|
  |
Давления, будь они неладны |
|
|
|
21.10.2016, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Ниже схема на ИТП. давление прямой Т1 0,75МПа, обратка 0,35 МПА, на Т1 стоит регулятор давления, снижающий его до 0,35 и далее в систему отопления. Суть вопроса в том, что насосы должны качать из сети в систему отопления через трехходовой клапан, но по логике они могут качать не в СО, а сразу в обратку, ведь там давление такое же, как и в СО. Или я чего-то не понимаю??
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 40,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 176
|
|
|
|
|
21.10.2016, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33)  Или я чего-то не понимаю?? Похоже, да. ...И многое.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 11:08
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33)  Ниже схема на ИТП. давление прямой Т1 0,75МПа, обратка 0,35 МПА, на Т1 стоит регулятор давления, снижающий его до 0,35 и далее в систему отопления. Суть вопроса в том, что насосы должны качать из сети в систему отопления через трехходовой клапан, но по логике они могут качать не в СО, а сразу в обратку, ведь там давление такое же, как и в СО. Или я чего-то не понимаю?? Вы действительно не понимаете ничего что там нарисовано. Там насосы качают не на обратку и не из сети, а на трехходовой клапан, называются они циркуляционными и обеспечивают циркуляцию по "вторичному контуру". Перенесете их ближе к сети, за клапан и подмеса не будет. А так погуглите про узлы подмеса.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
[quote name='Karrimdra' date='21.10.2016, 11:08' post='1245403'] Вы действительно не понимаете ничего что там нарисовано.
Если бы не понимал, то схему не нарисовал бы. За счет чего вода, нагнетаемая насосами не уйдет в обратку, а пойдет в контур отопления?
|
|
|
|
|
21.10.2016, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
За счет того, что в подаче создастся "вакуум" по сравнению с обраткой
|
|
|
|
|
21.10.2016, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 11:10)  Если бы не понимал, то схему не нарисовал бы. За счет чего вода, нагнетаемая насосами не уйдет в обратку, а пойдет в контур отопления? Можно я тоже поумничаю?!! Схема правильная, а понимания ее нет.
Сообщение отредактировал Галиев - 21.10.2016, 12:01
|
|
|
|
|
21.10.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Цитата(SuperPashkin @ 21.10.2016, 11:49)  За счет того, что в подаче создастся "вакуум" по сравнению с обраткой вакуум??? В любом случае вода потечет туда, где давление меньше, в данном случае, что подача в СО1, что обратка сети имеют одинаковое давление и слово "вакуум" тут непонятно к чему... Поумничать это норм (молодец), только вот система открытая и теплообменников нет, как вы видите..
Сообщение отредактировал skbyar - 21.10.2016, 12:13
|
|
|
|
|
21.10.2016, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 13:11)  вакуум??? В любом случае вода потечет туда, где давление меньше, в данном случае, что подача в СО1, что обратка сети имеют одинаковое давление и слово "вакуум" тут непонятно к чему...
Поумничать это норм (молодец), только вот система открытая и теплообменников нет, как вы видите.. Если незаметно, то слово "вакуум" специально взято в кавычки. Что значит "подача в СО1 и обратка имеют одинаковое давление"? Как она тогда работать то будет?
|
|
|
|
|
22.10.2016, 9:51
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 12:11)  В любом случае вода потечет туда, где давление меньше, в данном случае, что подача в СО1, что обратка сети имеют одинаковое давление... Говоря "примитивно" Пока давление в них одинаковое половина будет идти туда, половина сюда. Чем более будет открыт для прохода клапан 11 и 12 тем больше туда будет уходить воды из обратки, и наоборот. Чем больше будет прикрыт "балансировочный???" клапан - 20 тем труднее будет теплоносителю идти в обратку теплосети и легче в подачу дома (или что там у вас). А чтобы потом было проще "сбалансировать", "запустить", "пусконаладить" систему то по балансировочному клапану лучше поставить и на байпас и на обратку после байпаса по ходу теплоносителя. Вот картинку похожую нашел
|
|
|
|
|
22.10.2016, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33)  Ниже схема на ИТП. ... Суть вопроса в том, что насосы должны качать из сети в систему отопления через трехходовой клапан, но по логике они могут качать не в СО, а сразу в обратку, ведь там давление такое же, как и в СО. ... Мне лично очень помогла в свое время для "осмысления основ анализа гидравлики" прога Аудитор СО (начал с беЗплатной её версии). Тоже можете попробовать.
|
|
|
|
|
22.10.2016, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33)  ведь там давление такое же, как и в СО. Почему Вы считаете, что в СО такое же давление как там?
Сообщение отредактировал azmt - 22.10.2016, 13:02
|
|
|
|
|
24.10.2016, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Цитата(Karrimdra @ 22.10.2016, 9:51)  Говоря "примитивно"
Пока давление в них одинаковое половина будет идти туда, половина сюда. Чем более будет открыт для прохода клапан 11 и 12 тем больше туда будет уходить воды из обратки, и наоборот.
Чем больше будет прикрыт "балансировочный???" клапан - 20 тем труднее будет теплоносителю идти в обратку теплосети и легче в подачу дома (или что там у вас). А чтобы потом было проще "сбалансировать", "запустить", "пусконаладить" систему то по балансировочному клапану лучше поставить и на байпас и на обратку после байпаса по ходу теплоносителя.
Вот картинку похожую нашел Спасибо за развернутый ответ. Тут еще вопрос нарисовался, регулятором давления я не могу сбрасывать больше 2х бар, к тому же Т воды 150С, а при 5 барах там уже все закипит, значит снижаю максимум до 6 бар, но на ГВС я тоже не могу дать выше 4.5 бар, так как не выдержит, значит мне на ГВС отдельно ставить регулятор чтоли?
|
|
|
|
|
24.10.2016, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(skbyar @ 24.10.2016, 5:48)  к тому же Т воды 150С, а при 5 барах там уже все закипит, значит снижаю максимум до 6 бар, Нет не "закипит" еще - смотрите ГССД
|
|
|
|
|
24.10.2016, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Нет не "закипит" еще - смотрите ГССД может ли вода закипеть в закрытой трубе, если в СО график 105/70 и в верхней точке почти нет избыточного давления? пока сложно представить и случаев не было свыше 100С...
|
|
|
|
|
24.10.2016, 17:40
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(skbyar @ 24.10.2016, 8:48)  Тут еще вопрос нарисовался, регулятором давления я не могу сбрасывать больше 2х бар, к тому же Т воды 150С, а при 5 барах там уже все закипит, значит снижаю максимум до 6 бар, Сбрасывать можете, вопрос зачем? Из того что вы написали я вообще не понимаю почему не независимая система у вас (с теплообменником), вы ещё оттдуа ГВС взять хотите с обраткой в 70 градусов? У вас там ёги руки мыть будут? Вы не задумывались что будет если у вас из под крана ГВС (двухходовик завис по какимто причинам) водичка за сотню польется? Вам и по температуре и по давлению сам бог велел теплообменник поставить. предположим у вас отключилось электричество в самый неподходящий момент
|
|
|
|
|
24.10.2016, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(Karrimdra @ 24.10.2016, 17:40)  Сбрасывать можете, вопрос зачем? Из того что вы написали я вообще не понимаю почему не независимая система у вас (с теплообменником), вы ещё оттдуа ГВС взять хотите с обраткой в 70 градусов? У вас там ёги руки мыть будут? Вы не задумывались что будет если у вас из под крана ГВС (двухходовик завис по какимто причинам) водичка за сотню польется?
Вам и по температуре и по давлению сам бог велел теплообменник поставить.
предположим у вас отключилось электричество в самый неподходящий момент Даже интересно стало что за сети такие что из теплосетей на отопление вода питьевого качества? Я таки предполагаю что линии на гвс условно к теплообменнику показаны.
|
|
|
|
|
25.10.2016, 6:16
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Norb @ 24.10.2016, 18:05)  Даже интересно стало что за сети такие что из теплосетей на отопление вода питьевого качества? Я таки предполагаю что линии на гвс условно к теплообменнику показаны. если бы он сам знал что у него там теплообменник, он наверное не переживал бы за давление?
|
|
|
|
|
7.11.2016, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Цитата(Karrimdra @ 25.10.2016, 6:16)  если бы он сам знал что у него там теплообменник, он наверное не переживал бы за давление? Ничего не могу поделать. Такое ТЗ. Здание промышленное. То что система открытая при таких температурах это не ко мне вопрос, а к заказчику. У меня изначально был вопрос про давление, но теперь все немного переигралось, и регулятор давления будет стоять на обратке, так как возврат с приточки качается насосами и они плюсом 15 метров давления в обратку добавляют, а возврат в сеть должен быть строго 3.5 килограмм.
|
|
|
|
|
8.11.2016, 5:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
обычно насосы стоят чтобы компенсировать потери в системе, а по вашему выходит чтобы.. передавить? или приточка на высоте 35+15м?
на вводе Р= 0,75 и 0,35, неужель 40м трогать нельзя...
Сообщение отредактировал Altelega - 8.11.2016, 5:13
|
|
|
|
|
9.11.2016, 7:11
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(skbyar @ 7.11.2016, 14:33)  Ничего не могу поделать. Такое ТЗ. Здание промышленное. То что система открытая при таких температурах это не ко мне вопрос, а к заказчику. Читайте и отвечайте в одной теме, я вам писал по поводу ТЗ и вопроы к Заказчику. Цитата(Karrimdra @ 31.10.2016, 6:44)  Вы проектировщик? ТЗ мог писать кто угодно, например человек не понимающий результата, ему сказали что дешевле без ТО вот он и написал. Одна из ваших задачь вразумить его, вы же несете ответственность за проектное решение и его реализацию а не он.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|