> Талый сток
Twobrat
сообщение 3.11.2016, 11:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984



Здравствуйте. Всегда выручаете. Всегда приятно слушать опытных инженеров.
Основываясь на рекомендации к СП 32.13330 "НИИ ВОДГЕО" мы рассчитываем суточный объем талых вод и дождевых вод. Наибольшее значение выбираем для резервуара накопителя. Примерно если плотная застройка и мало газонов, то дождевого стока больше и по нему считаем резервуар. Если же газонов больше - то по талому стоку. Как уменьшить объем талых стоков? Учитывается ли при этом склон? Как это обосновать. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 3.11.2016, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Вывозите снег с территории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2016, 15:53
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 3.11.2016, 14:49) *
Вывозите снег с территории

+1
Вывозом конечно. Нет, можете греть его, чтобы подтаивал))) Но вывоз дешевле станет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twobrat
сообщение 3.11.2016, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984



Цитата(miter @ 3.11.2016, 14:49) *
Вывозите снег с территории


Спасибо. Можно ли тогда сократить объем резервуара основываясь на том что снег с газона будут вывозить? Пройдет ли это экспертизу? Не возникнет ли у них вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.11.2016, 11:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Twobrat @ 3.11.2016, 16:29) *
Можно ли тогда сократить объем резервуара основываясь на том что снег с газона будут вывозить? Пройдет ли это экспертизу? Не возникнет ли у них вопросов.

При расчетах даже есть коэффициент, учитывающий вывоз снега. Объем резервуара уменьшится. Иногда заки, чтобы сэкономить на резервуаре, просят в расчет закладывать вывоз со 100% территории (по факту, конечно не делается). Насколько я знаю, проблем не возникало. Но в идеале лучше это прописать в ТЗ или хоть какую-то бумажку от зака иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twobrat
сообщение 8.11.2016, 11:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984



Цитата(miter @ 7.11.2016, 11:02) *
При расчетах даже есть коэффициент, учитывающий вывоз снега. Объем резервуара уменьшится. Иногда заки, чтобы сэкономить на резервуаре, просят в расчет закладывать вывоз со 100% территории (по факту, конечно не делается). Насколько я знаю, проблем не возникало. Но в идеале лучше это прописать в ТЗ или хоть какую-то бумажку от зака иметь.


Я брал в коэффициенте, что снег вывозится с дорог, с учетом кровли. Значит можно учитывать и газоны. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.11.2016, 12:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Теоретически, как вариант, еще можно сгрести снег в одну большую кучу. Т. е. по сути уменьшить площадь снега с увеличением продолжительности таяния. Это если вывозить совсем не хочется. И будет она до мая стоять, грязная и некрасивая smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных