Эльвира, а откуда вы взяли, что на наполнение ванной нужно 24 кВт? Нужно просто посчитать. Потребная мощность на нагрев воды Q=c*G*(tвых-tвх). Мощность самой колонки=Q/0.82. Принимаем tвх=+5 (зима), tвых=+45 (не в холодной же ванне мыться) и, считая обратным путем, получим, что 23 кВт способны нагреть проток 6 л/мин. Ваша ванна будет набираться за 20 мин (ну, или дольше, если хотите по-горячее). Однако, расход 6л/мин способен обслужить только одну точку водоразбора одновременно. Если вы сумеете доказать Заказчику, что он не будет открывать два крана горячей воды одновременно, то 23 кВт ему хватит, иначе - помножайте 23 кВт на количество одновременно открытых кранов, или ставьте бойлер. И почему вы приняли ВПГ-23? Она уже лет 20 как не выпускается.
|