Цитата(nnniccc @ 5.11.2016, 9:35)

Проходим госэкспертизу по проектной документации котельной. Эксперт "зарезал" проект дымовой трубы 48метров. Ссылается на следующий пункт СП 43.13330.2012:
9.4.11. Наименьший габаритный размер несущей башни в нижнем основании следует назначать, как правило, не менее 1/10 ее высоты.
Наименьший габаритный размер в проекте 3400мм .
В тексте нет категоричности, а есть оговорка - "как правило".
Значит могут быть и исключения из правил.
Чем обусловлен этот размер несущей башни?
Если ухудшается вертикальная устойчивость башни, и есть опасность ее падения, то нужен соответствующий расчет, который и следует предоставить эксперту.
Может понадобится какой-либо дополнительный крепеж (растяжки).