> Danfoss Ame 655, дохнут приводы, ищу замену
to0freak
сообщение 29.10.2016, 14:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Всем привет.
За последний год на разных объектах сдохло уже 5 электроприводов для регулирующего клапана Danfoss AME655. Пару залило - к ним притензий нет (хотя могли бы быть и более герметичными), но три скончались просто так, на ровном месте. Сначала вяло реагировали на управляющие сигналы контроллера (ECL210), потом стали открываться-закрываться только на длительный сигнал в ручном режиме. Потом хлопок! И всё. Помер.
Сервис, как известно, предлагает менять целиком, но с ценником этого привода и такой надежностью - хотелось бы подобрать ему замену, при этом не меняя регулирующий клапан.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Существуют ли аналоги AME 655 за вменяемый ценник (знаю, что Belimo хвастались подобным, но мало ли есть что-то ещё проще)
2. Где в спб можно отремонтировать такие приводы?
3. Кто-то с подобным сталкивался? Есть варианты защиты?

PS: Дохнут приводы из первых серий. Ставили, когда они только появились на рынке. Те, что ставим сейчас, видимо, новых версий, т.к. на плате много различий, что наводит на мысль, что в первых версиях были какие-то косяки, исправленные в последующих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.10.2016, 16:22
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(to0freak @ 29.10.2016, 12:06) *
Всем привет.

2. Где в спб можно отремонтировать такие приводы?

Берете привод и идете в мастерскую по ремонту РЭА
...............
Я так думаю какой нибудь электролит сдох.

Сообщение отредактировал Blade runner - 29.10.2016, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 29.10.2016, 16:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(Blade runner @ 29.10.2016, 16:22) *
Берете привод и идете в мастерскую по ремонту РЭА
...............
Я так думаю какой нибудь электролит сдох.

В паре мастерских привод покрутили неделю в руках и вернули. Либо не захотели, либо не смогли. По-этому интересны те, кто могут и хотят. Вдруг кто знает таких.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.10.2016, 16:34
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(to0freak @ 29.10.2016, 15:29) *
В паре мастерских привод покрутили неделю в руках и вернули. Либо не захотели, либо не смогли. По-этому интересны те, кто могут и хотят. Вдруг кто знает таких.

Советую поискать среди ремонтников, обязательно найдется спец, могут спросить такой же исправный для сравнения.
Сам раньше ремонтировал всякую электронную хрень, сейчас не занимаюсь, плохо видеть стал и гемора с ней больно много. а денег мало.

Сообщение отредактировал Blade runner - 29.10.2016, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ra1nevent
сообщение 31.10.2016, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



А клапана случаем не VB2?
Если они, могу предложить крайне недорогую и хорошую замену Новосибирского производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 31.10.2016, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(Ra1nevent @ 31.10.2016, 10:04) *
А клапана случаем не VB2?
Если они, могу предложить крайне недорогую и хорошую замену Новосибирского производства.

Клапана vf2. Там присоединение штока клапана к приводу "скобой" с шестигранниками. Ход штока 50мм в общем случае и 30мм у ду80, которые есть у меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ra1nevent
сообщение 31.10.2016, 10:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Не, тогда не пойдет, присоединение резьбовое и ход штока 10мм.
Делаем термостатические клапана для rtdg, vb2 и прочих мелких хоневеллов, к сожалению и vb2 и rtdg сняты с производства, а замены на их место с таким же ходом штока не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 31.10.2016, 11:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Да данфос удивил вот тут запостил жду комментариев производителя....не много не по теме но кто нибудь подскажет по управляющему сигналу 0-10В шаг сервопривода у разных производителей у Сименса 0.2В что нибудь более чувствительное 0.02 было бы самое то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 31.10.2016, 17:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(dreambelarus @ 31.10.2016, 11:29) *
Да данфос удивил вот тут запостил жду комментариев производителя....не много не по теме но кто нибудь подскажет по управляющему сигналу 0-10В шаг сервопривода у разных производителей у Сименса 0.2В что нибудь более чувствительное 0.02 было бы самое то.

ссылка битая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 31.10.2016, 20:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Цитата(to0freak @ 31.10.2016, 17:09) *
ссылка битая

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=114166
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных