|
  |
Трубы в подшивном потолке, Технадзор зарубил трубу в подвесном потолке |
|
|
|
12.1.2007, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Технадзор зарубил трубу в подвесном потолке. Скажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы на прокладку труб в подвесном потолке? Здание общественное - школа. Труба - сшитый полиэтилен. Труба Т1,Т2. А в ответ на вопрос почему нельзя говорит, что звонил в промстройпроект и там сказали что нельзя. С проектировщиками школы согласовано они не против этой трубы.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:42
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Мы делали кафе быстрого обслуживания, трубы правда металл, шли в подвесном потолке по периметру. все прошло нормально.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Вот он и требует что бы на метал поменяли. А с металлом возни много.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Тогда вопрос такой, какие параметры теплоносителя, сами знаете что Pex не любой теплоноситель терпит
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
75-90 как полагается по ГОСТ. Проектировщик согласовал замену материалов. А технадзор уперся. Добавлено - 16:57 по СНиПу отопленскому вру  .
|
|
|
|
|
12.1.2007, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
А на какие нужды теплоноситель, отопление, теплоснабжение, и от куда он идет, от гребенки, элеватора, теплообменника, точно ли вы уверены что максимум в трубе будет 90. И вообще производитель PEX гарантирует продолжительную, безаварийную работу при 80-85 гр С. И надо посмотреть какое у вас там давление. Вообще школа, это дело серьезное, все должно быть надежно, дети все таки. К тому же PEX на каком соединении у вас. Самые надежные соединения у ТЕСЕ, Овентропа. Обжимной фиттинг менее надежен. К тому же что за график 90 -75.
|
|
|
|
|
14.1.2007, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
фитинг обжимной. на трубе написано 95 град.
|
|
|
|
|
14.1.2007, 16:18
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Обжимные фитинги - это для домашнего мастера...  лучше их не использовать... Простите за пошлости, но на заборе тоже кое-что написано. Я вот больше склоняюсь к тому, что Цитата производитель PEX гарантирует продолжительную, безаварийную работу при 80-85 гр С Хотя, с другой стороны, 95С в системах почти не бывает, как и 150С в сетях. Мой совет: если используете РЕХ, используйте качественный: REHAU, TECE, OVENTROP, ROTH, PRINETO. А надзор-то по своему прав: разлезется Ваш обжимной фитинг и затопит Ваше помещение кипяточком - мама не горюй...
|
|
|
|
|
14.1.2007, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
СНиП 41-01-2003 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 6.4.3 При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы. вроде нет особых запретов.
а как вообще проект попал в Технадзор? наверное из-за того, что проект = ИТП +внутрянка, с подключением к теплосети 150-70 (130-70), да ещё и зависимая система. В этом случае (а если это так, то с этого надо было начинать) - исключено использование полимеров вообще, по той простой причине, что в зависимых системах возможно кратковременное увеличение Т воды до Тмах=130С и пластик просто ПЛЫВЁТ. Да еще и над детскими головами... А то, что повышение температуры будет и неоднократно - это к гадалке не ходи. В России живем.
Я бы не ставил пластик.
Но опять же, опишите свою ситуацию (систему) полнее. Может не все так плохо...
впрочем, но все-равно - поставили бы металл (хоть и геморно, так хоть качественнее), как проектировщик написал в проекте - иначе потом очень много возникнет вопросов к Вам, случись что (не дай Бог)...
|
|
|
|
|
15.1.2007, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Схема независимая. Труба Wirsbo (шведская). Фитинги поправочка:обжимные кольца.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Evgenya @ Jan 15 2007, 18:08 ) Схема независимая. Труба Wirsbo (шведская). Фитинги поправочка:обжимные кольца. Очень сильно хочется пластик?ОЧень очень? Это же некомерческий форум. А шпингалеты только из Н.Тагила!!
|
|
|
|
|
15.1.2007, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
ага... уже все сделано на объекте, и только потом пошли в технадзор...  Ню-ню.. Раз система независимая, то нагреваемый контур вполне может быть пластиковым... В принципе, Технадзор не должен лезть туда, где нет воды 150-70... А раз уж лезет - потребуйте официального ответа с указанием нормативов, запрещающих Вашу ситуацию. Думаю, что инспектору будет "влом" копаться в нормах, а "мне сказал какой-то человек из промстройпроекта, что это нельзя" - не прокатит в официальном письме. Это сильный шанс для Вас отмазаться... Но в следующий раз, чесслово, сделайте металл... З.Ы. только воздух будет сквозь пластик проникать, это вроде как пофиг в независимой схеме, если нигде нет металлических "черных" вставок в трубопроводы, и сам ИТП сделан из пластика... и насосы с бронзовыми колесами... или "воздухопроницаемость пластика" - уже как-то решена другим способом, кроме "металлопласта"?
|
|
|
|
|
15.1.2007, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
да какая разница? хоть МЗВ хоть AVK. TECOFI. Cуть то одна! Добавлено - 18:47 там производители пишут, что кислородонепроницаемый барьер есть. а смета от стоимости материала берется.  монтировать легко легче гораздо чем при стали.
|
|
|
|
|
15.1.2007, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
вот так расходуются бюджетные деньги - и материал дорогой, и детям на макушку капает кипяточком из обжимного фиттинга... а потом сантехники как её будут обслуживать? местные ЖЭКовские... наверное будут накладывать бандажи из прорезиненной мешковины на месте соединения труб (вместо подтекающей обжимки)... Уж очень сомневаюсь, что ЖЭК раскошелится на трубный резак, обжимку, зачистку и дорогущие фиттинги. зато врезаться никто не сможет, что бы повесить "непроектную" батарею. Кстати, кто-нибудь сталкивался с тем, как вопринемают местные службы - новые "европейские" веяния???
|
|
|
|
Гость_Гость_Екатерина_*
|
16.1.2007, 10:17
|
Guest Forum

|
Прокладывать пластиковую трубу за подвесным потолком Вам запретили по противопожарным нормам, а точнее по НПБ 110-03 (п.14 , табл.2-п.11)- согласно этим нормам "Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов, в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) 5 и более напряжением 220 В и выше  1) м," подлежат обрудованию системой автоматического пожаротушения! но есть и исключения из правил (прим. к табл.2): 1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются: б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией; 2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1 - Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ, необходимо защищать соответствующими установками. При этом, если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется. Так что тащите пластиковую трубу в гильзе из СТАЛЬНОЙ трубы! (ну или располагайте под потолком спринклеры!!!) ну а если честно- сочувствую.....я тоже частенько трубы под потолком прячу....
|
|
|
|
|
16.1.2007, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203

|
To Dimur Чем же Вам так досадило Wirsbo со своими обжимными фитингами?
|
|
|
|
|
16.1.2007, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
16.1.2007, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Цитата(Гость_Екатерина @ Jan 16 2007, 10:17 ) Прокладывать пластиковую трубу за подвесным потолком Вам запретили по противопожарным нормам, а точнее по НПБ 110-03 (п.14 , табл.2-п.11)- согласно этим нормам "Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов, в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) 5 и более напряжением 220 В и выше  1) м," подлежат обрудованию системой автоматического пожаротушения! но есть и исключения из правил (прим. к табл.2): 1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются: б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией; 2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1 - Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ, необходимо защищать соответствующими установками. При этом, если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется. Так что тащите пластиковую трубу в гильзе из СТАЛЬНОЙ трубы! (ну или располагайте под потолком спринклеры!!!) ну а если честно- сочувствую.....я тоже частенько трубы под потолком прячу.... Так что тащите пластиковую трубу в гильзе из СТАЛЬНОЙ трубы! (ну или располагайте под потолком спринклеры!!!) ну а если честно- сочувствую.....я тоже частенько трубы под потолком прячу.... А что вы в этом случае делаете?
|
|
|
|
|
16.1.2007, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А я навыступался, а теперь не могу найти где было записано запрещение. И по жизни лучше сталь.
|
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*
|
16.1.2007, 19:29
|
Guest Forum

|
А я считаю, что Технадзор не прав, а Екатерина ошибается.
Согласно того же НПБ 110-03:
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- категории В4 и Д по пожарной опасности.
Вряд ли в школе найдутся помещения категории А-Г по пожарной опасности, а если и будут таковые, то вряд ли в ни будут организовываться подвесные потолки.
Dimur прав, "потребуйте официального ответа с указанием нормативов, запрещающих Вашу ситуацию".
Евгений, не переживай, Wirsbo - нормальный выбор (долговечнее стали, удобнее), фитинги у них надежные!
|
|
|
|
Гость_Vоvа_*
|
16.1.2007, 19:48
|
Guest Forum

|
А я считаю, что Технадзор не прав, а Екатерина ошибается.
Согласно того же НПБ 110-03: 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - категории В4 и Д по пожарной опасности.
Вряд ли в школе будут помещения категории А-Г по пожарной опасности, тем более с подвесными потолками.
Dimur прав, «потребуйте официального ответа с указанием нормативов, запрещающих Вашу ситуацию».
Евгения, не переживай, Wirsbo качественная труба, фитинги надежные.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|