 13:19) *
Арха за такие картинки надо из архов гнать.Дизайнеры после кружков дизайнерских при ЖЭКе больше соображают.



Может заказчик такой, а не архитектор. Вообще все это дико напоминает бородатую шутку про семь перпендекулярных линий, часть из которых зеленым цветом, часть прозрачным, и одна линия в форме котенка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lera-new
сообщение 28.10.2016, 9:27
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2016
Пользователь №: 307248



Все вопрос решен. Санузлы сместили к коридорам. Трубы с прочистками пойдут между 1 (19 века постройки форт) и 2 этажами . над старым перекрытием и под новым бетонным перекрытием в стояк 1 этажа пристройки 30 годов 20 века.... Надеюсь на компетентность "сантехника".

Всем спасибо за комментарии!!! И советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 28.10.2016, 11:11
Сообщение #19


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Требование СНиПа 2.04.01 п. 17.25 участки сети эксплуатируемые при отрицательных температурах должны быть утеплены.
Зачем обогрев!?
Наружные сети кладутся выше максимального возможного уровня проникновения в грунт отрицательной температуры и ничего все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 28.10.2016, 14:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



канализация кладётся выше только на выпусках пока еще теплая, потом уклоном уходит ниже промерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.10.2016, 15:03
Сообщение #21


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(PesPes @ 28.10.2016, 16:21) *
канализация кладётся выше только на выпусках пока еще теплая, потом уклоном уходит ниже промерзания.

Не так ведь.

6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).

Тем не менее, я бы стояк на улице обогревал. Саморегулирующимся кабелем

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.10.2016, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 28.10.2016, 16:20
Сообщение #22


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Ferdipendoz @ 28.10.2016, 15:03) *
Не так ведь.

6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).

Тем не менее, я бы стояк на улице обогревал. Саморегулирующимся кабелем

Я бы просто утеплил а обогревать не стал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.10.2016, 16:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ferdipendoz @ 28.10.2016, 15:03) *
Тем не менее, я бы стояк на улице обогревал. Саморегулирующимся кабелем

А прочистку на выпуске тоже? А , кстати, а где б она получалась в случае топикстартера? в номере? На улице при переходе в горизонталь? Где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.10.2016, 16:32
Сообщение #24


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(инж323 @ 28.10.2016, 18:28) *
А прочистку на выпуске тоже? А , кстати, а где б она получалась в случае топикстартера? в номере? На улице при переходе в горизонталь? Где?

Я отвечал исключительно про обогрев, на фразу, что достаточно утепления. Не собираюсь я делать стояк на улице )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 28.10.2016, 16:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



в №
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных