helpsmilie.gif Добрый день уважаемые коллеги! Из-за недостатка опыта в данном вопросе прошу помощи. В нашем регионе объект подобного назначения будет строиться в первые. Очень хочется разобраться каким образом осуществить грамотные параметры микроклимата в помещении ледового поля. Заказчик желает воздушное отопление. Каким образом расположить воздуховоды, тем самым разделить помещение на зоны: 1. для зрителей; 2. для катающихся. Может кто то посоветует методики расчета. План прилагается. Отозвавшимся за ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 379,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.10.2016, 9:13
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Мой совет Вам не понравится, но тем не менее: проектирование ледовых арен - очень непростая вещь. Отдайте это в специализированную организацию, имеющую большой опыт проектирования. Иначе можете налететь на такие проблемы, что мало не покажется. На форуме, если и дадут какие то советы и рекомендации, никто проектировать с Вами это не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 18.10.2016, 9:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Ну незнаю как у вас, но у нас параметры микроклимата обеспечивали сами поставщики своего оборудования, они там и осушители и вентиляцию сами делают. ОВшникам туда не лезть сказали и это не единичный случай!
Позвоните представительству, кто у Вас там будет делать это, они сами подсчитают или подскажут что лучше сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
georgyurevich
сообщение 18.10.2016, 9:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273541



к сожалению руководство не желает делиться со сторонними организациями и требует это от меня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.10.2016, 10:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А Ваше руководство искренне считает, что сторонние организации просто обязаны делиться информацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
georgyurevich
сообщение 18.10.2016, 10:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273541



Цитата(SSA @ 18.10.2016, 15:06) *
А Ваше руководство искренне считает, что сторонние организации просто обязаны делиться информацией?

Кто вам это сказал? Помощи прошу лично я, а не руководство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 18.10.2016, 10:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(georgyurevich @ 18.10.2016, 1:48) *
helpsmilie.gif Добрый день уважаемые коллеги! Из-за недостатка опыта в данном вопросе прошу помощи. В нашем регионе объект подобного назначения будет строиться в первые. Очень хочется разобраться каким образом осуществить грамотные параметры микроклимата в помещении ледового поля. Заказчик желает воздушное отопление. Каким образом расположить воздуховоды, тем самым разделить помещение на зоны: 1. для зрителей; 2. для катающихся. Может кто то посоветует методики расчета. План прилагается. Отозвавшимся за ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО rolleyes.gif

Методику можно поискать в инете, были раньше.
Как разделить на зоны - это самая маленькая проблема, проблемы начнутся когда ваш воздух "добьет" не с той температурой и не той влажностью до поверхности льда. потом вторая проблема это туман - вернее вам нужно всячески бороться с этой нечистью.
Сделать грамотно проект без тех. задания в этой отрасли нельзя. Ибо даже температура льда разная, в зависимости от того что делают на этом льду )) катаются, играют в хокей, или отрезают пальцы.
Так что:
1 - берем тех задание.
2 читаем дня 3 материал с инета (есть, надо только поискать) смотрим видео на ютубе про арены - выхватывем принципиальные решения (ест-но смотрим на потолок, а не девушек в коротких юпочках)
3 крестимся
4 начинаем считать, чертить.
Повторю основные проблемы:
туман
поверхность льда должна быть строго определенной температуры (он не должен таять и не должен быть сильно заморожен)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 18.10.2016, 10:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(georgyurevich @ 18.10.2016, 9:29) *
к сожалению руководство не желает делиться со сторонними организациями и требует это от меня


А Вы и не делитесь, вы же (организация) после проектирования не идете прокладывать трубы хладоснабжения, не занимаетесь закупом компрессоров и тд.
Вот скажите, Вы же когда подбираете приточку к примеру на любом объекте - Вы же отправляете данные для подбора в фирмы, на которые Вам фирма подбирает оборудование и делает КП.
Тут тоже самое. Позвоните на фирмы кто холодильниками занимается к примеру --- ща еще забанят, но я не умею скрывать типо рекламу, так вот фирма геаграссо, может есть представительство альфа лаваль или альфа контрактинг вот они точно этим занимаются и есть опыт и если заинтересуете они Вам сами все сделать, главное чтобы их заложили (речь про последних).
И скажитее ОВ не делают технологическое хладоснабжение (ибо нефиг). Многие руководители думают типо кондиционирование - холод и тут нужет холод и спихивают на ОВ.

Сообщение отредактировал k_kholopov - 18.10.2016, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
georgyurevich
сообщение 18.10.2016, 12:42
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273541



Спасибо! Будем работать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 1.2.2017, 17:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(georgyurevich @ 18.10.2016, 4:48) *
helpsmilie.gif Добрый день уважаемые коллеги! Из-за недостатка опыта в данном вопросе прошу помощи. В нашем регионе объект подобного назначения будет строиться в первые. Очень хочется разобраться каким образом осуществить грамотные параметры микроклимата в помещении ледового поля. Заказчик желает воздушное отопление. Каким образом расположить воздуховоды, тем самым разделить помещение на зоны: 1. для зрителей; 2. для катающихся. Может кто то посоветует методики расчета. План прилагается. Отозвавшимся за ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО rolleyes.gif

Прошу прощения, не знаю как Вас по имени отчеству.... Вы реально считаете, что можете сами рассчитать вентиляцию для ледовой арены?????? Тогда я сниму шляпу перед вашими способностями, но смею Вас заверить, это БРЕД!!!!!
Лично я устанавливал и налаживал систему 6-ти приточных вентустановок в Ледовом дворце ЦСКА, и смею заверить, Вы не представляете что за оборудование и какие проблемы Вас ожидают!!!!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20150209_150323.jpg ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  IMG_20150211_185158.jpg ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  IMG_20150226_131324.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  IMG_20150902_175819.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  IMG_20150904_193236.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 1.2.2017, 18:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Levsha, посмотрите на дату предыдущего сообщения smile.gif


Если автору темы еще актуально, напишите в личку. Если не отзовусь, то напишите еще раз, а то недавно нашел сообщение. которое пролежало полгода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MYK_PRO
сообщение 1.3.2017, 19:19
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314245



Если еще актуально - отзовись автор)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 2.3.2017, 7:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



А если и нет автора, так и что?
Тема очень интересная. Опыт у меня небольшой - один каток в торгово-развлекательном центре - и мне интересно мнение коллег.

С уважением..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 6.3.2017, 12:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(Зольников Михаил @ 1.2.2017, 18:53) *
Levsha, посмотрите на дату предыдущего сообщения smile.gif


Если автору темы еще актуально, напишите в личку. Если не отзовусь, то напишите еще раз, а то недавно нашел сообщение. которое пролежало полгода.

Согласен, что срок, но думаю суть не в том, когда создано сообщение, а "уверенность" руководства в своем подчиненном, который может "все сделать" сам без грамотного подхода к вопросам....

Цитата(Vik @ 2.3.2017, 7:06) *
А если и нет автора, так и что?
Тема очень интересная. Опыт у меня небольшой - один каток в торгово-развлекательном центре - и мне интересно мнение коллег.

С уважением..

Спрашивайте, кое что по памяти могу сообщить.... Но без грамотных расчетов, кубатуры, количества зрителей, времени работы катка, и самое главное - без учета мощности ОСВЕЩЕНИЯ поля - это БРЕД!!!!!! Столько гемора было с доведением до нужных параметров, что иногда с ужасом вспоминаю, этот объект..... Но сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 6.3.2017, 15:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 15:58) *
и какие проблемы Вас ожидают!!!!!!

там проблемы две:
1 купить билет на самолет
2 достать загран паспорт без гражданского, который находится у Зака
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макар
сообщение 3.5.2022, 9:28
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2007
Пользователь №: 5858



Цитата(georgyurevich @ 18.10.2016, 4:48) *
helpsmilie.gif Добрый день уважаемые коллеги! Из-за недостатка опыта в данном вопросе прошу помощи. В нашем регионе объект подобного назначения будет строиться в первые. Очень хочется разобраться каким образом осуществить грамотные параметры микроклимата в помещении ледового поля. Заказчик желает воздушное отопление. Каким образом расположить воздуховоды, тем самым разделить помещение на зоны: 1. для зрителей; 2. для катающихся. Может кто то посоветует методики расчета. План прилагается. Отозвавшимся за ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО rolleyes.gif


Спрашивайте Все по порядку, постараюсь ответить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.5.2022, 12:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Через 6 лет, думаю, уже не актуально для ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga-89
сообщение 4.5.2022, 17:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Добрый день!
Тема и правда интересная, хотелось бы прочесть что-н полезное.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных