Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Про вентилятор с частотником и фильтр, Вопрос на засыпку!
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Если в установке стоит датчик перепада давления на фильтре с аналоговым выходом 4-20 мА, то при номинальных оборотах вентилятора N он показывает перепад давления X. Что будет с X если сделать обороты вентилятора N/2, N/5, N/10?
Может вопрос дибильный, но что-то голова не соображает...

П.С. Вопрос из области чистых помещений и регулирования обьемного расхода воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.1.2007, 19:50
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Что будет с X если сделать обороты вентилятора N/2, N/5, N/10?
уменьшаться. боле-мене точную форму функции можно поглядеть в характеристике скорость/падение фильтра.
про то как зависит расход от оборотов уже было. но не помню smile.gif где...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.1.2007, 20:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Обычно на дотчике написано. Например 0-1 BAR 4-20мА
Преобразование величины:
0 - 4
1 - 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 20:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Обычно на дотчике написано. Например 0-1 BAR 4-20мА
Преобразование величины:
0 - 4
1 - 20


Вопрос был не про это wink.gif

Цитата
уменьшаться. боле-мене точную форму функции можно поглядеть в характеристике скорость/падение фильтра.


Спасибо, буду пытать Wolf smile.gif

Цитата
про то как зависит расход от оборотов уже было.


Ну с этим вроде понятно - по кривой вентилятора можно посмотреть wink.gif Мне важно держать перепад давления определенный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.1.2007, 21:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ Jan 12 2007, 20:55 )
Ну с этим вроде понятно - по кривой вентилятора можно посмотреть wink.gif Мне важно держать перепад давления определенный.

А в чем задача то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 22:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А в чем задача то?


В кратце: чистые помещения, сборка космических аппаратов. Приточно-вытяжная установка Wolf - 30000 м3/час. 3 фильтра - 1 грубой и 2 тонкой очистки, на притоке HEPA фильтры. На вытяжке то же фильтры, стоят регуляторы перепада давления Trox с приводами. Вся это кухня обслуживает одно помещение, приток и вытяжка находятся в противоположных стенах cool.gif. Задача - держать постоянное давление на притоке в не зависимости от засоренности фильтров центрального кондиционера. Т.е. эти регуляторы на вытяжке расчитаны на определнное статическое давление в сети :wacko:

Щас сижу и ковыряюсь с алгоритмом. Всю это кухню обслуживает контроллер Wago с Modbus/TCP на борту. К контроллеру по EIA-485 подключены два частотника Danfoss, протокол Modbus. На этой же линии висит пароувлажнитель. На каждом фильтре по датчику давления с аналоговым выходом, заведены на контроллер. На каждом вентиляторе - аналогично, но заведены непосредсвтенно на частотник. Еще есть датчик температуры и влажности в вытяжном канале, три заслонки на рециркуляции, нагрев, охлаждение. Все клапана и заслонки висят на шине MP-Bus. Еще есть датчик CO2 для регулировки обьемного расхода.

Вот эту кухню и пытаюсь заставить работать cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.1.2007, 22:21
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нитигонепонимаю. попроще бы как-нить..
надо держать избыточное давление в Чистом Помещении или что-то другое? в ТЗ чего написано-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 12.1.2007, 22:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



С такой проблемой сталкивался несколько раз. Класс чист комнаты обеспечивается кратностью воздухообмена через спецфильтры( в том числе и хепа). За кратность приняли кол-во удаляемого воздуха( комната герметична) Оттарировали вытяжку - она с частотником. По заданию был еще и класс чистоты изменяемый для разных видов работ в помещении. Поставили несколько датчиков 0-10в одна трубка в помещении, другая на вытяжке и приточным вентилятором поддерживали постоянный подпор в помещении. Вроде заказчика удовлетворило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.1.2007, 22:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ Jan 12 2007, 22:06 )
Задача - держать постоянное давление на притоке в не зависимости от засоренности фильтров центрального кондиционера. Т.е. эти регуляторы на вытяжке расчитаны на определнное статическое давление в сети :wacko:

Зачем тогда датчики перепада? Если нужно держать постоянным давление в притоке, то ставим туда датчик давления и его на вход ПИДа, выход которого на ПИД вентилятора приточки. Зачем частотник на вентиляторе вытяжки, толком не ясно, но скорее всего разово выставляется воздухообмен. Датчик влажности на ПИД пароувлажнителя, датчик температуры на ПИД заслонок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 19.1.2010, 10:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Тоже столкнулся с вопросом из области частотник - датчик давления, новую тему решил не создавать, пишу в этой. Есть приточная система. В самой установке 3 фильтра и HEPA в помещениях. Задача - постоянный расход, не зависимо от степени загрязнения фильтров.

Не совсем понимаю куда ставить датчик давления, по-которому будет регулироваться производительность вентилятора. Если бы не было фильтров в помещении, то после установки. А как быть в этом случае? Ведь если ставить после установки, то получается при загрязнении этих финишных фильтров давление в канале после вентилятора будет расти, а не падать? (ведь система постепенно начинает дуть в "тупик"??) Или я чего-то не понимаю? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2010, 10:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ставьте на ответвления к фильтрам клапана постоянного расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 19.1.2010, 10:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Есть подозрение, что никто уже ничего не будет доделывать и докупать. Придется с этим бороться. Поэтому вопрос остается - как с этим быть? И будет ли такая система все-таки работать?

А ваш вариант возьму на заметку. Интересно, те кто вентиляцию проектировал о таких клапанах знают? Еще раз для себя , я правильно понял - эти клапаны на ответвлениях к фильтрам изначально находятся в прикрытом состоянии - через них проходит расход достаточный для чистого фильтра. А далее, при загрязнении фильтра, клапан сам начинает открываться и поддерживает заданный расход. При этом давление в канале начинает падать, частотник добавляет оборотов и все ок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2010, 10:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 19.1.2010, 10:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 19.1.2010, 11:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



В канале можно поставить датчик скорости воздуха.
Датчик, pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 19.1.2010, 11:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



А по точности поддержания заданного параметра при прочих равных, какая система предпочтительней с поддержанием скорости или давления? Если поперечное сечение установки/воздуховода большое, то скорость воздуха, мне кажется, будет различной по площади сечения ? или это особой роли не будет играть? Этот датчик устанавливается сразу после установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 19.1.2010, 12:19
Сообщение #17


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(bentley style @ 19.1.2010, 9:31) *
А по точности поддержания заданного параметра при прочих равных, какая система предпочтительней с поддержанием скорости или давления? Если поперечное сечение установки/воздуховода большое, то скорость воздуха, мне кажется, будет различной по площади сечения ? или это особой роли не будет играть? Этот датчик устанавливается сразу после установки?

Правильное решение, кроме того что сказал Jota, датчик динамического давления или скорости(см. пост Михаила).
По моему предпочтительней контролировать динамическое давление после кондиционера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 19.1.2010, 14:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 12:19) *
Правильное решение, кроме того что сказал Jota, датчик динамического давления или скорости(см. пост Михаила).
По моему предпочтительней контролировать динамическое давление после кондиционера.

Это в каком случае? когда стоят клапаны trox на каждой ветке к фильтру или мой случай, когда в установке фильтры и HEPA фильтры в помещениях без клапанов? Как тогда будет датчик реагировать на загрязнение финишных фильтров? ведь они стоят после него?

Сообщение отредактировал bentley style - 19.1.2010, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2010, 14:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Указанный датчик работает в ламинарном потоке до скорости 2м/с и поэтому для коллектора приточки не подойдёт.
В принципе можно использовать датчики скорости или расхода и завязать функционально на постоянный расход. Т.е. с загрязнением фильтров расход уменьшается и датчик даёт команду частотнику на увеличение оборотов вентилятора. Но такая система не даёт возможности закрывать при необходимости отдельные ответвления, т.к. вызывают рост расхода через другие....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 19.1.2010, 15:17
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Если кондиционер обслуживает несколько помещений, то TROX на отводах будут очень кстатии. Однако производительность чистых фильтров достаточно высока и TROXов прийдется ставить несколько, а это очень не дешевое оборудование.
Бюджетный вариант - вообще не ориентировать автоматику на конечное сопротивление фильтров, как это не странно звучит. Оконечные фильтры очень долго служат, в моей практике до 10 лет круглосуточной работы. Достаточно периодически проводить наладку сети. А на первых ступенях фильтра установить обычные дифманометры и периодически менять фильтры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 19.1.2010, 15:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 15:17) *
Бюджетный вариант - вообще не ориентировать автоматику на конечное сопротивление фильтров, как это не странно звучит. Оконечные фильтры очень долго служат, в моей практике до 10 лет круглосуточной работы.


Видимо это будет мой вариант. Буду считать расход через HEPA условно-постоянным. Фирму, которая вентиляцию проектирует, я поставлю в известность о необходимости этих клапанов,но "меня терзают смутные сомнения" (с) что кто-то, что-то будет добавлять. К сожалению.. Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.1.2010, 21:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



я не занимаюсь вентиляцией, но по моему ИМХУ в ответе коллеги Jota есть еще одно рациональное зерно:
НЕРА фильтры будут "жить дольше" если через них не будет проходить т.с. "лишний" объем воздуха, отсекаемый теми самыми клапанами-регуляторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.1.2010, 10:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ох давно это было. Отвечу, так как тема открывалась мной. В итоге я поставил датчик скорости воздуха. Рекомендую забить на датчики давления, показания скачут. Trox-овский механические клапана у меня на выходе перед финишными фильтрами установки стояли smile.gif Но там настраивать было нечего - сплошная механика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 20.1.2010, 15:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Давно тема поднималась:)
Хотел бы вдогонку (если кто ещё откликнится) уточнить вот ещё вот какой момент:
Предположим приточную систему с частотником и чистым фильтром.
Система работает на 100% производительности.
Фильтр начинает забиваться. Частотник не может увеличить производительность системы,
поскольку она уже работает на 100%.
Следовательно, необходимо изначально расчитывать систему на работу при грязном фильтре и
сразу же сбрасывать обороты (т.е. при чистых фильтрах система должна работать не на 100%),
плавно повышая их при загрязнении фильтра.
Так или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.1.2010, 15:23
Сообщение #25


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Навигатор @ 20.1.2010, 12:10) *
Давно тема поднималась:)
Хотел бы вдогонку (если кто ещё откликнится) уточнить вот ещё вот какой момент:
Предположим приточную систему с частотником и чистым фильтром.
Система работает на 100% производительности.
Фильтр начинает забиваться. Частотник не может увеличить производительность системы,
поскольку она уже работает на 100%.
Следовательно, необходимо изначально расчитывать систему на работу при грязном фильтре и
сразу же сбрасывать обороты (т.е. при чистых фильтрах система должна работать не на 100%),
плавно повышая их при загрязнении фильтра.
Так или нет?

Так.
Однако гипотетически, при определенных условиях и допущениях rolleyes.gif вентсистема может работать и при частотах свыше 50Гц. Интересно бы послушать мнение об этом просвещенной аудитории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.1.2010, 19:15
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Навигатор @ 20.1.2010, 17:10) *
Давно тема поднималась:)
Хотел бы вдогонку (если кто ещё откликнится) уточнить вот ещё вот какой момент:
Предположим приточную систему с частотником и чистым фильтром.
Система работает на 100% производительности.
Фильтр начинает забиваться. Частотник не может увеличить производительность системы,
поскольку она уже работает на 100%.
Следовательно, необходимо изначально расчитывать систему на работу при грязном фильтре и
сразу же сбрасывать обороты (т.е. при чистых фильтрах система должна работать не на 100%),
плавно повышая их при загрязнении фильтра.
Так или нет?


Именно так.
А вент подбирают спецы ОВ, и чаще всего впритык. Возможностей для увеличения оборотов не так много, короче зависит от выбора оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 21.1.2010, 12:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Вот у меня так и подобрали. Менять не хотят (хотя ещё ничего не купили).
10 установок с частотниками, которые должны поддерживать
избыточное давление в чистых зонах. Частотники, как раз для компенсации
потери давления на фильтрах при их загрязнении.
Работать не будет, как я понимаю. bang.gif
Пришлось оставить ОВ-ников в покое, чтобы нервы уцелели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.1.2010, 12:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Избыточное давление поддерживается проще - перепускными клапанами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных