Цитата(Мешалкин @ Jan 17 2007, 09:40 ) Не яд, конечно, даже рекомендуется после грозы продышаться, чтобы окислить всякие шлаки внутри организма. Кроме того, больным людям в палатах устанавливают в качестве противомикробного. Но на потенцию мужскую влияет передозировка. Но это другая тема, хотя и актуальная, в плане моих приверженностей...
Температура в бассейнах- 28??? Предполагал, что 22-24 град.
Прикрепляю файл, хотя не знаю получится ли прикрепление. Делаю впервые. Яд, и довольно сильный. Посмотрите ПДК в воздухе на озон и сравните с хлором.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:56
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Хорошо, что хоть быстро распадается (Если нечего окислять, просто атомы кислорода соединяются в О2). Буферная емкость абсолютно необходима. ИМХО.
|
|
|
|
|
23.1.2007, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
ПДК существует, но соединение не стойкое. Практически не существует реально в виде О3. Сразу же разваливается на атомарный О + О2. Могу выложить на форум Wedeco-вскую презентацию по плавательным бассейнам и озонированию. Если не нужна- не буду засорять эфир.
|
|
|
|
|
23.1.2007, 14:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не стоек ядовит - не ядовит все равно без ударной дозы хлора не обойтись. Иначе какие нибудь зверюги все равно будут огибать циркуляционную петлю. Надо периодически травить во всем объеме. Что наука может предложить кроме хлорсодержащих реагентов.
|
|
|
|
Гость_kati_*
|
8.2.2007, 0:08
|
Guest Forum

|
У меня вопрос по бассейну, но немного в другом ключе. Есть у кого чертежик того самого выпуска из бассейна через разрыв струи с гидрозатвором. Делала очень давно, приямок получается по тому варианту очень глубокий, порядка 6 м. Помню конструктора очень ругались, но сделали. Может сейчас есть что по современнее да по меньче в габаритах. Буду очень признательна и благодарна.................
|
|
|
|
|
24.1.2008, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14747

|
Мешалкин выложете пожалуйста призентацию Wendeco-озон. Нужно предложение сделать, один из инвесторов - иностранец предъявляет свои требования в которых черным по белому написано: в качестве обеззараживающего агента применять озон и бром. Бассейн общественный в гостинице объемом закрытый 180 м3, открытый 220 м3. Бром как я читала советуют применять на малых объемах басейна, остается озон. Раньше с озоном не сталкивалась, так же интересует вопрос - Как всетаки быть с остаточными концентрациями обеззараживающего вещества если применять только идин озон.?
|
|
|
|
|
24.1.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Михаил I @ 15.1.2007, 17:24) [snapback]75961[/snapback] Самый знаменитый бассейн в нашем городе! Уже работает успешно! По телику казали! Все на 100% работает! Ставлю еще одну бутылку, если скачает меньше 30 человек. А если больше, то отыгрался!  А правда, что для этой технолгии не выпускают сырье в России?
|
|
|
|
|
16.4.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Михаил I @ 15.1.2007, 16:24)  Самый знаменитый бассейн в нашем городе! Как жаль, что поздненько тему увидела. Насчет "самого знаменитого" - вы себе льстите, коллега
|
|
|
|
|
16.4.2010, 10:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Мешалкин @ 17.1.2007, 9:40)  Не яд, конечно, даже рекомендуется после грозы продышаться, чтобы окислить всякие шлаки внутри организма. Кроме того, больным людям в палатах устанавливают в качестве противомикробного. Но на потенцию мужскую влияет передозировка. Но это другая тема, хотя и актуальная, в плане моих приверженностей... Божий дар с яичницей не путайте- Высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность. Наиболее опасное воздействие: на органы дыхания прямым раздражением и повреждением тканей на холестерин в крови человека с образованием нерастворимых форм, приводящим к атеросклерозу Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону: максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³ среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³ При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³.[9]. Озон эффективно убивает плесень и бактерии.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Aleksander @ 12.1.2007, 15:59)  кто проектировал плавательные бассейны помогите. что должно входить в систему оборотного водоснабжения бассейна. никогда этим не занимался. и что вообще должно входить в систему бассейна! Рекомендую схему: флокуляция (время контакта 10 сек, скорость жидкости 1,5 м/с),фильтрация на быстрых фильтрах (скорость фильтрации 30 м/час), Обработка УФО (желательно лампы среднего давления, доза облучения 60 мДж), частичное озонирование (30% что обеспечит уничтожение хлоростойких бактерий, уменьшит колличество хлораминов в воде, уменьшит не приятный запах хлора, придаст воде красивый оттенок голубизны  ) после озонирования фильтр адсорбер (не нужен резервуар-отстойник) и станция дозации гипохлорида натрия и кислоты. Если деньги есть промывку фильтра выполнить с подачей воздуха. Исходя из опыта плавательные бассейны без аттракционов (именно сопртивные бассейны) время водообмена 4 часа. Водомеры ультразвуковые, теплообменник...вроде все).
Сообщение отредактировал seriy04 - 16.4.2010, 12:55
|
|
|
|
|
16.4.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(seriy04 @ 16.4.2010, 14:46)  фильтрация на быстрых фильтрах (скорость фильтрации 30 м/час), Многовато для общественных бассейнов. Экспертиза не пропустит.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha на работе @ 16.4.2010, 13:41)  Многовато для общественных бассейнов. Экспертиза не пропустит. Многовато по СНиП, но нужно доказывать что 18 м/ч экономически не выгодно.
|
|
|
|
Гость_Elekosha_*
|
16.4.2010, 17:43
|
Guest Forum

|
Цитата(seriy04 @ 16.4.2010, 18:53)  Многовато по СНиП, но нужно доказывать что 18 м/ч экономически не выгодно. Например? Мне эксперт ВК и 18 не хотела пропускать, по СНиП еще ше
|
|
|
|
|
16.4.2010, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha @ 16.4.2010, 17:43)  Например? Мне эксперт ВК и 18 не хотела пропускать, по СНиП еще ше Эксперт-эксперту рознь, снипе по наружке указана меньшая скорость фильтрации (не помню точно сколько , кажеться около 15 м/ч) потому что и цветность и мутность воды в разы больше того что мы имеем забирая воду на рециркуляцию из бассейна, а если еще и используем предварительную коагуляцию то какой смысл больших громоздких фильтрах, усиление конструкции и т.д. если и при большей скорости фильтрации обеспечиваем качественную очистку. Больше 30 нельзя так как не эффективна коагуляция на такой скорости (образованные частички разбиваются о засыпку фильтра).Также более высокая скорость фильтрации компенсируется меньшим временем водообмена воды в бассейне. Меньшее время водообмена позволяет увеличит количество форсунок, что дает нам возможность исключить образование застойных зон в бассейне, равномерное перемешивание выравнивает концентрацию хлора в бассейне и обеспечивает эффективное последействие дезинфеканта. Вот  Если есть замечания по сказанному, с радостью принимаю))
|
|
|
|
|
19.4.2010, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(seriy04 @ 16.4.2010, 20:00)  Эксперт-эксперту рознь, снипе по наружке указана меньшая скорость фильтрации (не помню точно сколько , кажеться около 15 м/ч) потому что и цветность и мутность воды в разы больше того что мы имеем забирая воду на рециркуляцию из бассейна, а если еще и используем предварительную коагуляцию то какой смысл больших громоздких фильтрах, усиление конструкции и т.д. если и при большей скорости фильтрации обеспечиваем качественную очистку. Больше 30 нельзя так как не эффективна коагуляция на такой скорости (образованные частички разбиваются о засыпку фильтра).Также более высокая скорость фильтрации компенсируется меньшим временем водообмена воды в бассейне. Меньшее время водообмена позволяет увеличит количество форсунок, что дает нам возможность исключить образование застойных зон в бассейне, равномерное перемешивание выравнивает концентрацию хлора в бассейне и обеспечивает эффективное последействие дезинфеканта. Вот  Если есть замечания по сказанному, с радостью принимаю)) Насчет эксперта = это точно!!! Я за 10 лет впервые столкнулась с подобной упертостью. С остальным, пожалуй соглашусь, но только теоретически. На практике, однако, все получается пока по-другому. Да и в новом ГОСТе, выпуска которого я жду с нетерпением, указывается скорость фильтрации для общественных бассейнов меньше 30, а для детских меньше 20 м/ч
|
|
|
|
|
19.4.2010, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha на работе @ 19.4.2010, 8:16)  Насчет эксперта = это точно!!! Я за 10 лет впервые столкнулась с подобной упертостью. С остальным, пожалуй соглашусь, но только теоретически. На практике, однако, все получается пока по-другому. Да и в новом ГОСТе, выпуска которого я жду с нетерпением, указывается скорость фильтрации для общественных бассейнов меньше 30, а для детских меньше 20 м/ч  Хорошо вам...Ждете новых ГОСТов, а у нас в Украине ими и не пахнет....
|
|
|
|
Гость_Elekosha_*
|
19.4.2010, 19:18
|
Guest Forum

|
Цитата(seriy04 @ 19.4.2010, 12:05)  Хорошо вам...Ждете новых ГОСТов, а у нас в Украине ими и не пахнет....  Возможно он будет действовать и на сорри... в Украине. У нас ведь многие нормативные документы общие.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Кстати, что касается нормативной документации. С отменой СНиПа 2.08.02-89* отменяются и все справочные пособия к нему, в том числе и наше любимое по проектированию бассейнов. Стало быть уже нельзя ссылаться на него при фыборе скорости фильтрации. (не более 18 л/ч) Требования СНиП по наружке - совсем уж низкая скорость 8-12... Как быть?  Как бороться с экспертизой? Как отстаивать скорость фильтрации 20-30 л/ч? Что думаете, коллеги?
|
|
|
|
|
7.5.2010, 13:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Elekosha на работе @ 7.5.2010, 12:47)  Что думаете, коллеги? ссылайтесь на СНиП 31-06-2009
|
|
|
|
|
11.5.2010, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Vict @ 7.5.2010, 15:04)  ссылайтесь на СНиП 31-06-2009 На какой пункт? Указаний на скорость фильтрации для бассейнов в этом СНиПе я не нашла, а соответствующее приложение еще просто не существует
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)