Екатерина260890
сообщение 27.10.2016, 13:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144216



Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться, осуществляем прокладку наружных сетей водопровода, уплотнили дно траншее, далее укладываем песчаную подушку, без уплотнения, так как подушка под трубой не должна уплотнятся, за исключением участков за 2 метра до смотрового колодца или до стенки колодца со стороны входной трубы. Приехал Заказчик и требует уплотнение песчаной подушки, либо показать пункт нормативного документа, который говорит, что подушка не уплотняется. Начала смотреть СП " Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", там идет ссылка: земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "земляные сооружения, основания и фундаменты" в котом указанно, что все основания идут с послойным уплотнением. Подскажите пожалуйста где можно найти, что подушка под трубой не должна уплотнятся при прокладке наружных сетей водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.10.2016, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



в данном случае Зак прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 27.10.2016, 14:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Зак не прав. Подушка уплотняться не должна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 27.10.2016, 15:58
Сообщение #4


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Не должна уплотняться
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 81,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 27.10.2016, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В рабочих чертежах - что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина260890
сообщение 27.10.2016, 16:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144216



В рабочих чертежах ничего не сказано касаемо этого вопроса. Поэтому Заказчик и требуем показать пункт из нормативного документа, иначе требует уплотнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.10.2016, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20135
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 27.10.2016, 17:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Если внимательно посмотреть на прилагаемую серию, то видно если для подушки вы используете строительный(чистый) песок,
толщиной 15 см- то его уплотнять не нужно, а если песчаный грунт-то да нужно.
Я вам скажу больше. Положив неуплотненную подушку,уложив трубу , вы засыпаете ее грунтом на высоту 30 см над шелыгой,
а затем уплотняете ручными трамбовками лишь сбоков(если будете уплотнять катком-просто раздавите свою трубу).
Только после этого ,насыпав еще 20 см выше 30 над шелыгой, можно использовать каток. и так далее: 20 см, уплотнение,еще 20-уплотнение.
еше 20....
Это правильная, выверенная расчетами технология. Подушка должна остаться подушкой. В нее труба должна немного
просесть как-бы приобретая седловидную опору.

А вот и вся серия
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.008.djvu ( 985,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл  3.008.9_6_86.pdf ( 7,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 437
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 27.10.2016, 18:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Под трубой подушка должна обязательно уплотняться, плюс надо брать лабораторные пробы на коэффициент уплотнения, насколько помню 1 проба на 300м3 песка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.10.2016, 18:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Уплотнение 0.95, эт не нужно уплотнять? вы точно уверены, что понимаете написанный текст?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина260890
сообщение 27.10.2016, 18:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144216



Да, в серии указанно уплотнение коэффиц. 0,95.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 27.10.2016, 19:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Под трубой подушка должна обязательно уплотняться, плюс надо брать лабораторные пробы на коэффициент уплотнения, насколько помню 1 проба на 300м3 песка.
Коэффициент 0,95 не так просто обеспечить.
Страница в 4-м сообщении, это откуда страница? Похоже на рекомендации по укладке пвх трубопроводов для дачников.
Екатерина не обозначила диаметр прокладываемого трубопровода. Это же и чугун D1200мм может быть? Как не уплотнять то????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 27.10.2016, 23:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Екатерина260890 @ 27.10.2016, 16:29) *
В рабочих чертежах ничего не сказано касаемо этого вопроса. Поэтому Заказчик и требуем показать пункт из нормативного документа, иначе требует уплотнять.

Нормативный документ - рд со штампом в производство работ. Степень уплотнения устанавливается в рд. Нет указаний, ссылок на типовой, но есть проштампованная рд? - формально зак не должен требовать то, чего нет в рд.
Почему не хотите уплтнять? - допзатраты? - решайте с заком вопрос полюбовно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина260890
сообщение 29.10.2016, 10:00
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144216



Труба ПНД, Ду 280мм. Всем спасибо за ответы, удостоверились, будем уплотнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.10.2016, 13:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Обратите внимание, что первые слои песка на трубу тоже с уплотнением и выполняется вручную засыпка и в этом вручную есть аспект- при ручной разработке просеивать песок от включений не нужно и расценку дополнительно( она уже сидит стоимость ручной засыпки в расценке прокладки трубы)включить нет возможности. ибо или песок тогда получается привезли не тот, либо не в ручную засыпаете, что ведет к дальнейшим противостояниям с заком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных