> Зимние комплекты(регуляторы давления конденсации) на 28 кВт, Зимние комплекты(регуляторы давления конденсации) на 28 кВт
Nevender
сообщение 18.10.2016, 13:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278885



Всем здравствуйте.

Ситуация: поставляем Заказчику сплит-систему тропического исполнения колонного типа на 28 кВт по холоду. маркировка: DU-96FAHR/F / DU-96OVHD/F
Компрессор неинверторный. Нагреватель картера встроенный.
Проблемы с нагревателем дренажа нет, НД-5.5 0,5 является универсальным и подходит.
Встает вопрос с регулятором давления конденсации.
Обычно закладываем на сплиты бытового и коммерческого назначения (до 14 кВт) РДК-8.4 (РДКК-33) и особо не беспокоимся.
По характеристикам РДК 8.4 рассчитан на максимальную силу тока 4А.
Как говорит инженер от Поставщика, в компрессоре два двигателя на вентилятор, один на 670 Вт, другой на 644 Вт. Одна фаза.
Считаем, получаем следующее: 1200 Вт / 220В = 5,5А.
Вопрос №1 - что будет если поставить РДК 8.4 ?
Вопрос №2 - какой поставить РДК чтобы спать спокойно? На сколько ампер? Инженер от Поставщика говорит, что они ставят на 25-30А чтобы достигнуть плавности.
Отсюда вытекает вопрос №3 - какая разница между плавной и ступенчатой скоростью вращения вентилятора?И правду ли он говорит, или вешает лапшу на уши как грамотный специалист?
Вопрос №4 - что если поставить 2 РДК 8.4?

Техника во вложении. Прикрепленный файл  pasport_ccu_du_rus_2.pdf ( 10,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21


Сообщение отредактировал Nevender - 18.10.2016, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 18.10.2016, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Что будет, что будет.
Сгорят и двигатели и РДК.
Ваш кэп очевидность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.10.2016, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



При такой мощности внутри наружки в правильных местах есть "шредеры".
Пресостат и управлять дисктетно, неа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.10.2016, 12:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 Nevender
Вы бы занимались тем, что знаете и умеете. Без обид.
Вам правильно ответили, что РДК должен выдерживать пусковой ток вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.10.2016, 16:36
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Nevender @ 18.10.2016, 11:38) *

Спросите что поставщик рекомендует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.10.2016, 17:00
Сообщение #6





Guest Forum






В принципе, есть еще вариант, поставить рдк на один вентилятор. Сам так не ставил, интересно на сколько растянет диапазон работы такая установка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.10.2016, 11:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Blade runner @ 19.10.2016, 18:00) *
В принципе, есть еще вариант, поставить рдк на один вентилятор.

а смысл? два пресостата (по пресостату на вентилятор (диапазоны срабатывания пресостатов чуть-чуть разнести)) будут по-любому эффективнее, проще в монтаже и в два раза дешевле одного электронного РДК на один вентилятор.
(если мне память не изменяет, контактная пара пресостатов, которые я ставил, как раз на 10А).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.10.2016, 11:44
Сообщение #8





Guest Forum






имеется ввиду один рдк на один вентилятор , второй вентилятор не регулируется.
..................
Готовый регулятор с датчиком по давлению есть у Карриера. Марку не помню. Работает так:
больше давление , больше обороты и наоборот , по схеме очень простое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nevender
сообщение 20.10.2016, 13:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278885



Цитата(vsklokoch @ 19.10.2016, 10:53) *
При такой мощности внутри наружки в правильных местах есть "шредеры".
Пресостат и управлять дисктетно, неа?

Непонятно. Объясните, пожалуйста, более подробно. Я понимаю, что Вы возможно грамотный тех.специалист, но Ваши слова непонятны.

Цитата(SSA @ 19.10.2016, 14:08) *
2 Nevender
Вы бы занимались тем, что знаете и умеете. Без обид.
Вам правильно ответили, что РДК должен выдерживать пусковой ток вентиляторов.

Без проблем. Вы правы.
Просто профессионализм ведь складывается из миллионов ньюансов, хочется лучше понимать и сделать все нормально, а не перекладывать ответственность на других.

Цитата(Blade runner @ 19.10.2016, 18:36) *
Спросите что поставщик рекомендует.

Поставить на 25-30 ампер РДК.
Зачем? Я не понимаю. Говорит, что это обусловит плавность. В чем вообще разница между плавностью и многоступенчатостью, если все расчеты сделаны правильно? Можно ли сказать, что плавность это роскошь?


Цитата(vsklokoch @ 20.10.2016, 13:10) *
а смысл? два пресостата (по пресостату на вентилятор (диапазоны срабатывания пресостатов чуть-чуть разнести)) будут по-любому эффективнее, проще в монтаже и в два раза дешевле одного электронного РДК на один вентилятор.
(если мне память не изменяет, контактная пара пресостатов, которые я ставил, как раз на 10А).

Непонятно. Объясните, пожалуйста, более подробно. Я понимаю, что Вы возможно грамотный тех.специалист, но Ваши слова непонятны.


Цитата(Blade runner @ 20.10.2016, 13:44) *
имеется ввиду один рдк на один вентилятор , второй вентилятор не регулируется.
..................
Готовый регулятор с датчиком по давлению есть у Карриера. Марку не помню. Работает так:
больше давление , больше обороты и наоборот , по схеме очень простое.

Сможете подскажете конкретную маркировку, пожалуйста?

Если подытожить, то какие возможные варианты?
1) Поставить РДК на 10 ампер
2) Поставить на каждый двигатель РДК на 4 ампера.
3) Что-то там от шредера
4) Что-то там с прессостатами.
5) Готовый регулятор от Карриера.

Проблема в том, что РДК на 4 ампера стоит 1028 рублей, на 25-30 ампер - за 30к.

Все правильно понял?

Сообщение отредактировал Nevender - 20.10.2016, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.10.2016, 17:57
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Nevender @ 20.10.2016, 12:35) *
1) Поставить РДК на 10 ампер........................
еСТЬ ЕЩЕ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ FASEK 33 , модификация на 7А

Сообщение отредактировал Blade runner - 20.10.2016, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.10.2016, 22:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Nevender @ 20.10.2016, 14:35) *
Непонятно. Объясните, пожалуйста, более подробно. Я понимаю, что Вы возможно грамотный тех.специалист, но Ваши слова непонятны.

Пояндить неа?
Пресостат: https://yandex.ru/images/search?clid=205260...%82%D0%B0%D1%82
первая же картинка.
Второе название дифманометр или дифреле (не путайте с дифреле для вентиляции, хотя принцип тот же).
Продается в любом магазине для холодильщиков.
Трубычка подключается к порту кондиционера (клапану Шредера) с помощью капиллярной трубки с гайками на концах ("шредеры" с гайками-заглушками и на всасе и на нагнетании тут же бросаются в глаза при снятии крышки компрессорного блока. ). Со стороны кондиционера на капиллярке должна быть гайка с депрессором (нажималкой для ниппеля на клапане Шедера). На нормально разомнутые контакты подключется "в разрыв" питание вентилятора. При падении давления в сети контакты размыкаются и отключают питание вентилятора.
Да, получается дискретно, зато проверено, дешево и сердито.
Цитата(Blade runner @ 20.10.2016, 18:57) *
еСТЬ ЕЩЕ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ FASEK 33 , модификация на 7А

хоть фасек и старый, но по-прежнему ни разу не добрый (ни по цене, ни по настройкам, ни по условиям эксплуатации). Его обилие ручечек - регуляторов до сих пор может ввести в ступор. А если забыли купить переходничек от клемников к родному разъему фасека, еще и с подсоединением геморроя лопата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.10.2016, 22:30
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(vsklokoch @ 20.10.2016, 21:13) *
хоть фасек и старый, но по-прежнему ни разу не добрый (ни по цене, ни по настройкам, ни по условиям эксплуатации). Его обилие ручечек - регуляторов до сих пор может ввести в ступор. А если забыли купить переходничек от клемников к родному разъему фасека, еще и с подсоединением геморроя лопата...

Я их когда то много поставил, проблем не вызывали. Раньше других и не было.
Больше всего непоняток у меня было с карриевскими регуляторами , когда еще сам толком не знал и спросить было некого. 2000 ые годы примерно.

Сообщение отредактировал Blade runner - 20.10.2016, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 22.10.2016, 4:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Blade runner @ 20.10.2016, 23:30) *
Я их когда то много поставил, проблем не вызывали. Раньше других и не было.
Больше всего непоняток у меня было с карриевскими регуляторами , когда еще сам толком не знал и спросить было некого. 2000 ые годы примерно.

да, деваться было не куда. Но даже специалисты, кому я тогда по уровню знаний и до колена не доставал, крестились левой пяткой после каждого случая установки фасека.
Потом в Питере появился "спин-брейн", а потом прорвало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.10.2016, 9:34
Сообщение #14





Guest Forum






Первые спинбрейны в виде голой платы были, без коробки, тоже не подарок.
Фасек 33 можно на вентиляцию еще поставить, снижать обороты вентилятора ,
если калорифер не догревает.

Сообщение отредактировал Blade runner - 22.10.2016, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 22.10.2016, 14:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Blade runner @ 22.10.2016, 10:34) *
Фасек 33 можно на вентиляцию еще поставить, снижать обороты вентилятора ,
если калорифер не догревает.

Хм... актуально! И фасек, где-то на складе до сих пор лежит...
( biggrin.gif мертвая спинбрейновская плата тоже где-то там же...)

Сообщение отредактировал vsklokoch - 22.10.2016, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных