> ГВС с закольцованными стояками и нижней разводкой
skiron
сообщение 28.10.2016, 12:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.1.2012
Пользователь №: 135099



Добрый день уважаемые специалисты.

Расчетом ГВС никогда не занимался.

Попался 3-х этажный, 2-х секционный дом с с закольцованными стояками ГВС и нижней разводкой.
Были поставлены следующие задачи от заказчика:
- Запроектировать систему из пп армированных труб;
- объединить в подвале обратные трубопроводы (обратные как я понял условно, т.к. на них тоже есть водоразбор) кольцующей перемычкой с присоединением последующей к обратной магистрали;

У меня возникли вопросы на которые в моей организации никто ответить не смог:
1. Стояки проходят в в ванной комнате и соответственно на кухне - стоит ли делать заужение диаметра стояка на перемычке на третьем этаже (условно с 32 на 25) или оставить постоянный на весь стояк?
2. Обратные трубопроводы в подвале считать на циркуляционный расход равной 30-40% расчетного среднего секундного расхода воды п.5.6.2 СП 30.13330.2012

Прикрепленный файл  __________.jpg ( 233,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.dwg ( 898,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 28.10.2016, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



интересное решение для отдельно стоящей кухни.
перемычку можно сделать если стояк на кухне на сортамент меньше.
циркуляционный в подвале считать на водоразбор и на циркуляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.10.2016, 22:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(skiron @ 28.10.2016, 15:06) *
1. Стояки проходят в в ванной комнате и соответственно на кухне - стоит ли делать заужение диаметра стояка на перемычке на третьем этаже (условно с 32 на 25) или оставить постоянный на весь стояк?

Заужение сделать надо. Иначе вода пойдет не в полотенцесушитель (в основном), а напрямик по перемычке. а в полотенцесушителях вода выстывать будет. Второй вопрос я не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 31.10.2016, 17:41
Сообщение #4


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(PesPes @ 28.10.2016, 14:32) *
интересное решение для отдельно стоящей кухни.
перемычку можно сделать если стояк на кухне на сортамент меньше.
циркуляционный в подвале считать на водоразбор и на циркуляцию

Зачем циркуляционный трубопровод считать на водоразбор? Только на возмещение теплопотерь в режиме циркуляции в ночное время.

Цитата(alexandrpjatkov @ 28.10.2016, 22:25) *
Заужение сделать надо. Иначе вода пойдет не в полотенцесушитель (в основном), а напрямик по перемычке. а в полотенцесушителях вода выстывать будет. Второй вопрос я не понял.


Вы и первый вопрос не сильно поняли. Не путайте человека
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных