|
  |
Проверьте схему отопления |
|
|
|
27.10.2016, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275605

|
[attachment=113763:20161011_203139.jpg]Добрый день уважаемые гуру, будет огромная просьба оценить схему и фотографию отопления бани и контуров хамам. Не буду врать, делал сам начитавшись интернета. Котел электро, Гродненский 4,8 КВт, по мой му маловато, не все прогревает. И есть подозрения, что не правильно собрана автоматика (на фото видно). Короче пинайте, но не больно...
Сообщение отредактировал SerBil - 27.10.2016, 14:10
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
27.10.2016, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Насос на перемычки коллектора? Он не передавит в подачу?
|
|
|
|
|
27.10.2016, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
мимолетная мысль ..хочется перевернуть местами Т3 и Т4
|
|
|
|
|
27.10.2016, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
...непривычно видеть Т4 горячее Т3, подачу четной и обратку нечетной, везде наоборот. по схеме, не понятно каким образом поддерживается циркуляция и смешивание воды в контуре с радиаторами без насоса внутри этого контура. и какая через котел циркуляция, если насос контура теплых поверхностей засасывает воду. вило слабее грунда? а если перекроется 3ходовой на радиаторы? первая мысль, обратка "теплых стен" должна быть в контуре радиаторов.. а насос вило пахать на два кольца.. грундик на котел..
ЗЫ но если 3ходовой как разделительный (не смесительный) то вроде как нормально, только обратка теплых полов всеравно просится до насоса грунда
ИМХО! просто интуиктивное мнение..
Сообщение отредактировал Altelega - 27.10.2016, 18:16
|
|
|
|
|
27.10.2016, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(SerBil @ 27.10.2016, 14:08)  Котел электро, Гродненский 4,8 КВт В нём есть насос?
|
|
|
|
|
27.10.2016, 22:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275605

|
В котле нет насоса
На теплый пол применена насосная группа с трехходовым клапаном kan therm. На схеме может и перепутал номера термометров, не в курсе был порядка.. насосная группа с насосам villo, вроде после покупки не разбирал, но почемуто обратка на коллекторе горячее подачи. Два насоса в таком виде ставил со смыслом что хамам не всегда топиться, а мойка и комната отдыха при топке русской бани всегда
|
|
|
|
|
28.10.2016, 0:46
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
трех ходовой на системе отопления воткнут не туда. его надо поставить на обратку, тогда он будет работать как разделительный.. и тогда, вполне рабочая схема. Правда без регулирования на каждой батарее, но наверно этого и не надо. это по отоплению по тёплым полам тоже надо ставить трёх ходовой.... а так не понятно, что заставит воду поступать в контур.
Сообщение отредактировал ssn - 28.10.2016, 0:47
|
|
|
|
|
28.10.2016, 5:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
..всетаки подумайте перерезать обратку теплых полов на всас насоса грунда, то есть до него, иначе получается теплые полы замыкают его во внутреннем кольце, по идеи он должен выкачивать воду из системы в котел... Вот сами пишете перевернулась подача с обратной у полов
|
|
|
|
|
3.12.2016, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309582

|
Цитата(SerBil @ 27.10.2016, 23:58)  .. но почемуто обратка на коллекторе горячее подачи. Два насоса в таком виде ставил со смыслом что хамам не всегда топиться, а мойка и комната отдыха при топке русской бани всегда Насос берет с подачи горячую воду и подает на коллектор-обратку, потому и обратка горячее. У Вас ТП работает наоборот, надо коллектор с расходомерами ставить в верх(подача) запитка так и остается, нижний коллектор- выводить обратку с права. На фото непонятно куда уходит обратка с ТП ? По моему горячая вода через моторчик уходит сразу в обратку, походу труба обратки не намного холодней подачи?
Сообщение отредактировал Вик75 - 3.12.2016, 15:35
|
|
|
|
|
3.12.2016, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309582

|
Цитата(SerBil @ 27.10.2016, 23:58)  В котле нет насоса
На теплый пол применена насосная группа с трехходовым клапаном kan therm. На схеме может и перепутал номера термометров, не в курсе был порядка.. насосная группа с насосам villo, вроде после покупки не разбирал, но почемуто обратка на коллекторе горячее подачи. Два насоса в таком виде ставил со смыслом что хамам не всегда топиться, а мойка и комната отдыха при топке русской бани всегда Нету там трехходового клапана. Трехходовой ставится в паре с обраткой, иначе в нем нет смысла, и на площадь более 200м2. У Вас насосная группа это двухходовой клапан и термо голова( его задача не пропускать горячую воду вышеуказанной на термоголове, а трехходовой мешает горячую с обраткой и выдает установленную на термоголове), насос и байпас (перемычка после насоса) кстати в вашем случае как и в моем он должен быть закрыт!! (сверху под шестигранник). Датчик термо головы (колбочка с проводком) ставится на подающий коллектор, если поменять колекторы местами будет правильно, ну и как выше писал, с нижнего коллектора справа вывести обратку и все заработает.
Сообщение отредактировал Вик75 - 3.12.2016, 16:26
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
3.12.2016, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Термодатчик нужно заизолировать!
|
|
|
|
|
6.12.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Цитата(Вик75 @ 3.12.2016, 16:14)  Нету там трехходового клапана. Трехходовой ставится в паре с обраткой, иначе в нем нет смысла, и на площадь более 200м2. У Вас насосная группа это двухходовой клапан и термо голова( его задача не пропускать горячую воду вышеуказанной на термоголове, а трехходовой мешает горячую с обраткой и выдает установленную на термоголове), насос и байпас (перемычка после насоса) кстати в вашем случае как и в моем он должен быть закрыт!! (сверху под шестигранник). Датчик термо головы (колбочка с проводком) ставится на подающий коллектор, если поменять колекторы местами будет правильно, ну и как выше писал, с нижнего коллектора справа вывести обратку и все заработает. А обратный клапан на подачу тут не нужен?
|
|
|
|
|
6.12.2016, 17:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309582

|
Цитата(Dimok911 @ 6.12.2016, 15:43)  А обратный клапан на подачу тут не нужен? Зачем!? Насос забирает с обратки, а не давит в нее.
|
|
|
|
|
6.12.2016, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Цитата(Вик75 @ 6.12.2016, 17:08)  Зачем!? Насос забирает с обратки, а не давит в нее. Он забирает с обратки и давит в нижний коллектор, через который соединяются обратка и подача от котла, вдруг передавит котловой насос
|
|
|
|
|
7.12.2016, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309582

|
Цитата(Dimok911 @ 6.12.2016, 18:22)  Он забирает с обратки и давит в нижний коллектор, через который соединяются обратка и подача от котла, вдруг передавит котловой насос На ТП моторчик ставится не на обратку, а на подачу, тоесть насосная группа забирает горячую воду с системмы и давит на коллектор подачи который с расходомерами( ТП это отдельная система отопления, она берет с общей системы горячий теплоноситель через термо голову, и подмешивает в систему, моторчик все это кино смешивает и подает на входящий коллектор) На входящем коллекторе стоит датчик термоголовы, если температура на подающем коллекторе превышает ту что установленна на т.голове он перекрывает подачу горячей воды. Вот схема
Сообщение отредактировал Вик75 - 7.12.2016, 15:12
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
7.12.2016, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Цитата(Вик75 @ 7.12.2016, 15:00)  На ТП моторчик ставится не на обратку, а на подачу, тоесть насосная группа забирает горячую воду с системмы и давит на коллектор подачи который с расходомерами( ТП это отдельная система отопления, она берет с общей системы горячий теплоноситель через термо голову, и подмешивает в систему, моторчик все это кино смешивает и подает на входящий коллектор) На входящем коллекторе стоит датчик термоголовы, если температура на подающем коллекторе превышает ту что установленна на т.голове он перекрывает подачу горячей воды. Вот схема А у термоклапана датчик стоит на трубопроводе после смешения, и пока температура не достигнет заданной он будет закрываться, так получается?
Сообщение отредактировал Dimok911 - 7.12.2016, 15:19
|
|
|
|
|
7.12.2016, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309582

|
Цитата(Dimok911 @ 7.12.2016, 16:18)  А у термоклапана датчик стоит на трубопроводе после смешения, и пока температура не достигнет заданной он будет закрываться, так получается? Датчик стоит на впускном коллекторе, ПОСЛЕ мотора, после СМЕШИВАНИЯ и держит допустим 40 градусов воды как стоит на т.голове (она закрыта), когда темп. в контурах падает- датчик открывает т. голову и идет подмес горячей воды. В начале темы при доставлена схема и фото - НЕ ПРАВИЛЬНО подключенно и так работать не будет.
Сообщение отредактировал Вик75 - 7.12.2016, 15:42
|
|
|
|
|
7.12.2016, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219

|
Гидравлическая схема выполнена не правильно. В этой схеме нужно гидравлически разделить два контура. В схеме должно быть не менее трёх насосов. 1. Насос котловой; 2. Насос для тёплого пола, лежаков...; 3. Насос для радиаторов. Схему можно разделить гидравлически (через стрелку) или же после котла через коллектор подсоеденить два смешивающих контура со своими насосами, насосы установить на подаче или обратке (лучше на подаче), через двухходовой регулирующий клапан и перемычку с обратным клапаном или же через трёхходовой регулирующий клапан. Каждый контур должен работать независимо друг от друга. Диаметр труборовода на узле управления не менее ду.25, коллектор не менее ду.32. Регулирующие клапаны должны быть расчитаны и подобраны по пропускной способности. Статическое давление в системе поддерживать не менее 1,5 бар.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309582

|
У меня в системе давление 1 бар и два насоса, один на обратке в общей системе , второй на ТП и все вроде работает. Зачем третий насос на батареи, если общая система и есть батареи? и там уже есть насос, он же- котловой.
Сообщение отредактировал Вик75 - 8.12.2016, 13:50
|
|
|
|
|
8.12.2016, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Цитата(Yastreb1970 @ 7.12.2016, 21:23)  Гидравлическая схема выполнена не правильно. В этой схеме нужно гидравлически разделить два контура. В схеме должно быть не менее трёх насосов. 1. Насос котловой; 2. Насос для тёплого пола, лежаков...; 3. Насос для радиаторов. Схему можно разделить гидравлически (через стрелку) или же после котла через коллектор подсоеденить два смешивающих контура со своими насосами, насосы установить на подаче или обратке (лучше на подаче) Гидравлически контура разделяют в системах, где должен быть постоянный расход теплоносителя в котловом контуре, вот не знаю как в данном случае
|
|
|
|
|
8.12.2016, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219

|
В данном случае гидравлически нужно разделить системы, потому что каждый контур имеет свой температурный график и насосы разной мощности. Слабый насос будет работать не корректно, соотвественно будет страдать система.
|
|
|
|
|
8.12.2016, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Цитата(Yastreb1970 @ 8.12.2016, 20:52)  В данном случае гидравлически нужно разделить системы, потому что каждый контур имеет свой температурный график и насосы разной мощности. Слабый насос будет работать не корректно, соотвественно будет страдать система. На отопление такой же температурный график, как и в котловом контуре
|
|
|
|
|
10.12.2016, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219

|
Цитата(Dimok911 @ 8.12.2016, 23:10)  На отопление такой же температурный график, как и в котловом контуре Тогда нужно убрать из радиаторной схемы трёхходовой клапан. Насос установить на входе в котёл. Врезку на тёплые полы сделать после котла.
|
|
|
|
|
10.12.2016, 20:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50330
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Дорого сделано, богато. Немного беспуто, но работать может. Насос со второго фото в первом посте таки в горизонт поставьте, мокроходы не любят такого монтажа.
|
|
|
|
|
10.12.2016, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Цитата(Yastreb1970 @ 10.12.2016, 20:18)  Тогда нужно убрать из радиаторной схемы трёхходовой клапан. Насос установить на входе в котёл. Врезку на тёплые полы сделать после котла. Трехходовой нюхает обратку отопления и регулирует расход в ветке, без него весь расход будет идти на радиаторную ветку
Сообщение отредактировал Dimok911 - 10.12.2016, 21:05
|
|
|
|
|
11.12.2016, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219

|
Цитата(Dimok911 @ 10.12.2016, 21:04)  Трехходовой нюхает обратку отопления и регулирует расход в ветке, без него весь расход будет идти на радиаторную ветку Тогда говорить, что температурный график котлового контура и радиаторов равный - бесмысленно.
Сообщение отредактировал Yastreb1970 - 11.12.2016, 9:33
|
|
|
|
|
13.12.2016, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602

|
Цитата(Yastreb1970 @ 11.12.2016, 9:33)  Тогда говорить, что температурный график котлового контура и радиаторов равный - бесмысленно. На самом деле тут много непонятного. Может быть трехходовой и выдерживает температурный график идентичный котлу посредством изменения расхода. Странно сделано, если регулирование по отоплению количественное.
|
|
|
|
|
13.12.2016, 20:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309582

|
Это точно, много написанного-непонятно, автор написал же что делал начитавшись интернета- то-есть на обум. И в принципе, как я понял, автора интересует будет ли данная система правильно работать. Я тоже далекий в этих делах, но даже неопытному глазу видно что подключения к гребенкам теплого пола-неправильная и работать не будет.
|
|
|
|
|
14.12.2016, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Цитата(Вик75 @ 13.12.2016, 19:58)  Это точно, много написанного-непонятно, автор написал же что делал начитавшись интернета- то-есть на обум. И в принципе, как я понял, автора интересует будет ли данная система правильно работать. Я тоже далекий в этих делах, но даже неопытному глазу видно что подключения к гребенкам теплого пола-неправильная и работать не будет. бинго, ёпта!
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 14.12.2016, 15:03
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|