Sega-zhiga
сообщение 4.11.2016, 21:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2016
Пользователь №: 308623



Доброго времени суток, уважаемые форумчанины
Нужна ваша помощь
Схема проста
При всех прочих равных, какая схема подключения чугунных радиаторов будет предпочтительнее?
http://keep4u.ru/image/SamWi
Заранее извиняюсь за прямой вопрос, наверняка обсуждалось уже...
Сейчас очень много времени отнимает реализация другого проекта, катострофически времени нет на чтение
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 4.11.2016, 23:02
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



есть ещё неучтённый вариант номер 0
на основе варианта 1:

подача в верхнюю часть каждого радиатора
обратка из нижней части каждого радиатора

Сообщение отредактировал дренаж - 4.11.2016, 23:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VARIANTY.jpg ( 28,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega-zhiga
сообщение 4.11.2016, 23:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2016
Пользователь №: 308623



Цитата(дренаж @ 4.11.2016, 23:02) *
есть ещё неучтённый вариант номер 0
на основе варианта 1:

подача в верхнюю часть каждого радиатора
обратка из нижней части каждого радиатора

Я, честно, хз, на вас надеюсь, буду благодарен за ваши предложения и отзывчивость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.11.2016, 1:38
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



вариант 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 5.11.2016, 6:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



вариант (0 или 1) + регулировочные вентиля на обратках..

Сообщение отредактировал Altelega - 5.11.2016, 6:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 5.11.2016, 6:51
Сообщение #6


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



визуально по моему мнению

другие могут изобразить другие варианты
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VARIANTY.jpg ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.11.2016, 16:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(дренаж @ 5.11.2016, 7:51) *
визуально по моему мнению

другие могут изобразить другие варианты

Вариант 0 по рисунку гидравлически менее равномерный, чем последний - через ближние приборы больше теплоносителя пойдет без балансировочников. Поэтому я бы характер распределения температур первого и последнего вариантов поменял бы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 5.11.2016, 16:19
Сообщение #8


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



ничто не мешает и никто не мешает:

сохранить рисунок на рабочий стол

мышкой - меню - изменить

и перерисовать своё видение

" характер распределения температур ... вариантов "

Сообщение отредактировал дренаж - 5.11.2016, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.11.2016, 18:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



OK
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_263772_1478317893_thumb.jpg ( 21,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 5.11.2016, 18:42
Сообщение #10


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



без комментариев дарю ещё вариант

объясняющий изменение длины приборов

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VARIANTY.jpg ( 22,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.11.2016, 21:31
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Altelega @ 5.11.2016, 6:17) *
+ регулировочные вентиля на обратках..

почему в обратке, а не в подаче
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных