Пожаротушение из артскважины, две водонапорные башни или одна, Письмо ВНИИПО МЧС |
|
|
|
2.11.2016, 16:48
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Прилагаю письмо-ответ ВНИИПО МЧС по двум вопросам: 1) Возможно ли осуществлять пожаротушение напрямую из артскважины, без устройства резервуаров и насосов второго подъема. 2) Можно ли устраивать полный противопожарный запас в одной водонапорной башне или всё таки в двух (или в башне с разделенным резервуаром). Я пролистал темы прошлых лет, много споров было, решил выложить разъяснения...
|
|
|
|
|
3.11.2016, 8:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо, Водяной. Интересный момент про резервуар с перегородкой, тоже много сомнений было. Конкретики больше, чем у Минстроя.
|
|
|
|
|
3.11.2016, 11:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 8:30)  Спасибо, Водяной. Интересный момент про резервуар с перегородкой, тоже много сомнений было. Конкретики больше, чем у Минстроя. Конкретики я добился только с третьего запроса, буквально))) Перед этим было два письма воды. Главное в этом деле - настойчивость. Вода камень точит (с)
|
|
|
|
|
5.11.2016, 16:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 11:00)  Конкретики я добился только с третьего запроса, буквально))) Перед этим было два письма воды. Главное в этом деле - настойчивость. Вода камень точит (с) Да уж.. Не удивительно, что долго уклонялись. Ответ на второй вопрос предполагает, что есть резервная артскважина с резервным насосом и электроснабжением их по первой категории надёжности или дизельгенератор с автоматическим запуском? Башня с двумя отделениями для воды - тоже шедевр. И где же они такое видели на практике?
|
|
|
|
|
5.11.2016, 21:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2016, 16:20)  Да уж.. Не удивительно, что долго уклонялись. Ответ на второй вопрос предполагает, что есть резервная артскважина с резервным насосом и электроснабжением их по первой категории надёжности или дизельгенератор с автоматическим запуском? Башня с двумя отделениями для воды - тоже шедевр. И где же они такое видели на практике? А как по другому? Если нет запаса на пожар. Всё по высшему классу. В любой башне с кирпичным стволом можно сделать перегородку в баке, к примеру. Это просто башня Рожновского такого не позволит в связи с конструктивной особенностью. Да и не предназначена она для протипожарного хранения (противопожарный запас не отделен от питьевого). Другое дело, что такие башни сейчас уже не встречаются (новых я таких не видел, только годов 70-80-х). Я думаю, что строительство такой башни сейчас в копеечку станет. Я много переписывался с ВНИИПО за последние пару лет. И, честно говоря, некоторые взгляды их на конструктив системы водоснабжения просто обескураживают. К примеру, в одном из писем мне было послание свыше (от ВНИИПО) о нерентабельности строительства хоз-противопожарного водопровода для малых населенных пунктов (до 5000 человек). И рекомендации по устройству противопожарных резервуаров вместо системы хоз-противопожарного водопровода. Я конечно прикинул их вариант. Но 18 резервуаров запаса меня не очень убедили в правильности такого решения. Если учесть, что в поселке числился один штатный сантехник в администрации))) И я слабо себе представляю, кто там воду менял бы в них один-два раза в год (по их же рекомендациям, кстати).
|
|
|
|
|
6.11.2016, 11:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 5.11.2016, 21:25)  А как по другому? Если нет запаса на пожар. Всё по высшему классу. В любой башне с кирпичным стволом можно сделать перегородку в баке, к примеру. Это просто башня Рожновского такого не позволит в связи с конструктивной особенностью. Да и не предназначена она для протипожарного хранения (противопожарный запас не отделен от питьевого). Другое дело, что такие башни сейчас уже не встречаются (новых я таких не видел, только годов 70-80-х). Я думаю, что строительство такой башни сейчас в копеечку станет. У нас по сёлам только Рожновского и ставят. Дёшево и быстро. И сейсмика позволяет. Пожарный запас естественно в башне - скважины у нас больше 10 м3/час не дают. А отделять пожарный запас можно и автоматикой - датчиками уровня. Ну и запас в стволе есть. Одна-две башни. Одну тоже согласовывают - в СНиП прямых указаний о башне нет. А строить резервуары через 300 м в селе вместо сети диаметром 110-75 мм с гидрантами и пожарным запасом в башне (башнях) - полный бред.
|
|
|
|
|
6.11.2016, 12:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.11.2016, 11:30)  А отделять пожарный запас можно и автоматикой - датчиками уровня. Ну и запас в стволе есть. Датчик-то уровня можно установить, но что он будет делать? Перекрывать подачу из башни в сеть, когда вода опуститься до пожарного уровня? Это явно не выход. А как активизировать пожарный запас в такой башне? Чтобы вода из пожзапаса только при пожаре расходовалась? А кто сказал, что башни Рожновского подходят для развития системы водоснабжения? Их ставили, когда деревне нужно было питье, в лохматых годах. В деревнях копали пруды для целей пожаротушения. И в башнях был только 10 минутный запас. Как по теории. А когда поселения стали разрастаться, то и система водоснабжения должна претерпивать изменения. И башни Рожновского уже не выполняют те функции, которые закладывались изначально.
|
|
|
|
|
6.11.2016, 13:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 6.11.2016, 12:42)  Датчик-то уровня можно установить, но что он будет делать? Перекрывать подачу из башни в сеть, когда вода опуститься до пожарного уровня? Это явно не выход. А как активизировать пожарный запас в такой башне? Чтобы вода из пожзапаса только при пожаре расходовалась? 1. Именно перекрывать. Естественно датчик включения насоса артскважины выше по уровню. Причем клапан нормально открытый - при отсутствии электропитания. 2. По мобильному телефону от пожарных - сейчас самая разная автоматика есть. При отсутствии связи - клапан открыт.
|
|
|
|
|
6.11.2016, 16:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.11.2016, 13:27)  1. Именно перекрывать. Естественно датчик включения насоса артскважины выше по уровню. Причем клапан нормально открытый - при отсутствии электропитания. 2. По мобильному телефону от пожарных - сейчас самая разная автоматика есть. При отсутствии связи - клапан открыт. Интересно)) А с объемом как? 5 л/с х 3,6 х 3часа = 54 куба только на пожар....Башня типовая Рожновского максимум 25 кубов.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 9:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 6.11.2016, 16:12)  Интересно)) А с объемом как? 5 л/с х 3,6 х 3часа = 54 куба только на пожар....Башня типовая Рожновского максимум 25 кубов. 50 м3 бак + колонна, самые ходовые. Есть и 160м3.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 9:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2016, 9:14)  50 м3 бак + колонна, самые ходовые. Есть и 160м3.  Хорошо, но объем в колонне создает малый напор. Не везде холмы есть, чтобы башни поднимать. Да, и по поводу перекрытия клапана на выходе башни. Ведь по типовому к башне подходит одна труба. Подача и она же обратка. По такой схеме не получится перекрыть. Значит нужно от скважин (ы) отдельную ветку на подачу в башню и отдельную на выход из башни в сеть. Теоретически это возможно при расположении башни рядом со скважиной, чего зачастую не бывает. Но исключает подачу насоса напрямую в сеть. Остается только подача из башни. Либо городить сложные переключения, опять же электрифицированные. PS: Вы сами закладывали к башне GPRS передатчики и пожарным сдавали такие объекты?
Сообщение отредактировал Водяной - 7.11.2016, 9:36
|
|
|
|
|
7.11.2016, 9:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 9:28)  Хорошо, но объем в колонне создает малый напор. Не везде холмы есть, чтобы башни поднимать. Да, и по поводу перекрытия клапана на выходе башни. Ведь по типовому к башне подходит одна труба. Подача и она же обратка. По такой схеме не получится перекрыть. Значит нужно от скважин (ы) отдельную ветку на подачу в башню и отдельную на выход из башни в сеть. Теоретически это возможно при расположении башни рядом со скважиной, чего зачастую не бывает. Но исключает подачу насоса напрямую в сеть. Остается только подача из башни. Либо городить сложные переключения, опять же электрифицированные.
PS: Вы сами закладывали к башне GPRS передатчики и пожарным сдавали такие объекты? 1. Я в автоматику не вдавался. Сантехник я.  Но пожзапас в башне - проходит всегда. Собственно, встречный вопрос - а как 10-минутный запас сохраняется?  2. У башни Рожновского три трубы - перелив, подача и выход. Тянуть от самой скважины не требуется - достаточно раздвоить в колодце перед башней с обратным клапаном.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 10:39
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
1) по-идее, 10-ти минутный запас так же нужно отделять. Но он нужен лишь на время переключения и активизацию систем основного пожаротушения. Активизацию ко времени пребытия пожарного подразделения. Поэтому для малой системы без внутренних ПК это не особо важная часть системы. 2) Картинку прикладываю по патрубкам. С обвязкой для автоматизации мне не понятно.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 11:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Накидал схемку в первом приближении
|
|
|
|
|
7.11.2016, 15:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 10:39)  1) по-идее, 10-ти минутный запас так же нужно отделять. Но он нужен лишь на время переключения и активизацию систем основного пожаротушения. Активизацию ко времени прибытия пожарного подразделения. Поэтому для малой системы без внутренних ПК это не особо важная часть системы. Ну и кто его отделяет и как?  Вот и трёхчасовой аналогично.. Башню повыше, в стволе воды побольше, головку в колодце у башни - остаток подвозить цистерной будут если напора не хватит. Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 11:21)  Накидал схемку в первом приближении Да. И клапан такого типа - http://evroarm.ru/solenoidvalves/flange/hf6504/hf65044формальности соблюдены.
|
|
|
|
|
12.8.2021, 21:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2016, 15:23)  Ну и кто его отделяет и как?  Вот и трёхчасовой аналогично.. Башню повыше, в стволе воды побольше, головку в колодце у башни - остаток подвозить цистерной будут если напора не хватит. Воскрешу старую тему. Мне не хватает свободного напора в удаленном ПГ. Три ВБ по 160. полный противопожарный объем на 3 часа + пополнение от скважины. Часа через 1,5 после начала тушения, в дальнем гидранте нет свободного напора. Еще через 2 часа свободный напор есть только у ближайших ПГ к ВБ. При пожаротушении расхода от скважин не хватает на пожар. Как убедить эксперта, что допускается "подвозить" цистерной, забирая воду у ВБ? Спасибо
|
|
|
|
|
12.8.2021, 21:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 12.8.2021, 21:41)  Воскрешу старую тему.
Мне не хватает свободного напора в удаленном ПГ. Три ВБ по 160. полный противопожарный объем на 3 часа + пополнение от скважины.
Часа через 1,5 после начала тушения, в дальнем гидранте нет свободного напора. Еще через 2 часа свободный напор есть только у ближайших ПГ к ВБ.
При пожаротушении расхода от скважин не хватает на пожар.
Как убедить эксперта, что допускается "подвозить" цистерной, забирая воду у ВБ? Спасибо Не допускается. Ставьте насосы.
|
|
|
|
|
12.8.2021, 23:21
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.8.2021, 21:50)  Не допускается. Ставьте насосы. С прошлого ответа прошло 5 лет, что изменилось?  Я Вас поняла, спасибо.
|
|
|
|
|
13.8.2021, 6:24
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Ещё один вопрос назрел.
Считая полукольцо наружной сети я беру пропуск 100% расхода на пожар по одной трубе. При этом авария на аварию же не накладывается. Так может пересчита на 50%расхода в полукольцо...
К слову, другие институты так и делают, считают 50% в полукольцо. И только мы по старинке учитываем 100% пропуск по трубе.
|
|
|
|
|
13.8.2021, 8:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 12.8.2021, 23:21)  С прошлого ответа прошло 5 лет, что изменилось?  Ничего. Патрубки с головками для заполнения пожмашин по требованию пожарных так и остались. Но организовать подвоз воды на пожар со скоростью даже 5л/с никак невозможно.
|
|
|
|
|
13.8.2021, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982

|
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 6:24)  К слову, другие институты так и делают, считают 50% в полукольцо. И только мы по старинке учитываем 100% пропуск по трубе. Все верно, кольца так и считаются... 50/50, но нужно понимать, что у нас пожар... труба должна пропустить расчетный расход при аварии на полукольце. Так спокойнее и запас избыточного напора лучше, чем его не хватка.
|
|
|
|
|
13.8.2021, 9:50
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(otdel.ito @ 13.8.2021, 9:24)  Все верно, кольца так и считаются... 50/50, но нужно понимать, что у нас пожар... труба должна пропустить расчетный расход при аварии на полукольце. Так спокойнее и запас избыточного напора лучше, чем его не хватка. Согласна с Вами, но... У меня нет запаса напора. Поэтому я не могу себе позволить считать аварию (пожар) при аварии в полукольце. Ведь авария на аварию не накладывается. Верно? Когда у меня есть насосная, я всегда считаю на 100 % пропуск по одной напорной ветке, для перестраховки. Хотя в СП31 п.10.6 написано, что проверять на пропуск 100% следует только всас, при отлючении второй линии всаса. Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2021, 8:15)  Ничего. Патрубки с головками для заполнения пожмашин по требованию пожарных так и остались. Но организовать подвоз воды на пожар со скоростью даже 5л/с никак невозможно.  Да, такое замечание тоже было от пожарника. Патрубок у ВБ для заполнения пож.машины добавили. Только зачем, если воду подвозить не собираются. Тот же пожарный говорит, чтобы 10 м у ПГ обеспечили в течении 3 часов тушения.
|
|
|
|
|
13.8.2021, 10:13
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
И еще. Очень интересный момент.
Я считаю пополнение во время пожара из скважины. Полный расход на тушение из скважины невозможно обеспечить. но, я это использую для расчета уровня в ВБ. То есть, за три часа расход 432 куба, приход 162 куба. Соответственно уровень в ВБ упадет на разницу в 270 кубов. При пересчете на уровни в ВБ я выигрываю аж целых 8 м остатка в ВБ.
Сообщение отредактировал ViC - 13.8.2021, 10:13
|
|
|
|
|
13.8.2021, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 9:50)  ... считать аварию (пожар) при аварии в полукольце. ... пожар это же не авария. это риск или фактор или хз как там оно юридически. но не авария. его же могут устроить рабочие, перекладывающие вторую нитку? я конечно хз как это сделать и доказать, но можно попробовать по СП 31 п.7.4 все таки уменьшить расход на хозпит нужды на 30%? чисто логически у вас при пожаре падает напор в сети и как следствие расходы из каждого отдельного крана тоже падает  и чисто гепотетически если у вас на диктующем пг 10м напора, то водоразборная арматура выше на 10м не даст вообще никакого расхода, как его не открывай. или уже учтено?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 13.8.2021, 12:17
|
|
|
|
|
13.8.2021, 12:55
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(jiexawcr @ 13.8.2021, 12:15)  пожар это же не авария. это риск или фактор или хз как там оно юридически. но не авария. его же могут устроить рабочие, перекладывающие вторую нитку? я конечно хз как это сделать и доказать, но можно попробовать по СП 31 п.7.4 все таки уменьшить расход на хозпит нужды на 30%? чисто логически у вас при пожаре падает напор в сети и как следствие расходы из каждого отдельного крана тоже падает  и чисто гепотетически если у вас на диктующем пг 10м напора, то водоразборная арматура выше на 10м не даст вообще никакого расхода, как его не открывай. или уже учтено? Хоз-пит ничтожно мал, по сравнению с пожарным расходом. Да, я то беру 70 % хоз-пит, хотя могу его вообще не учитывать (у меня есть на то бумага, не суть). У меня не получается 10 м у ПГ, если я считаю потери от 100 % пожарного расхода. 50% от пожарного на полукольцо - норм по потерям.
Сообщение отредактировал ViC - 13.8.2021, 12:55
|
|
|
|
|
13.8.2021, 13:21
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(jiexawcr @ 13.8.2021, 12:15)  по СП 31 п.7.4 все таки уменьшить расход на хозпит нужды на 30%? Этот пункт говорит, что снижение подачи на хоз-пит и производство допускается на нормативное время ликвидации аварии. Это не про гидравлику  Как Вы считаете полукольца? Кольца? Увязка колец? А? Я уже в СП5 залезла и читаю про симметричные и несимметричные кольцевые схемы  пыСы: ссылаясь на 7.4 Вы пожар приняли как аварию )))
Сообщение отредактировал ViC - 13.8.2021, 13:23
|
|
|
|
|
13.8.2021, 13:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 12:55)  Хоз-пит ничтожно мал, по сравнению с пожарным расходом. Да, я то беру 70 % хоз-пит, хотя могу его вообще не учитывать (у меня есть на то бумага, не суть). И что - получается водообмен за 48 часов?
|
|
|
|
|
13.8.2021, 13:50
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2021, 13:47)  И что - получается водообмен за 48 часов? В башне-колоне 160 кубов Рожновского, для предотвращения застаивания воды сами знаете как выполнен подвод-отвод. Не в этом вопрос. Что по существу вопроса?
|
|
|
|
|
13.8.2021, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 13:21)  Этот пункт говорит, что снижение подачи на хоз-пит и производство допускается на нормативное время ликвидации аварии. Это не про гидравлику  Как Вы считаете полукольца? Кольца? Увязка колец? А? Я уже в СП5 залезла и читаю про симметричные и несимметричные кольцевые схемы  пыСы: ссылаясь на 7.4 Вы пожар приняли как аварию ))) ну да, не о том немного ... я с наружкой дела не имел, наверное к сожалению. вопрос расчета очень интересный и в разделе водоснабжения есть интересная тема с обсуждением расчета сложных кольцевых сетей. вроде эта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...0&start=180 в сп 5 слишком грубое упрощение и немного о другом. там секция может быть тупиковой или кольцевой, вопрос только гидравлики, никакого резервирования в этом нету. в общем мое мнение, что от расчета на пропуск одной трубой всего расхода логически не уйти. или нитку какую-то кольцующую кидать или диаметры где-то увеличивать или еще что-то придумывать. если вопрос только в напоре и небольшом его количестве, то в голову приходит одна авантюрная идея с эжекцией от скважины  как гидравлический насос, элеватор. что бы насос со скважины своим излишним напором создавал напор в сети. но как это посчитать? и получится ли доказать? и это само собой при наличии двух скважинных насосов.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 13.8.2021, 14:38
|
|
|
|
|
13.8.2021, 14:50
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(jiexawcr @ 13.8.2021, 14:35)  ну да, не о том немного ... я с наружкой дела не имел, наверное к сожалению. вопрос расчета очень интересный и в разделе водоснабжения есть интересная тема с обсуждением расчета сложных кольцевых сетей. вроде эта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...0&start=180 в сп 5 слишком грубое упрощение и немного о другом. там секция может быть тупиковой или кольцевой, вопрос только гидравлики, никакого резервирования в этом нету. в общем мое мнение, что от расчета на пропуск одной трубой всего расхода логически не уйти. или нитку какую-то кольцующую кидать или диаметры где-то увеличивать или еще что-то придумывать. если вопрос только в напоре и небольшом его количестве, то в голову приходит одна авантюрная идея с эжекцией от скважины  как гидравлический насос, элеватор. что бы насос со скважины своим излишним напором создавал напор в сети. но как это посчитать? и получится ли доказать? и это само собой при наличии двух скважинных насосов. Эжекция на скважинах не поможет. Скважин 6 (4+2), одна от силы дает расход 13,5 м3/час. Всего 54. На пожар нужно 144. Кольцующая нитка есть. Заказчик возжелал по два ввода в каждый из 10-ти корпусов (по одному с каждой стороны). По галерее уложена общая перемычка. Не суть наружка или внутрянка, когда речь идет об кольцевой сети и ее расчете. Если бы мои стонания прочел Buff или Vict - гореть мне от стыда ПыСы: зря пачкаю тонер
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|