Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замечание эксперта по подпору в тамбур
San_Von
сообщение 25.10.2016, 6:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Сдали проект в экспертизу.
Пришли замечания.

Есть подпор в тамбур шлюзы для пожарных подразделений и эвакуации МГН.
Расчёт выполнен на скорость истечения воздуха 1,5 м/с в дверях.
Такие тамбур шлюзы на каждом этаже, в том числе на цоколе.

Замечание выглядит так:

Расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз при лифте
для перевозки пожарных подразделений
не соответствует п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013,
п. 2.7.6, ф. 50 МДС 41-1.99;


в п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013 сказано:

в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях).
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.
Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением;


в п. 2.7.6, МДС 41-1.99:

2.7.6. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лифтовой шахтой в подвальных этажах следует рассчитывать при закрытых дверях по формуле (50).
G = 3157 Ч Ащ (20 + 0,7V2 Ч r )0,5(N - 1), (50)
где Ащ - площадь, м2, неплотностей и щелей в притворах дверей тамбур-шлюзов, м2;
V - скорость ветра, м/с, наружного воздуха в холодный период года при параметрах Б, но не более 5 м/с;
r - плотность наружного воздуха, кг/м3, в холодный период года при параметрах Б;
N - число этажей лестничной клетки.


Вопрос таков:
Следует ли пересчитать тамбур на цоколе как требует эксперт?


Сообщение отредактировал San_Von - 25.10.2016, 6:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 25.10.2016, 6:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Свою ошибку понял.
Тамбур на цоколь считается ка обычный тамбур!
Если не прав то поправьте unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.10.2016, 11:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



забудьте о старых документах. сейчас действуют для расчета ДУ 2 документа методичка к сп 7 и РНП АВОК 5.5.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.10.2016, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 25.10.2016, 11:01) *
забудьте о старых документах...

Так это же горе-эксперт МДС добрым словом помянул laugh.gif
Цитата
Замечание выглядит так:

Расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз при лифте
для перевозки пожарных подразделений
не соответствует п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013,
п. 2.7.6, ф. 50 МДС 41-1.99;


Цитата(San_Von @ 25.10.2016, 6:21) *
Есть подпор в тамбур шлюзы для пожарных подразделений и эвакуации МГН.
Расчёт выполнен на скорость истечения воздуха 1,5 м/с в дверях.
Такие тамбур шлюзы на каждом этаже, в том числе на цоколе.

Вопрос таков:
Следует ли пересчитать тамбур на цоколе как требует эксперт?

1. Если в лифтовых холлах/ТШ в надземных этажах предусмотрены зоны безопасности МГН, то см. п. 7.15 г) в СП 7
Цитата
г) ...Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с.

2. Если в цокольном этаже в ТШ нет зон безопасности МГН, то расчёт на закр. двери по п. 7.15
Цитата
г) ... Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних).

Если в цокольном этаже в ТШ тоже зона безопасности, то расчёт, как и для надземных этажей

3. Если зон безопасности в лифтовых холлах нет, то поясните, что это за лифт (обычный/для пожарных) и почему подаётся подпор в лифт. холлы?

Сообщение отредактировал ИОВ - 25.10.2016, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных