В квартире имеется биметаллический радиатор 14 секций. Греют первые 7 секций, остальные 7 - холодные. Вопрос специалистам. Как исправить? Не хватает давления, и теплоноситель не доходит в последние секции? Отопление-центральное от котельной.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
А Вы пригласите комиссию от ресурсоснабжающей организации или управляющей компании, кому за тепло платите.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вы не указали способ подключения, а это, похоже, боковое одностороннее. Переключите низ-низ. Должно помочь.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(испытатель @ 20.10.2016, 14:12)  Вы не указали способ подключения, а это, похоже, боковое одностороннее. Переключите низ-низ. Должно помочь. да подключение боковое одностороннее
|
|
|
|
|
20.10.2016, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
и вы еще жалуетесь? Хорошо хоть полрадиатора теплые.
Не переделывайте пока у себя ничего,хоть и столько секций лучше с двух сторон подключать.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Лет десять тому назад, монтировал в одном коттедже отопление. Хозяйка - королевна бензоколонки, просит в комнату к бабушке повесить пятнадцать секций чугунины. Говорит: - У нас в поселке зимой газа (давления) не хватает, пускай у нее в комнате теплее будет. А на счет автора темы, ну, наверно все работает правильно - изначально семь секций и стояло по проекту (скорее всего).
Дальше начинается стёб: - Хозяйка, пожарь зайца на сале. - Нема сала. - Ну, пожарь на газу. - Нема газа. Заяц - Слава Украине!...
|
|
|
|
|
20.10.2016, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(Галиев @ 20.10.2016, 18:08)  Лет десять тому назад, монтировал в одном коттедже отопление. Хозяйка - королевна бензоколонки, просит в комнату к бабушке повесить пятнадцать секций чугунины. Говорит: - У нас в поселке зимой газа (давления) не хватает, пускай у нее в комнате теплее будет. А на счет автора темы, ну, наверно все работает правильно - изначально семь секций и стояло по проекту (скорее всего).
Дальше начинается стёб: - Хозяйка, пожарь зайца на сале. - Нема сала. - Ну, пожарь на газу. - Нема газа. Заяц - Слава Украине!... Не по проекту раньше стояло 14 секций чугун
|
|
|
|
|
20.10.2016, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(agenda @ 20.10.2016, 21:06)  Не по проекту раньше стояло 14 секций чугун и чугун тоже с 14-ю секциями хочет двусторонее подключение. но пока запуски и выход на режим, то не торопитесь сразу менять. может просто еще проблемы не из за вашей переделки у вас.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(инж323 @ 20.10.2016, 19:43)  не торопитесь сразу менять. может просто еще проблемы не из за вашей переделки у вас. Да не может, а явно не из-за переделки. Когда все по правилам замечательно, но жить нужно сегодня, а победить балбесов или разгильдяев часто бывает возможно уже на последнем дыхании.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Когда все умные, и на стояке на каждом этаже по 14 секций, и "шо Ви хочите?" В прошлом годе один "знакомец" попросил посмотреть его ОП в квартире. Он две лоджии объединил с комнатами, под окнами лоджий установил еще по ОП, подключил их параллельно к существующим приборам и спрашивает, почему родные батареи топятся, а "левые" чуть теплые.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(инж323 @ 20.10.2016, 18:43)  и чугун тоже с 14-ю секциями хочет двусторонее подключение. но пока запуски и выход на режим, то не торопитесь сразу менять. может просто еще проблемы не из за вашей переделки у вас. вторую зиму такое уже.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(agenda @ 21.10.2016, 16:59)  вторую зиму такое уже. а с газом и теплом напряги как раз и эти пару лет и идут. То из газовых плит пламя странного цвета и запаха, то просто нет давления в сетях и у абонента, чудес то не бывает. ваша чисто причина может быть лишь в одностороннем подключении- можете себе для успокоения переделать, но сомнения что этого хватит, да и лишь начало отопсезона, вполне еще может и воздуха в системе быть много и просто бардак с пуском. в радиаторе и по трубам булькает? И есть ли на радиаторе кран маевского?
|
|
|
|
|
22.10.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
|
|
|
|
|
27.10.2016, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635

|
Воздух спускали с прибора отопительного?
|
|
|
|
|
27.10.2016, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я у себя решил подобную проблему установкой удлинителя потока, правда самодельного, а не как здесь: http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...vyj_vt503d.htmlИ не надо стараться просунуть его до конца, достаточно до середины
|
|
|
|
|
20.1.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437

|
Если еще актуально. Тоже столкнулся с подобной проблемой. На мой взгляд дело в том, что недорогой биметалл - одноколонные радиаторы с маленьким сечением колонн (12 мм) отсюда гораздо большее по сравнению с чугуном сопротивление. А сопротивление перемычки то не меняется! То есть коэффициент затекания с 0,5 (при чугунине) падает до 0,2-0,3. Тупо не хватает теплоносителя. Из вариантов лечения - сделать проточно - регулируемый радиаторный узел (с 3-х ходовым клапаном), может быть и удлинитель потока поможет или подключение сделать по диагонали но тогда надо как то добавить сопротивление перемычки.
|
|
|
|
|
20.1.2017, 9:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А почему никто не меняет чугунные на чугунные? Сейчас такие краски в продаже термостойкие - можно любую конфетку сделать. Почему от чугуна население массового отказывается? Не понимаю в чем смысл?
|
|
|
|
|
20.1.2017, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Vano @ 20.1.2017, 11:55)  А почему никто не меняет чугунные на чугунные? Сейчас такие краски в продаже термостойкие - можно любую конфетку сделать. Почему от чугуна население массового отказывается? Не понимаю в чем смысл? Потому что радиаторы покупают по принципу красивый или нет, а беленький китайский биметалл стоит дешевле, везде продается и продавец посоветовал :-)
|
|
|
|
|
20.1.2017, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
и легче тащить
|
|
|
|
|
20.1.2017, 11:09
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
причем, хорошо если биметалл. чет мельком посмотрел в строительных магазинах... все люминий проаётся.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|