Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Danfoss Ecl 200
Lavr01
сообщение 18.10.2016, 22:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 307127



Получил "в наследство" ТПУ с "климат контролем".
В составе :
Danfoss 200
Спаренные grundfos ups 65-180f
Задвижка Danfoss
внешний термометр
часовое реле ПИК-2
Вроде со всем управлением разобрался, но система не управляет отключением двигателей.
Вопросы:
1. должен (умеет ли) Danfoss ECL 200 управлять двигателями?
2. Сейчас двигатели настроены на разную скорость (1,7А и 2,0А соответственно) - они должны работать вместе или по очереди? или Danfoss должен включать их в зависимости от неких параметров?
3. Сейчас на улице +3 (днем +8) температура на входе +61. При какой минимальной Т улицы нужно включать эту систему.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.10.2016, 23:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Параметр функции 21 отключает насос и закрывает клапан при установленной температуре наружного воздуха - например +15. И все! Двигатели на разных скоростях вместе не включают. Ну и насосы такого типоразмера нужно включать через контакторы, а не напрямую через реле контроллера. Великоваты пусковые токи. Контакторы насосов обычно задействуют через переключатель на три положения 1-0-2.

Сообщение отредактировал испытатель - 18.10.2016, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavr01
сообщение 19.10.2016, 10:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 307127



Цитата(испытатель @ 19.10.2016, 0:45) *
Контакторы насосов обычно задействуют через переключатель на три положения 1-0-2.

Двигатели включаются через контакторы.
А что значит "через переключатель на три положения 1-0-2."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.10.2016, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



laugh.gif Условно Первый насос - выкл - Условно второй насос. На щитовой табличке это не умещается и пишут 1-0-2

Сообщение отредактировал испытатель - 19.10.2016, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavr01
сообщение 24.10.2016, 2:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 307127



Цитата(испытатель @ 19.10.2016, 0:45) *
Параметр функции 21 отключает насос и закрывает клапан при установленной температуре наружного воздуха - например +15. И все!

Ситуацию выше +15 я не рассматриваю.
Я имею ввиду ситуацию, когда Тподающая +60, на обратке +40, а система после элеватора хочет +55.
При этом при максимально открытой задвижке +48 (даже на 1-й скорости двигателя).
Насколько я понимаю, единственное решение - выключить насос, пока не поднимется Тобратки.
Да, уточню: давления на входе в систему достаточно, чтоб работать без насосов.

Обнаружил, что в Данфоссе 200 есть возможность подключения датчика Т подающей трубы.
У меня он не установлен, может в этом проблема?
За что вообще отвечает этот датчик - че то в описании я так и не понял, как его показания влияют на логику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavr01
сообщение 24.10.2016, 2:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 307127



Спасибо за ссылки на инструкции (в другой ветке), но я их уже читал.
И, кстати, по инструкциям: Тподающая - это Т после элеватора?
Что касается СПб - у кого какой наклон линии?
В каком временном режиме работаю насосы?
И по пунктам инструкции №№ 35, 36.
А можно как то ввести Температурный график в данные?
В частности, ограничение на Тобратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных