Господа, встал в стопор. Задали вопрос о максимальной высоте установки коллекторных систем межквартирных.

Я что-то не припомню, а такие требования-то есть вообще? blink.gif

Прочитал весь СП73 и СП60, но не нашел касательно коллекторов отопления и водоснабжения.

По вентиляции ясно - СП60 (исходя из удобства)
ПК - ясно +1,35 от пола
Санттех оборудование - ясно по СП73

А коллекторы?

Сообщение отредактировал x-legend - 2.11.2016, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.11.2016, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



для большинства оборудования есть только 1 пункт
Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при возможных перемещениях конструкций.
обычно исходя из удобвства обслуживания не ниже 800 и не выше 1600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 2.11.2016, 14:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



А если попытать перефразировать вопрос...

Есть ли минимальная нормируемая высота при которой необходимо пользоваться лестницей или стремянкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 2.11.2016, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



13.3 Стационарные лестницы и площадки следует предусматривать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли, в соответствии с правилами техники безопасности.

Вопрос закрыт smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных