Технадзор зарубил |
|
|
|
12.1.2007, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Технадзор зарубил трубу в подвесном потолке. Скажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы на прокладку труб в подвесном потолке? Здание общественное - школа. Труба - сшитый полиэтилен.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Норматив - СНиП по внутрянке. Про каналью много написано. А водопровод в подшивном никогда не зарубали
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что значит - зарубил? А основание? Так нельзя. Требуйте конкретное основание
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Evgenya @ Jan 12 2007, 15:48 ) Технадзор зарубил трубу в подвесном потолке. Скажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы на прокладку труб в подвесном потолке? Здание общественное - школа. Труба - сшитый полиэтилен. А в трубе какая Т-1.2 или 3.4 ?
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Т1,2. А в ответ на вопрос почему нельзя, говорит, что я самый умный. И вообще мне кореш из промстройпроекта так сказал  .
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Evgenya @ Jan 12 2007, 16:22 ) Т1,2. А в ответ на вопрос почему нельзя, говорит, что я самый умный. И вообще мне кореш из промстройпроекта так сказал  . Снип -школы и ДДУ. Кажется есть дома,найду пришлю или сами поищите.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
В смысле он в промстройпроект звонил кому то и ему там сказали что ни в коем случае нельзя. Добавлено - 16:36 Я вот сейчас и рою. А поче нельзя не понимаю
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
12.1.2007, 18:08
|
Guest Forum

|
Может во время пожара ваша труба расплавится, хлынет вода и напора у ПК не хватит для тушение пожара?
|
|
|
|
|
12.1.2007, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Eter @ Jan 12 2007, 18:08 ) Может во время пожара ваша труба расплавится, хлынет вода и напора у ПК не хватит для тушение пожара?  А на стене она конечно не расплавится.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 22:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата звонил кому то и ему там сказали Я вот этого как то совсем не понимаю
|
|
|
|
|
13.1.2007, 12:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Evgenya @ Jan 12 2007, 15:48 ) Технадзор зарубил трубу в подвесном потолке. Скажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы на прокладку труб в подвесном потолке? Здание общественное - школа. Труба - сшитый полиэтилен. А причём технадзор к проекту? Проект экспертизу прошёл? Если прошёл и построено по проекту технодзор может поцеловать Вас сами знаете куда. Его дело следить за соблюдением проекта, поскольку эксперт и проектировщик - самые умные. А он всего лишь надсмотрщик и не более того.
|
|
|
|
|
14.1.2007, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Спасибо, за советы. Поискал в нормах ничего определенного не нашел. Кроме того что трубы в подвесном нельзя через противопожарные перегородки. А проектировщик согласовал замену материала, но проект не прошел пересогласование в районе. Вощем наберу кучу снипов и гостов сертификатов. И пойду дедушку мучить  . МОжет замучаю. А труба Т1, Т2. На нее краны ПК точно не вешаются.
|
|
|
|
|
14.1.2007, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Evgenya @ Jan 14 2007, 13:59 ) И пойду дедушку мучить  . МОжет замучаю. Грех это дедушек мучить. Вы лучше ему коньяк подарите.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 11:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Evgenya @ Jan 14 2007, 13:59 ) Спасибо, за советы. Поискал в нормах ничего определенного не нашел. Кроме того что трубы в подвесном нельзя через противопожарные перегородки. А проектировщик согласовал замену материала, но проект не прошел пересогласование в районе. Вощем наберу кучу снипов и гостов сертификатов. И пойду дедушку мучить  . МОжет замучаю. А труба Т1, Т2. На нее краны ПК точно не вешаются. На пластиковые трубы проходящие через противопожарные перегородки можно поставить противопожарные вспучивающиеся муфты. Или сделать эти участки из стали.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Evgenya @ Jan 14 2007, 13:59 ) Поискал в нормах ничего определенного не нашел. Кроме того что трубы в подвесном нельзя через противопожарные перегородки. Подскажите, что это за норматив и его номер, пожалуйста. Добавлено - 11:27 Цитата(Serg Ivanov @ Jan 15 2007, 11:20 ) На пластиковые трубы проходящие через противопожарные перегородки можно поставить противопожарные вспучивающиеся муфты. Или сделать эти участки из стали. Serg Ivanov, подскажите, пожалуйста, что это за муфты такие на водопроводные трубы! Марочку, плиз!
|
|
|
|
|
15.1.2007, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 13 2007, 12:27 ) А причём технадзор к проекту? Проект экспертизу прошёл? Если прошёл и построено по проекту технодзор может поцеловать Вас сами знаете куда. Его дело следить за соблюдением проекта, поскольку эксперт и проектировщик - самые умные. А он всего лишь надсмотрщик и не более того. Это в Кишиневе так? Видимо потому и на стройках Москвы много народу из этой республики с носилками ходит. А зарубил нормальный спец- изучайте матчасть. И целовать вы его будете- вы на него работаете.И кто умнее весьма спорно.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 13:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ Jan 15 2007, 12:37 ) Цитата(Serg Ivanov @ Jan 13 2007, 12:27 ) А причём технадзор к проекту? Проект экспертизу прошёл? Если прошёл и построено по проекту технодзор может поцеловать Вас сами знаете куда. Его дело следить за соблюдением проекта, поскольку эксперт и проектировщик - самые умные. А он всего лишь надсмотрщик и не более того. Это в Кишиневе так? Видимо потому и на стройках Москвы много народу из этой республики с носилками ходит. А зарубил нормальный спец- изучайте матчасть. И целовать вы его будете- вы на него работаете.И кто умнее весьма спорно. А Вы почитайте Положение о техническом надзоре, Положение об авторском надзоре - оно полезно для общего развития. А на московский гонор брать не надо.. Насчет матчасти - ссылочку дайте, что конкретно изучать. Если конечно Вы знаете о чем говорите..  В данном случае умнее считается тот, у кого есть сертификат на право заниматься проектной деятельность по ВК. А отнюдь не тот кто платит деньги. В Кишинёве так.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 13:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я больше скажу - задача технадзора, наблюдать за соответствием строительства согласованному проекту, а не что то там "рубить" в ём.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 13:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ Jan 15 2007, 11:24 ) <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:27</font> Цитата(Serg Ivanov @ Jan 15 2007, 11:20 ) На пластиковые трубы проходящие через противопожарные перегородки можно поставить противопожарные вспучивающиеся муфты. Или сделать эти участки из стали. Serg Ivanov, подскажите, пожалуйста, что это за муфты такие на водопроводные трубы! Марочку, плиз! Например: ООО «ЕВРОРЕСУРС» (г. Санкт-Петербург), созданное в начале 2004 года, производит и продает противопожарные муфты РТМК, ТУ 5285-001-71456910-05, с вкладышем из огнезащитного материала для полимерных труб в системах внутреннего водоснабжения и канализации. Противопожарные муфты РТМК – разработаны группой специалистов, в состав которой входили ученые Санкт-Петербургского Технологического Института (Университета) и Центрального Научно-Исследовательского Института Материалов. Противопожарные муфты РТМК изготавливаются для труб диаметром 110 и 160 мм, а также других диаметров по требованию Заказчика и предназначены для предотвращения проникновения огня через проемы и отверстия в стенах и перекрытиях и локализации пожара.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 15 2007, 13:48 ) ООО «ЕВРОРЕСУРС» (г. Санкт-Петербург), созданное в начале 2004 года, производит и продает противопожарные муфты РТМК, ТУ 5285-001-71456910-05 спасибо, надо поискать в инете, любопытно. А где-нибудь такие муфты на водопровод устанавливали? Как они себя показали, кто-нибудь знает?
|
|
|
|
|
15.1.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 15 2007, 13:39 ) Цитата(инж323 @ Jan 15 2007, 12:37 ) Цитата(Serg Ivanov @ Jan 13 2007, 12:27 ) А причём технадзор к проекту? Проект экспертизу прошёл? Если прошёл и построено по проекту технодзор может поцеловать Вас сами знаете куда. Его дело следить за соблюдением проекта, поскольку эксперт и проектировщик - самые умные. А он всего лишь надсмотрщик и не более того. Это в Кишиневе так? Видимо потому и на стройках Москвы много народу из этой республики с носилками ходит. А зарубил нормальный спец- изучайте матчасть. И целовать вы его будете- вы на него работаете.И кто умнее весьма спорно. А Вы почитайте Положение о техническом надзоре, Положение об авторском надзоре - оно полезно для общего развития. А на московский гонор брать не надо.. Насчет матчасти - ссылочку дайте, что конкретно изучать. Если конечно Вы знаете о чем говорите..  В данном случае умнее считается тот, у кого есть сертификат на право заниматься проектной деятельность по ВК. А отнюдь не тот кто платит деньги. В Кишинёве так. Умный это тот кто Т1 и Т2 не считает водопроводом- см. начало темы. Непосредственно инженеры технического надзора не согласовывают документацию и крупные девелоперы держат в штате специально для этого инженерные подразделения специалистов, имеющих и сертификаты и опыт работы, как монтажный, так порой и проектный и эксплуатационный. И ТЗ они сами пишут и , но в случае со школьным зданием это старая "советская" схема заказчика.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 14:12
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
В основном согласен со всем сказанным Сергеем но настораживает диаметр муфт 110 и 160. Это К1 а не Т1Т2. Если есть данные про противопожарные муфты для В1 Т3 Т1 Т2 выложите очень интересно взглянуть. Боюсь только  не доведется.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ Jan 15 2007, 14:12 ) В основном согласен со всем сказанным Сергеем но настораживает диаметр муфт 110 и 160. Это К1 а не Т1Т2. Сантехник, читайте в сообщении Serg Ivanov слова, выделенные красным цветом. Другие диаметры по требованию! Только вот интересно: другие диаметры - это мЕньшие или бОльшие. Надо поискать в интернете. инж32, умный - это тот, кто: 1) задает вопрос про Т1, Т2 в соответствующем разделе форума! 2) понимает, что в Т1 и Т2 тоже вода! Кроме того, если уж технадзор и делает замечание, то потрудился бы сказать на основании чего он его делает! Желаю всем быть вежливыми в общении!
|
|
|
|
|
15.1.2007, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OlgaO @ Jan 15 2007, 14:50 ) Цитата(Сантехник @ Jan 15 2007, 14:12 ) В основном согласен со всем сказанным Сергеем но настораживает диаметр муфт 110 и 160. Это К1 а не Т1Т2. Сантехник, читайте в сообщении Serg Ivanov слова, выделенные красным цветом. Другие диаметры по требованию! Только вот интересно: другие диаметры - это мЕньшие или бОльшие. Надо поискать в интернете. инж32, умный - это тот, кто: 1) задает вопрос про Т1, Т2 в соответствующем разделе форума! 2) понимает, что в Т1 и Т2 тоже вода! Кроме того, если уж технадзор и делает замечание, то потрудился бы сказать на основании чего он его делает! Желаю всем быть вежливыми в общении! Тема открыта не мной, и не мне её переносить. Т1;2 , конечно вода, но по ВКовски. В данном случае теплоноситель с высокой температурой над головами людей на путях эвакуации. Кстати разговор про муфты относится и к полимерным трубопроводам холодоснабжения. Простите за резкость ОТВЕТНОГО выпада.К тому же какой то технадзор еще и не указал пункт СНиПа считая принятое ПРОЕКТИРОВЩИКОМ решение? Кто этот пункт первым д.б. помнить? А по муфтам получается, что "головная боль" от горючих трубопроводов больше их преимуществ.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ Jan 15 2007, 15:05 ) Тема открыта не мной, и не мне её переносить. Т1;2 , конечно вода, но по ВКовски. В данном случае теплоноситель с высокой температурой над головами людей на путях эвакуации. Да я и не призываю ее переносить, просто хотелось, чтобы Вы не так сильно "кусались".  Если бы этой темы здесь не было, то я бы еще не узнала про муфты на пластиковом водопроводе, а теперь есть информация! Тоже ведь хорошо  А про пути эвакуации понятно не было, в первоначальном вопросе - в подвесном потолке (но это не значит что на пути эвакуации). Одно верно для всех проверяющих: сделал замечание - покажи где это написано в нормативе!
|
|
|
|
|
15.1.2007, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OlgaO @ Jan 15 2007, 15:34 ) [просто хотелось, чтобы Вы не так сильно "кусались".  Если бы этой темы здесь не было, то я бы еще не узнала про муфты на пластиковом водопроводе, а теперь есть информация! Тоже ведь хорошо  А про пути эвакуации понятно не было, в первоначальном вопросе - в подвесном потолке (но это не значит что на пути эвакуации). Одно верно для всех проверяющих: сделал замечание - покажи где это написано в нормативе! Я не кусачий, но это я так думаю. Подвесные потолки в школе только в коридорах, потому и пути эвакуации. С муфтами я маялся на отоплении( из под потолка на верхний этаж к приборам отопительным), но не на путях и, плюнув на пожарных заменил участки на металл.Вариантов лучше не оказалось. А море муфт на трубе тоже не фонтан.На иестных сопротивлениях хорошо мусор и отложения собирать. А как ссылку или док. прицепить к сообщению?
|
|
|
|
|
15.1.2007, 15:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Когда нажимаешь кнопочку ответить, появляются ещё три - обзор, отправить и предв. просмотр. Тыкая в обзор, выбираете файл на своём компе и в открывшемся окне тыкаете в открыть. Он прилипает. Потом отправить. Фсё
|
|
|
|
|
15.1.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Спасибо. А ссылку?
|
|
|
|
|
15.1.2007, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ Jan 15 2007, 15:51 ) Подвесные потолки в школе только в коридорах, потому и пути эвакуации. Путь эвакуации - это от двери, допустим класса по коридору на выход, а расстояние от двери класса, допустим к окну, -это не путь эвакуации. А отопление, думаю, стандартно, по периметру здания должно проходить. Так что с путями эвакуации - это еще вопрос (да еще и козырный для технадзора и прочих проверяющих)! Чтобы тогда технадзору сразу про пути не ввернуть! Но помоему, это уже интересно только нам с Вами  , а спрашивающий уже все понял и убежал! Добавлено - 16:12 Цитата(инж323 @ Jan 15 2007, 16:08 ) А ссылку? Ссылку на какое-то другое обсуждение форума? Если да, то надо зайти на то обсуждение, скопировать вверху адрес и далее вставить в свое сообщение.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 16:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Спасибо. А ссылку? Копируете http адрес из адресной строки той страницы, ссылку на которую собираетесь дать и вставляете адрес в текст своего сообщения.
|
|
|
|