> помогите решить проблему с подбором счетчика, можно ли установить счетчик ду50 в АБК
zain
сообщение 17.10.2016, 9:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307274



здравствуйте, подскажите дилетанту по согласованию счетчика с водоконалом.
Имеем АБК 5 этажей, площадь этажа 670 кв. м, работает около 100 человек, 20 унитазов, 10 умывальников, 1 душ.
Пожарный водопровод совмещен с хозяйственным, ввод через трубу 50 мм. Что бы не городить лес труб и монтировать автоматику возможно ли установить сразу счетчик Ду50 и как доказать Водоконалу, что его точности хватит в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.10.2016, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.10.2016, 11:10
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Комбинированный счетчик спасет Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.10.2016, 11:18
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(zain @ 17.10.2016, 9:18) *
Пожарный водопровод совмещен с хозяйственным, ввод через трубу 50 мм.

ИМХО даже для одной струи 1х2,5 л/с маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.10.2016, 17:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



хм. а расход на пожар сейчас стали считать счетчиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных