> Регулятор давления "до себя", Где у него "низкая" сторона?
putnik82
сообщение 21.10.2016, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Добрый день.
Имеется регулятор давления "до себя".
"Низкой" стороной по давлению в этом случае считается вход или выход регулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 13:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(putnik82 @ 21.10.2016, 13:12) *
Добрый день.
Имеется регулятор давления "до себя".
"Низкой" стороной по давлению в этом случае считается вход или выход регулятора?

на той, стороне, где выход транспортируемой среды, другого варианта быть не может. Из области низкого давления в область высокого среда без посторонней силы не перемещается.
А где он планируется к установке на газопроводе?

Сообщение отредактировал timofeyprof - 21.10.2016, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 21.10.2016, 14:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Это не газопровод.
Трубопровод нестабильного конденсата на входе в завод.
Регуляторы в составе узла на входе в завод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 21.10.2016, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Термин "сторона низкого давления" взят из ГОСТ 32569-2016 п. 10.3.14.

п. 10.3.14 На вводе трубопровода в производственные цехи, в технологические узлы и установки, если максимально-возможное рабочее давление технологической среды в трубопроводе превышает расчетное давление технологического оборудования, в которое ее направляют, необходимо предусматривать редуцирующее устройство (автоматическое для непрерывных процессов или ручное для периодических) с манометром и предохранительной арматурой на стороне низкого давления.

Т.е. в случае установки регулятора давления "до себя", СППК должен стоять на участке после регулятора давления (на выходе)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 1.11.2016, 5:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Сомнительно, что в данной ситуации нужно ставить РПД "до себя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274