Коэффициент начала кавитации |
|
|
|
6.11.2016, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
В характеристиках балансировочных вентилей Данфосса не указан коэффициент Z - начала кавитации. Прямой запрос на сайт Данфосса ничего не дает, видать соблюдают "санкционную тишину". Кстати, это не в первый раз. Может кто в курсе и можно ли принимать Z таким же как скажем у 3-хходового той же фирмы и диаметра?
|
|
|
|
|
6.11.2016, 20:47
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
На дурацкие вопросы Данфосс ответов не дает. Это основы гидродинамики, этому учат всех.
|
|
|
|
|
6.11.2016, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Я тебе не хамил, чудо гидродинамическое! Даже если я и задел ненароком твое данфоссовское Божество, это не дает права хамить. Теперь ты просто ОБЯЗАН расшифровать чем глуп вопрос? Форум для того и создан, чтобы задавать вопросы, а не выпячивать свое никому не интересное т[р]еплотехническое Эго.
|
|
|
|
|
6.11.2016, 23:52
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Форум называкется "Диалог специалистов АВОК". Для недоучек есть "Песочница". Вы не пожелали учиться, тут вас никто учить не и собирается, а тем более основам.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата Форум называкется "Диалог специалистов АВОК" А кто определил что Вы специалист? По КУЛЬТУРЕ и СУТИ ответа там и песочницей не пахнет. Но я настойчив, Вы будете раскрывать гидродинамические основы понятия коэффициента кавитации или нет? В противном случае присвоенный мне ярлык недоучки я не могу считать сколько - нибудь объективным. Потрудитесь, плиз!
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 7.11.2016, 9:56
|
|
|
|
|
7.11.2016, 13:15
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Я определил, что вы не специалист. Вам раскрывать в этом форуме ничего не буду. Настойчиво советую обращаться в Песочницу, там вам помогут с пробелом в образовании. Я только могу посоветовать не лезть не в свое дело.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
интересный вы субъект, назвали меня дураком, не имея на это никаких- оснований, плюетесь со своего, сооруженного из непонятной природы коровяка, пьедестала. А объяснять по сути ничего не хотите. Не собираюсь состязаться с вами в красноречии, хотя и могу послать (вы мне дали такое право) гораздо дальше песочницы. В третий раз требую , объясните чем глуп вопрос. Я бы в такой "тонкой", спровоцированной мною ситуации, как минимум, извинился бы независимо от того глуп или умен оппонент, а из простого приличия
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 7.11.2016, 21:04
|
|
|
|
|
7.11.2016, 22:19
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Да, конечно извиняюсь. Не учел национальных особенностей вопрошающего.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
ну и я тоже извиняюсь. Предки и потомки баварских Людвигов и французских Людовиков в свое время тоже не учли наших национальных особенностей, не повторяйте их жестоких ошибок и учитывайте впредь все аспекты....
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 7.11.2016, 23:19
|
|
|
|
|
8.11.2016, 0:43
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А вот и кавитация началась!
|
|
|
|
|
11.11.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Здравствуйте. Цитата В характеристиках балансировочных вентилей Данфосса укажите хотя бы марку вентилей, что-ли, и куда хотите эти вентили установить Правильно заданный вопрос - это половина ответа
|
|
|
|
|
11.11.2016, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Вентили MSV-F2, Ду-65 мм,на прямой и обратке, считать надо балансир на прямой, проверяю из соотношения dPклап<Z*(P1+1 -Pнас.)/ Р1 = 6 бар давление перед клапаном на прямой dPклап = 1,45 бар падение давления на клапане Pнас. = 2,0 бар для максимальной Т=120 С на прямой. тогда Z д.быть меньше или равно 1,45/5=0,3 Понимаю что клапан проходит при таком высоком давлении на прямой и низкой срезке, но расчет должен быть объективным. Откуда взять значение Z для MSV-F2?
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 11.11.2016, 20:31
|
|
|
|
|
14.11.2016, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Значение Z для клапанов MSV-F2 действительно, нигде не указывается. Но в книге Пыркова "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование" в разделе "Кавитационная характеристика клапана" приводится диапазон значений Z для регулирующих клапанов - от 0,2 до 0,6. Советую почитать данный раздел.
|
|
|
|
|
14.11.2016, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Спасибо, прочитал! Усредненно так и выходит Z=0,3.
|
|
|
|
|
  |