сообщение 24.10.2016, 11:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 306468



Здравствуйте, помогите пожалуйста, что-то я запутался, есть формула по расчету воздухообмена по массе выделяющихся вредных веществ, а именно L=Lwz+(Mpo-Lwz(Qwz-Qin))/(Q1-Qin).
Такой вопрос - это получается расход воздуха исключительно для общеобменной вентиляции без учёта расхода местных отсосов ? или нет ?. За ранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.10.2016, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если у вас нет локалных источников вредностей то для общеобменной вентиляции. А если есть оборудование которое выделяет вредности то для расчета местных отсосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aremonova
сообщение 24.10.2016, 11:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 306468



Цитата(Composter @ 24.10.2016, 11:08) *
ну если у вас нет локалных источников вредностей то для общеобменной вентиляции. А если есть оборудование которое выделяет вредности то для расчета местных отсосов.

Есть, местные отсосы от столов и есть на каждый местный отсос указаный отдельный расход.
На местные отсосы я ставлю отдельный вентилятор. А на общеобменную так же отдельный. Вот и задачка на какой расход мне подбирать вентилятор именно для общеобменной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.10.2016, 11:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12663
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aremonova @ 24.10.2016, 11:25) *
На местные отсосы я ставлю отдельный вентилятор. А на общеобменную так же отдельный. Вот и задачка на какой расход мне подбирать вентилятор именно для общеобменной вентиляции.

Вы в 1-ом посте привели ф-лу И.2 из СП 60. Ф-ла описывает общий воздухообмен в помещении по выд. вредностям.
При этом первое слагаемое = расход в МО, второе слагаемое = общеобменная вытяжка, рассчитываемая на неуловленные МО вредности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aremonova
сообщение 24.10.2016, 11:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 306468



Цитата(ИОВ @ 24.10.2016, 11:39) *
Вы в 1-ом посте привели ф-лу И.2 из СП 60. Ф-ла описывает общий воздухообмен в помещении по выд. вредностям.
При этом первое слагаемое = расход в МО, второе слагаемое = общеобменная вытяжка, рассчитываемая на неуловленные МО вредности.

аа понял т.е. если мы имеем значение расхода всех местных отсосов, то для определения необходимого воздухообмена общеобменной вентиляции будет правильно выражение - L=(Mpo-Lwz(Qwz-Qin))/(Q1-Qin) , где Lwz- соответственно расход воздуха местными отсосами , я правильно понял ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.10.2016, 11:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12663
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да.
Только уже я не понимаю, что Вам мешает прочесть расшифровку значений в прилож. И в СП 60?
Цитата
Lw,z - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aremonova
сообщение 24.10.2016, 11:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 306468



Цитата(ИОВ @ 24.10.2016, 11:49) *
Да.
Только уже я не понимаю, что Вам мешает прочесть расшифровку значений в прилож. И в СП 60?

Ну как-то не совсем корректно написано. Я это видел. Спасибо большое за ответ!
Сейчас всё стало понятно. Просто раз уж на то пошло, то эту формулу можно преобразовать в
L=Mpo/Qпдк, т.к. я считаю воздухообмен, до разбавления ПДК.
И получается, что у меня Q1=Qпдк, Qwz=Qпдк, и Q1=0 (т.к. воздух подается чистый).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.10.2016, 12:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12663
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aremonova @ 24.10.2016, 11:59) *
Ну как-то не совсем корректно написано. Я это видел. Спасибо большое за ответ!
Сейчас всё стало понятно. Просто раз уж на то пошло, то эту формулу можно преобразовать в
L=Mpo/Qпдк, т.к. я считаю воздухообмен, до разбавления ПДК.
И получается, что у меня Q1=Qпдк, Qwz=Qпдк, и Q1=0 (т.к. воздух подается чистый)
.

Бред какой-то! Написано всё совершенно корректно, но для специалиста ОВ, а не любого желающего преобразовать то, что ему непонятно
Стесняюсь спросить - у Вас профильное образование?
Полагаю, Вам следует внимательно прочитать/перечитать учебники, справочники и СП 60
Подсказка - у Вас же есть МО, и они, надеюсь, не для украшения интерьера предусматриваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aremonova
сообщение 24.10.2016, 14:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 306468



Цитата(ИОВ @ 24.10.2016, 12:49) *
Бред какой-то! Написано всё совершенно корректно, но для специалиста ОВ, а не любого желающего преобразовать то, что ему непонятно
Стесняюсь спросить - у Вас профильное образование?
Полагаю, Вам следует внимательно прочитать/перечитать учебники, справочники и СП 60
Подсказка - у Вас же есть МО, и они, надеюсь, не для украшения интерьера предусматриваются.

Скажите теперь вы мне пожалуйста, вы сюда написали ,чтобы помочь человеку, или его оскорблять ??
И второе, мне очень интересно , вы таким же были умным как только с университета пришли, всё знали правда ? всё умели ? Не так ли ?
И я тоже очень стесняюсь спросить сколько вам лет ? чтобы так себя вести.
Просто интересно! Мистер всезнайка!

Сообщение отредактировал aremonova - 24.10.2016, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 24.10.2016, 14:27
Сообщение #10


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н aremonova, кто Вам обязан помогать? За какие такие заслуги перед Отечеством? Если Вас в институте не научили находить ответы в справочной литературе, причем тут ИОВ. Не хотите получать моральных подзатыльников, за свою нерадивость, не задавайте вопросов.

Ответьте себе, кто кому больше нужен?

Не умеете, воспринимать жесткую критику, копайте сами.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 24.10.2016, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 24.10.2016, 14:27
Сообщение #11


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н aremonova, кто Вам обязан помогать? За какие такие заслуги перед Отечеством? Если Вас в институте не научили находить ответы в справочной литературе, причем тут ИОВ. Не хотите получать моральных подзатыльников, за свою нерадивость, не задавайте вопросов.

Ответьте себе, кто кому больше нужен?

Не умеете, воспринимать жесткую критику, копайте сами.

Вопрос детский, на уровне 10-11 класса, разобраться в стандартной формуле. Стыдный вопрос для молодого инженера, в то время когда был молодым инженером. Теперь не стыда, не терпения, что бы разобраться. О времена, О ндравы!

Сообщение отредактировал Таратыркин - 24.10.2016, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 24.10.2016, 14:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(aremonova @ 24.10.2016, 11:59) *
Ну как-то не совсем корректно написано.

Цитата(aremonova @ 24.10.2016, 14:01) *
И второе, мне очень интересно , вы таким же были умным как только с университета пришли
А читать Вас тоже должны были в университете научить?

И тон смени, умник.

Сообщение отредактировал colius - 24.10.2016, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aremonova
сообщение 24.10.2016, 16:06
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 306468



Цитата(Таратыркин @ 24.10.2016, 14:27) *
Г-н aremonova, кто Вам обязан помогать? За какие такие заслуги перед Отечеством? Если Вас в институте не научили находить ответы в справочной литературе, причем тут ИОВ. Не хотите получать моральных подзатыльников, за свою нерадивость, не задавайте вопросов.

Ответьте себе, кто кому больше нужен?

Не умеете, воспринимать жесткую критику, копайте сами.

Вопрос детский, на уровне 10-11 класса, разобраться в стандартной формуле. Стыдный вопрос для молодого инженера, в то время когда был молодым инженером. Теперь не стыда, не терпения, что бы разобраться. О времена, О ндравы!


Я вас умоляю перестаньте, что вы несёте smile.gif)))
Во-первых, я задал нормальный вопрос, на который получил нормальный ответ, но потом люди начинают показывать агрессию ? к чему это ? что у вас за нравы, вам 50 лет... одумайтесь.
во-вторых я не инженер к сожалению! увы извините ваше благородие.
Но мне нужно было в этом разобраться,а в итоге облили грязью.
Или у вас язык отвалиться, помочь!? Ааа ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 24.10.2016, 16:26
Сообщение #14


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



В следующий раз, отвалится.
Вы не цените, то что Вам дали. Под этим ником точно не получите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.10.2016, 17:01
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Форум называется "Диалог специалистов".
2. Для вообще дилетантов или пока дилетантов существует раздел "Песочница" с особыми правилами.
3. Тема должна открываться в соответствующем разделе.

ERGO - ТС не потрудился прочитать правила форума и выполнить их. Получил совершенно заслуженное отношение.

В полном соответствии с правилами тему закрываю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных