Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Как правило" и "допускается" при проектировании нового объекта
MEX-74
сообщение 29.10.2016, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Добрый день!
Сталкивался ранее с ситуацией когда эксперт мне говорил , забудьте про слово "допускается" в нормах, когда проектируется новый объект (в комплексе).

Сегодня ситуация такая, и скоро проходить экспертизу:

Есть пром здание - 60 л.с наружное пожаротушение, без внутреннего пожаротушения. Есть пожарные резервуары в 100м от здания.
Согласно п. 4.1. использование пожарного резервуара напрямую для наружного пожаротушения нашим условиям не удовлетворяет (60л/с), т.е. требуется насосная станция и сеть с гидрантами.
Согласно п. 4.1. и п. 7.1. насосная станция относится к 1 категории.
Чтобы тушить здание мне достаточно расположить гидранты недалеко от насосной.

Проектируем сеть:
Согласно п. 8.6. пожарные гидранты гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.
п.8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов
допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м.


Сталкиваемся с дилеммой:
Если делать "как правило" и кольцевую сеть для гидрантов, то в отличие от тупикового водопровода вытекают следующие доп. затраты:
- камере переключения 2х3, т.к. нужно соблюдать требование п. 8.4 Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и со-
оружений не допускается.
)
- задвижки dy200 (5 шт в камере, 3 шт в насосной)
- трубопровод d225

Делаем вывод:
С учетом длины сети 50 метров кольцевая сеть с 2-мя гидрантами и отсутствием других подключений является бредом и излишеством.

Есть еще ньюанс:
Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух.
Ок, делаем 2 тупиковых выпуска из н.с. , по 1 гидранту на каждом.

Когда все таки можно применять пункт "как правило" а когда "допускается" если проектируется новый объект в чистом поле. Юридически как это характеризуется?
Получается что если использовать везде "допускается" то экономим деньги , сотни тысячь, иногда и миллионы и страшно представить сколько в масштабах стройки страны.
Есть у кого опыт защиты решения соответствующего пункту "допускается" кроме как указанием этого пункта, который, вроде бы как, обоснованием технического решения может и не являться.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 29.10.2016, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik2009
сообщение 29.10.2016, 13:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2008
Пользователь №: 25190



Я встречал терминологию в правилах устройства электроустановок.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaVikK
сообщение 29.10.2016, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446



В ревизии - СП 31.13330.2012 - изм. 2 "как правило" - убрали, "допускается" - следует принимать.
Похоже руки еще не дошли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.10.2016, 10:29
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(MEX-74 @ 29.10.2016, 12:24) *
Делаем вывод:
С учетом длины сети 50 метров кольцевая сеть с 2-мя гидрантами и отсутствием других подключений является бредом и излишеством.

Когда все таки можно применять пункт "как правило" а когда "допускается" если проектируется новый объект в чистом поле. Юридически как это характеризуется?

Вот когда бред и излишество, вот тогда и допускается))

Если пользоваться логикой вышеприведенного эксперта, то в малых населенных пунктах, где пожаротушение 5 л/с (села, поселки, деревни и т.п.) нужно делать кольцевые сети хоз-противопожарные. Вместо того, чтобы тушить из пруда или резервуара.
А это явно экономически нецелесообразно. Общая стоимость полноценной системы водоснабжения будет больше стоимости домов.
Т.е. такая логика не всегда работает.

Сообщение отредактировал Водяной - 31.10.2016, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.10.2016, 14:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(MEX-74 @ 29.10.2016, 13:24) *
Добрый день!
Сталкивался ранее с ситуацией когда эксперт мне говорил , забудьте про слово "допускается" в нормах, когда проектируется новый объект (в комплексе).

Согласно п. 4.1. использование пожарного резервуара напрямую для наружного пожаротушения нашим условиям не удовлетворяет (60л/с), т.е. требуется насосная станция и сеть с гидрантами.


У Вас пром здание в населенном пункте? и рядом нет водопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 31.10.2016, 15:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Aerl @ 31.10.2016, 14:58) *
У Вас пром здание в населенном пункте? и рядом нет водопровода?

В населенном пункте, с водопроводом, правда дохлым, 100м3/сут то ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bulgakovvk@bk.ru
сообщение 3.11.2016, 17:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.10.2016
Из: Белгород
Пользователь №: 306366



Цитата(Водяной @ 31.10.2016, 10:29) *
Вот когда бред и излишество, вот тогда и допускается))

Если пользоваться логикой вышеприведенного эксперта, то в малых населенных пунктах, где пожаротушение 5 л/с (села, поселки, деревни и т.п.) нужно делать кольцевые сети хоз-противопожарные. Вместо того, чтобы тушить из пруда или резервуара.
А это явно экономически нецелесообразно. Общая стоимость полноценной системы водоснабжения будет больше стоимости домов.
Т.е. такая логика не всегда работает.


так и есть, нормы нужно читать как написано и не выдумывать лишнего, в пункте 8.4 написано что сети должны быть кольцевыми, но можно использовать и тупики, если до 200м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных