Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> проблемы с водяным калорифером, при работе установки разница на входе и выходе воды 5-10 градусов
energetik7311
сообщение 28.10.2016, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308134



Здравствуйте! На заводе имеется приточная установка, которая спустя год начала странно работать, воздух проходя через калорифер не прогревается до уставки, к примеру сейчас судя по датчикам наружний воздух 3 градуса, подогретый 18, при том что вода на подаче 50, на обратке 48. Замена фильтров производится раз в год вне зависимости срабатывания датчика загрязнённости(работающий по давлению), калорифер снаружи чистый, поток воды замерить нечем, но достаточно сильный, так как другие установки работают с открытым на 50% трехходовым краном перед калорифером , на проблемной установке такой кран открыт полностью на 100% всегда. Каковы могут быть причины такой работы? грешу на отложения в трубках внутри калорифера, которые замедляют теплопередачу, вода циркулирует обычная питьевая в закрытой системе, давление 4 кг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.10.2016, 11:00
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну залезьте в приточку и посмотрите на температуру теплообменника. если не можете залезти. ну потрогайте калачи.
вполне допускаю, что постояв лето в нижних рядах трубок отложилось достаточно много не хорошего. и там просто нет движения теплоносителя. как вариант. если в этом я прав, то чуть позже, с наступлением холодов вы это точно увидите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 28.10.2016, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



1. Проверьте не завоздушена ли система и правильно ли организован воздухоотвод, работают ли воздухоотводчики.
2. Имея данные по расходу воздуха можно посчитать теплосъем и сравнить с проектным,
3. Если есть возможность проверьте давление теплоносителя до и после теплообменника т.е. падение на ТО. Если в ветке несколько теплообменников, при замере давления нужно их перекрыть. Если сопротивление ТО выше нормы, нужно делать промывку.
4. Если есть доступ, проверьте температуру на калачах все ли они имеют одинаковую температуру

Сообщение отредактировал WAKO - 28.10.2016, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.10.2016, 11:11
Сообщение #4





Guest Forum






Может завоздушен или фильтр на воде загрязнен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetik7311
сообщение 28.10.2016, 14:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308134



Спасибо всем за советы, в ближайшее время начну проверку по вашим советам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 1.2.2017, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(energetik7311 @ 28.10.2016, 10:34) *
Здравствуйте! На заводе имеется приточная установка, которая спустя год начала странно работать, воздух проходя через калорифер не прогревается до уставки, к примеру сейчас судя по датчикам наружний воздух 3 градуса, подогретый 18, при том что вода на подаче 50, на обратке 48. Замена фильтров производится раз в год вне зависимости срабатывания датчика загрязнённости(работающий по давлению), калорифер снаружи чистый, поток воды замерить нечем, но достаточно сильный, так как другие установки работают с открытым на 50% трехходовым краном перед калорифером , на проблемной установке такой кран открыт полностью на 100% всегда. Каковы могут быть причины такой работы? грешу на отложения в трубках внутри калорифера, которые замедляют теплопередачу, вода циркулирует обычная питьевая в закрытой системе, давление 4 кг

А какой перепад давления подача/обратка???? Циркуляционный насос работает????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 1.2.2017, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



проверить открыты ли задвижки/вентиля, не засорен ли фильтр по теплоносителю, нет ли воздуха в калорифере, работает ли циркуляционный насос, не открыт ли байпас.
И смотреть по манометрам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных