> где узнать какие марки труб применять в котельных, марки труб гост
satir15
сообщение 23.10.2016, 8:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



ьмь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 27.10.2016, 17:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Если котельная не категорийная то каких либо ограничений нет
Обычно так Для воды1) трубы ВГП-печной сварки - для воды до 100 град. цельс. и для резьбовых кранов до Ду40 включительно (лучше до Ду25)
2)если краны на сварке и фланцах то:
а) до DN40 включительно -бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734
3)DN50-100 -бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732
4)DN125-DN400 'электросварные по ГОСТ 10704
5) DN500 и выше электросварные по ГОСТ 20295
Для недеаэрированной воды трубы нержавейка AISI304 или полипропиленовые, свыше 100 мм 09Г2С (по согласованию)
Для водопроврда и ГВС по п. 7.1.2 СП 30.13330 т.е. со сроком службы 50 лет для В1 и 25 лет для ГВС
Для мазута и солярки бесшовные с увеличенной толщиной стенки (по пожарным нормам)
Для газа подбор и выбор по СП 42-102-2004
Для категорийных котельных подбор и выбор по старым ПБ 10-573-03
Для ТЭЦ и прочих тяжелых условий подбор и выбор по СТО 79814898.747-2006
Кажется все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 28.10.2016, 12:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Еще
а) толщины стенок рекомендую принимать по ГОСТ 30732 (Ду50 и 76 брать 3,5 мм, а не 3)
б) При применении эл. сварных труб учитывать что при монтаже монтажникам придется учитывать наличие продольного сварочного шва в трубе. а именно:
-швы на трубах при стыковой сварке двух труб должны быть максимально смещены;
- в шов трубы нельзя делать врезку (надо соблюдать расстояние от шва до шва и т.д.)
- нежелательно использовать трубогиб
в целом структура металла эл. сварных труб более качественная (т.к. их делают из листа, который сворачивают в трубочку) и допуски на отклонения по размерам у эл. св. труб на порядок меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных