Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет ГРПШ согласно СНиП 2.09.03-85, Расчет на вертикальн. нагрузку веса газопровода с природным газом,
annaSaratov
сообщение 19.10.2016, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307480



Привет всем, мне дали задание на ГРПШ с регулятором РДГ-50Н/35 сделать расчеты для проверки, прошу у вас помощи.
1. Расчет на вертикальную нагрузку веса газопровода с природным газом, а т.ж. на нагрузку возникающие при тепловом расширении газопровода.
2. Расчет самого каркаса на нагрузку и сейсмичность. Прикрепленный файл  ____________04_2_1.png ( 68,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Мне бы пример простинький, а я уж по своей рассчитаю или хотя бы подскажите как и что делать.
Спасибо всем кто откликниться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.10.2016, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Вам нужна вся начинка ГРПШ (трубы, отводы, фланцы и вся арматура - не только регулятор). Весом газа в принципе можно пренебречь, его там немного. Изоляции нет. Внутреннюю обвязку ГРПШ разбиваете на монтажные участки, считаете вес каждого участка и соответственно рассчитываете опоры и крепления под эти нагрузки. Но поскольку ГРПШ собирают не на площадке строительства, то нужно учесть нагрузки при транспортировке установки (жесткость конструкции должна быть обеспечена).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annaSaratov
сообщение 19.10.2016, 14:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307480



Массу всех узлов: трубы, краны, фланцы я подсчитала, нашла общую массу всей обвязки. А дальше как? И к массе сколько нужно прибавить для учета сварных швов?

Сообщение отредактировал annaSaratov - 19.10.2016, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.10.2016, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



увы, не конструктор. конструктора больше водятся на другом форуме, и ответ, кстати, там есть:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40791
ОСТ по сварным швам:
http://standartgost.ru/g/ОСТ_24.940.02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annaSaratov
сообщение 19.10.2016, 15:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307480



Спасибо за помощь, я вот почти 10 лет занималась механичкой (цеховой конструктор), а теперь меня посадили учиться самостоятельно обрабатывать заказы и делать монтажные газовые схемы и расчет шкафов газовых, у меня паника ничего не понимаю, как схемы делать, а тут еще и силовые расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных