Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Одинаковая температура труб калорифера, Нет сьема тепла
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.11.2016, 6:27
Сообщение #31





Guest Forum






Словами установку не отремонтировать, надо делать что нибудь.
сначала фильтр почистить, сомневаетесь в манометрах - выключите насос, закройте краны , манометры должны одинаково показывать или поменяйте их местами и т.д. ,
последовательно проверяя все версии неисправности, начиная с самых простых.

Сообщение отредактировал Blade runner - 5.11.2016, 6:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.11.2016, 13:26
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Предлагаю следующее:
1. Предложения Blade runner - чистка фильтров, проверка манометров
2. Чек направление движения среды в насосе
3. Чек направление движения среды в обратном клапане на перемычке
4. Автомат трехходового клапана в ручное управление, задать весь поток в магистраль, в перемычку на циркуляцию полностью закрыть
5. Запустить вентилятор на минимальных оборотах
6. Записать режимные показатели после стабилизации
7. Ступенчато увеличивать обороты вентилятора
8. После стабилизации новых значений температуры записывать новые режимные показатели
9. Показать результаты на форуме


Записывать температуры, давления, ток двигателя насоса и вентилятора, производительность насоса и вентилятора (что есть по возможности)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 5.11.2016, 14:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Вот фотки 3х ходового:

Направление опять сфотал и тут чисто случайно заметил полоску на шейке (на втором кране ее нет)

Снял полоску и сфотал и обратно по вешал, а то вдруг чего и не найти будет.


Цитата(T-rex @ 5.11.2016, 15:26) *
Предлагаю следующее:
1. Предложения Blade runner - чистка фильтров, проверка манометров
2. Чек направление движения среды в насосе
3. Чек направление движения среды в обратном клапане на перемычке
4. Автомат трехходового клапана в ручное управление, задать весь поток в магистраль, в перемычку на циркуляцию полностью закрыть
5. Запустить вентилятор на минимальных оборотах
6. Записать режимные показатели после стабилизации
7. Ступенчато увеличивать обороты вентилятора
8. После стабилизации новых значений температуры записывать новые режимные показатели
9. Показать результаты на форуме


Записывать температуры, давления, ток двигателя насоса и вентилятора, производительность насоса и вентилятора (что есть по возможности)


1. Фильтра чистили сантехники пару дней назад (после поста выше), были чистые сказали. Манометры поверять ни кто не будет.
2. Направление насоса на обратный клапан.
3. Стрелка клапана на 3х ходовой.
4. Сегодня только подумал как бы так сделать с минимум движений и тут читаю этот эксперимент rolleyes.gif
5. 6. 7. 8. 9. Это при заглушенной перемычкой?

Попробовал сегодня в ручном режиме клапан на 100% и на штоке шестигранную гайку крутить чтоб шток еще глубже зашел в кран и на пару градусов поднял температуру воздуха на выходе. Чет мне подсказывает дело в пропускной способности 3х ходового...
Буду думать как заглушить обратный клапан, чтож кран на перемычку не поставили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.11.2016, 15:44
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Apxu @ 5.11.2016, 15:59) *
1. ...Манометры поверять ни кто не будет. - поменяйте местами хотя бы
5. 6. 7. 8. 9. Это при заглушенной перемычкой? - да с заглушенной

похоже малой кровью не обойдетесь. Пока не совсем холодно нужно разобраться. Кстати, насос ЧРП имеет?
Цитата(Apxu @ 5.11.2016, 15:59) *
... чтож кран на перемычку не поставили...

Демонтируйте трехходовой вовсе, вместо него - прямой участок на резьбах, а на перемычку - заглушку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 5.11.2016, 15:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Цитата(T-rex @ 5.11.2016, 17:44) *
похоже малой кровью не обойдетесь. Пока не совсем холодно нужно разобраться. Кстати, насос ЧРП имеет?

Демонтируйте трехходовой вовсе, вместо него - прямой участок на резьбах, а на перемычку - заглушку.


На циркуляционных стандартных три положения. Пробовал на 1ом положении - остывает, по этому только 3 рабочее положение.

Завтра или на следующих выходных одну какую нибудь по пробую расковырять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.11.2016, 16:14
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Не поленитесь, найдите еще характеристики насоса для этих фиксированных ступеней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.11.2016, 16:20
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Т-рекс, вы аккуратней с советами, просто когда сам чего можешь сделать и видеть, эт одно, а когда другой... а заморозит ? Не то , что б вы неправильно писали, а просто аккуратней.
А так выходит пока, что у нас нет ни одного из вариантов поведения приточки и данными по Т теплоносителя( тн- сокращенно) при манипуляциях с клапаном, насосом, уставками. И просто пляски пустопорожние вокруг приточки и словами.. а че это с ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.11.2016, 16:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ок, дополним п.5 уточнением - запустить насос на минимальной скорости

Хотя, если насос, наоборот, будет на максимальной производительности без клапана, то как раз рис заморозки минимален. Другое дело, может разрегулироваться вся система и чего-нибудь другое прихватит
Кстати, нужно понимание, кем является топикстартер на данном объекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.11.2016, 16:53
Сообщение #39





Guest Forum






Ну вощем так.
Исходя из предоставленных материалов (расход 9 м3/ч, Kvs =10)
Kvs регулирующего клапан сильно занижен.
Для нормальной работы с таким Kvs перепад давления подача /обратка, должен быть не менее 81 кПа
( без учета сопротивления трубы и др. арматуры)
ΔpV = [0,01 x (q / KVS )]^ 2 = [0,01 x (9000,00 / 10)] ^2 = 81 кПа
ΔpV = [0,01 x (q / KVS )]^ 2 = [0,01 x (9000,00 / 16)] ^2 = 32 кПа
ΔpV = [0,01 x (q / KVS )]^ 2 = [0,01 x (9000,00 / 25)] ^2 = 13 кПа,
можно и подбор насоса проверить, но надо его марку знать.

Сообщение отредактировал Blade runner - 5.11.2016, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.11.2016, 17:22
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Blade runner @ 5.11.2016, 16:53) *
Ну вощем так.

Blade runner, при всем моем к Вам уважении... Вот тут я уже писал про Kvs трехходового в насосных схемах, надеюсь приведенные Вами формулы именно об этом?
Не надо формулами забивать голову, здесь их применять не нужно. Здаесто мне, что примитивная задача перерастает в проблему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.11.2016, 17:30
Сообщение #41





Guest Forum






Что собств не так ?
Напор насоса нужен не менее (30+81) х 1,2 = 133 кПа,

Сообщение отредактировал Blade runner - 5.11.2016, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.11.2016, 17:55
Сообщение #42





Guest Forum






Надо марку насоса.


Сообщение отредактировал Blade runner - 5.11.2016, 18:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 6.11.2016, 12:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(v-david @ 5.11.2016, 18:22) *
Здаесто мне, что примитивная задача перерастает в проблему...

боюсь, на проблему ТС букивки можно больше не тратить - на лицо типичное "горе от ума".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 6.11.2016, 15:43
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Цитата(Blade runner @ 5.11.2016, 18:53) *
Ну вощем так.
Исходя из предоставленных материалов (расход 9 м3/ч, Kvs =10)
Kvs регулирующего клапан сильно занижен.
Для нормальной работы с таким Kvs перепад давления подача /обратка, должен быть не менее 81 кПа
( без учета сопротивления трубы и др. арматуры)
ΔpV = [0,01 x (q / KVS )]^ 2 = [0,01 x (9000,00 / 10)] ^2 = 81 кПа
ΔpV = [0,01 x (q / KVS )]^ 2 = [0,01 x (9000,00 / 16)] ^2 = 32 кПа
ΔpV = [0,01 x (q / KVS )]^ 2 = [0,01 x (9000,00 / 25)] ^2 = 13 кПа,
можно и подбор насоса проверить, но надо его марку знать.


Будем искать трехходовой клапан Kvs=25 под этот привод. Мне кстать тоже не понравилось заужение, но строили же профессионалы...

Цитата(Blade runner @ 5.11.2016, 19:55) *
Надо марку насоса.


Общий план


1

2


PS
После замены трехходового и проблема решится?
Опять же обратка с подачей почему одинаковой (горячей) температуры, а не холодная обратка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.11.2016, 17:06
Сообщение #45





Guest Forum






А че у вас насос Грюнфос неправильно установлен ? Вал насоса д.б. горизонтально.
Зачем его фото выложили ?
....................
Цитата
После замены трехходового и проблема решится?

я бы все же сначала с теплосетью разобрался, почему обратка больше подачи.

Для насоса A110/180XM и клапана с Kvs =10, требуется напор 80 кПа. Похоже узел подбирали на это давление и на мой взгляд подобран неправильно , а теплосеть это давление не выдает.


Сообщение отредактировал Blade runner - 6.11.2016, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.11.2016, 17:35
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Apxu @ 6.11.2016, 14:43) *
После замены трехходового и проблема решится?
Опять же обратка с подачей почему одинаковой (горячей) температуры, а не холодная обратка...

Вернее это не отменяет проблему "обратка больше подачи". Переток где то из подачи в обратку.
Перекрывайие ветки по очереди и смотрите, только не заморозьте. Лучше это делать при положительных температурах.
т.е. сначала разобраться с обраткой, затем выяснить фактический перепад и переподобрать клапан, возможно и насос.


Сообщение отредактировал Blade runner - 6.11.2016, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.11.2016, 17:50
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Проблема, что обратка больше подачи несколько преувеличена. Если идет подмес с обратки на прием насоса, то по-любому данный манометр на обратке конкретно в этом месте будет показывать больше, чем тот конкретный манометр на подаче, установленный перед калорифером. Иначе и быть не может - по-другому подмеса не будет. Чтобы говорить, что обратка больше подачи, нужно видеть давление на подаче перед трехходовым
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 6.11.2016, 18:51
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Цитата(T-rex @ 6.11.2016, 19:50) *
Проблема, что обратка больше подачи несколько преувеличена. Если идет подмес с обратки на прием насоса, то по-любому данный манометр на обратке конкретно в этом месте будет показывать больше, чем тот конкретный манометр на подаче, установленный перед калорифером. Иначе и быть не может - по-другому подмеса не будет. Чтобы говорить, что обратка больше подачи, нужно видеть давление на подаче перед трехходовым

Сфотаю манометры в теплоузле в следующий раз, поторопился в прошлый раз и не сфотал. Но на память показал давление на рисунке и разница между подачей и обраткой 0.2-0.3 см

Цитата(Blade runner @ 6.11.2016, 19:06) *
А че у вас насос Грюнфос неправильно установлен ? Вал насоса д.б. горизонтально.
Зачем его фото выложили ?
....................

я бы все же сначала с теплосетью разобрался, почему обратка больше подачи.

Для насоса A110/180XM и клапана с Kvs =10, требуется напор 80 кПа. Похоже узел подбирали на это давление и на мой взгляд подобран неправильно , а теплосеть это давление не выдает.

Про фото насоса - были бы одинаковые, то выложил одну фотку, а так сразу две чтоб наглядней было. Местным сантехникам тоже говорю что горизонтальный, а они аргументируют что в теплоузле такой фирмы стоят вертикально вот и этот пусть так стоит unsure.gif

Сообщение отредактировал Apxu - 6.11.2016, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 6.11.2016, 20:18
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Вот этот трехходовой на смотрел VG7201RT, и привод менять не придется?
А насос все таки менять?

Сообщение отредактировал Apxu - 6.11.2016, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elantrovod
сообщение 6.11.2016, 21:18
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120



А у Вас приточка не параллельно с батареями отопления по воде работает? Мне постоянно заказчики пытаются подключить приточку параллельно батареям.
Для батарей отопления нормальный перепад 0,1 Атмосфера. А узлы приточек ВТС рассчитывает на 1 атмосферу. Разница приличная. А другие установки у Вас наверное существенно меньше - потому и работают. И проверьте какой выход трехходового клапана перекрывается при полностью открытом и при полностью закрытом положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.11.2016, 21:23
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(Apxu @ 6.11.2016, 16:51) *
Сфотаю манометры в теплоузле в следующий раз, поторопился в прошлый раз и не сфотал. Но на память показал давление на рисунке и разница между подачей и обраткой 0.2-0.3 см


Про фото насоса - были бы одинаковые, то выложил одну фотку, а так сразу две чтоб наглядней было. Местным сантехникам тоже говорю что горизонтальный, а они аргументируют что в теплоузле такой фирмы стоят вертикально вот и этот пусть так стоит unsure.gif

В паспорт насоса загляните, возможно насосу уже капут пришел, у него ротор должен лежать горизонтально на подшипниках.
Непонятно к чему фото насоса грюнфосс , это одинаковые установки ?
.................
С подачей/обраткой разберитесь, потом про клапаны и приводы поговорим.

Сообщение отредактировал Blade runner - 6.11.2016, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 6.11.2016, 21:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Установки одинаковые.
Насос должен стоять действительно горизонтально. Буду ложить его.
Приточки параллельно батареям подключенны.
Другие приточки в разы меньше.
Трех ходовой: 100% открыт (шток полностью в низу) - подача в радиатор, обратный клапан закрыт. 0% (шток в верху) подача закрыт, с обратного клапана в радиатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.11.2016, 23:08
Сообщение #53





Guest Forum






Есть еще предварительный вриант "План Б" : поднять перепад примерно на 10 м в.ст. ,
вероятно, узлы на этот перепад подобраны, может оказаться, что это будет проще , чем все узлы переделывать.

Чтобы убедиться в в этом, надо проверить остальные смесит. узлы по той же технологии(Kvs и марка насоса)
Для радиаторов отопления такой перепад (10 м) будет избыточным и потребуется излишний напор погасить.

Возможно, избыточный (для радиаторов отопления) перепад уже погасили, поджав обратку.
Надо бы схему местной теплосети и показания манометров в в котельной в подаче/обратке.
...................
Проверьте , что там за насос в котельной , который стоит вертикально и сделайте фото ,
чтобы марку видно было.

Сообщение отредактировал Blade runner - 6.11.2016, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 7.11.2016, 7:21
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 1:08) *
Есть еще предварительный вриант "План Б" : поднять перепад примерно на 10 м в.ст. ,
вероятно, узлы на этот перепад подобраны, может оказаться, что это будет проще , чем все узлы переделывать.

Чтобы убедиться в в этом, надо проверить остальные смесит. узлы по той же технологии(Kvs и марка насоса)
Для радиаторов отопления такой перепад (10 м) будет избыточным и потребуется излишний напор погасить.

Возможно, избыточный (для радиаторов отопления) перепад уже погасили, поджав обратку.
Надо бы схему местной теплосети и показания манометров в в котельной в подаче/обратке.
...................
Проверьте , что там за насос в котельной , который стоит вертикально и сделайте фото ,
чтобы марку видно было.

Приточка и батареи подключены паралельно от центрального отопления, дополнительных насосов нет.
Про насосы в теплоузле писал, что той же фирмы они установлены вертикально вот и на приточку поставили вертикально, эти насосы стоят не на отоплении а на горячей воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2016, 8:42
Сообщение #55





Guest Forum






Не пойму , про какие манометры в котельной вы писали.
......................
Марки насосов напишите, похоже они тоже неправильно стоят.
Что многое говорит о квалификации сантехников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 7.11.2016, 8:47
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 10:42) *
Не пойму , про какие манометры в котельной вы писали.
......................
Марки насосов напишите, похоже они тоже неправильно стоят.
Что многое говорит о квалификации сантехников.



Красный подача, синий обратка. Стрелки продолжение трубы к центральному отоплению. Которая топит пятиэтажки и т.д.
.....................
Мне и самому интересно уже стало посмотреть на вертикальные насосы

Сообщение отредактировал Apxu - 7.11.2016, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2016, 8:53
Сообщение #57





Guest Forum






Что обозначает красный цвет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 7.11.2016, 8:56
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Подача, небось. Только стрелка не туды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2016, 10:45
Сообщение #59





Guest Forum






На параллельных ветках насосы есть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 7.11.2016, 10:55
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 12:45) *
На параллельных ветках насосы есть ?

Нет. Только краны и манометры.

Сообщение отредактировал Apxu - 7.11.2016, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных