Не прогреваются радиаторы, прошу совета |
|
|
|
11.11.2016, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
в соседней теме засунули байпас на двухтрубку, может из благих соображений, но видимо не разобравшись, и лишь случайно обнаруживается, так мимоходом. удивляться уже не приходится.. чтоже там у соседей
|
|
|
|
|
11.11.2016, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а может и один и тот же слесарь зацепил кусок бизнеса с установкой отопительных приборов жителям и вот.. творит, как умеет.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Допустим, кто-то из ваших соседей установил краны и перед радиатором и на байпас. И перекрыл последний. Или вообще не установил байпас. И т.п. Эти проблемы никак не могут волновать ТС, т.к. у ТС первый прибор по стояку, а то что там делают соседи с низу его никак волновать не должно и сказаться может только в одном случае, если перекроют обратный стояк полностью. Решения уже были озвучены - восстановление прежнего диаметра подводки, выпуск воздуха, установка удлинителя коллектора. Плюс еще может сказываться криво вваренный ЗУ, который уменьшает коэффициент затекания. И еще автор не уточнил, что за радиатор.. мож алюминиевый.. со всеми вытекающими.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
у автора последний этаж неизвестносколькиэтажного дома и "П" образный стояк видимо(и этажей видимо около 8-9)- как так нет влияния соседей на стояк в однотрубке?
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата как так нет влияния соседей на стояк в однотрубке? А как они могут быть, если при П образном стояке одна труба снизу идет до верха транзитом и только сверху начинается раздача. Врезку в этот стояк соседей снизу не рассматриваем, а то это уже вандализм. Ну допустим сосед снизу поставил вентиля на ЗУ и закрыл его, чтоб ему родному было теплее. Вопрос как это скажется на соседе сверху ?? Да никак, скажется только на всех, кто ниже. Вот если ТС поставит на ЗУ кран и его закроет, то тогда все соседи снизу по стояку это почувствуют.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата а то что там делают соседи с низу его никак волновать не должно и сказаться может только в одном случае, если перекроют обратный стояк полностью если так и далее закрывать глаза на такое дело, то вскоре стояк перекроют. и как говорят у нас "пока петух не клюнет" нормально не сделают. основной стояк это общее имущество (с перемычкой если должна быть), вот что после - то собственное. Цитата Вопрос как это скажется на соседе сверху ?? Да никак, скажется только на всех, кто ниже. Вот если ТС поставит на ЗУ кран и его закроет, то тогда все соседи снизу по стояку это почувствуют. Вы понимаете, что в однотрубке должен поддерживаться постоянный расход и он определяет остывание в батареях? если его уменьшать, то до низа вообще может до 20С остыть
Сообщение отредактировал Altelega - 11.11.2016, 17:16
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата если так и далее закрывать глаза на такое дело На какое такое ? У ТС пока не греет полностью прибор, и скорее всего вопрос не в соседях снизу, т.к. трубы горячие, а знач. циркуляция есть, а в самих элементах подводки и приборе. Цитата Вы понимаете, что в однотрубке должен поддерживаться постоянный расход и он определяет остывание в батареях? если его уменьшать, то до низа вообще может до 20С остыть Ну до 20 наврятли, даже если все ЗУ по стояку перекрыть, но то что выйдет из графика это точно.
Сообщение отредактировал Wiz - 11.11.2016, 17:23
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 17:07)  А как они могут быть, если при П образном стояке При П-образном, приборные узлы могут быть как на опускающейся части, так и на обоих частях. Мы же не видим всего стояка.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата На какое такое ? труба от самого плунтиса до перемычки заузилась, и это основной стояк.. а если захотят спрятать стояки в короб или стенку, но не вмещается - надо на 15мм заузить то вместятся, или вывести в сторону, загнуть куданибудь.. нынче уже ничему не удивляешься. об этом речь Цитата циркуляция есть а это сколько в граммах  чтобы объективно оценить нужно замерить на концах сколько циркуляции, хотя бы по температуре остывания ЗЫ 16эьтажка.. наверно поделен на две части. ну я не представляю однотрубный стояк на 16 приборов.. хотя диаметр не маленький, бывает на 16 этажей???
Сообщение отредактировал Altelega - 11.11.2016, 17:36
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
кто писал про 16 этажей у автора?!?!?
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
в первом сообщении с фото - Квартира на 16 этаже в 16-этажном доме, подача снизу, стояк Ду25, подводы 20, байпас 15.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата При П-образном, приборные узлы могут быть как на опускающейся части, так и на обоих частях. Мы же не видим всего стояка. Согласен. Но это бывает при высоком температурном графике.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 17:44)  Согласен. Но это бывает при высоком температурном графике. а циферок таких у нас тут нет.Только слова, что мол горячий. что бывает и при 50 гр.С на поверхности прибора и что сразу скажет о наличии "до него установленных приборов" на стояке при любом графике Т в самой системе. При высоком верхний этажестояк получается другой и такое делают при наличии пары слабонагруженных стояков рядом.Обычно кухни. впрочем это гадания. а у автора поверхность и сам стояк явно не по т 1 пылают жаром и там не 70гр. С.- на это он бы сразу обратил внимание наше.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Там проблема даже с "пощупать", а все углубились в гипотезы. Это как делать медицинский диагноз по фото.  Хотя, один гад в автобусе рассказывал, что за такое даже деньги берут.
|
|
|
|
|
12.11.2016, 5:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 18.9.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587

|
был такой опыт, абсолютно аналогичный пример. Поменяли выпуск из радиатора алюминиевого (ранее стоял Чугуный МС140 без проблем) по диагонали к подводке, получше стало, но не сильно хорошо, 15-20% увеличилась теплоотдача. Другой возможности не было реализовать мысль по другой схеме подключения радиатора, как запитку и обратку подключить на нижние пробки. Пробуйте, отпишитесь.
Промывка, спуск воздуха, не помогало. Тоже последний этаж.
Сообщение отредактировал rngt - 12.11.2016, 5:06
|
|
|
|
|
12.11.2016, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(Missile_ @ 10.11.2016, 12:44)  Так все-таки подключение радиатора с подачей снизу - это неправильное или неоптимальное подключение?.. Цитата(Missile_ @ 10.11.2016, 13:25)  ...А как можно проверить подача где обратка если разница температуры незаметна? И на счет удлинителя потока вопрос открыт... Цитата(lovial @ 10.11.2016, 18:07)  ...Предлагаю попроситься в гости в нижнюю по стояку квартиру (чем ниже - тем лучше) и взяться руками за трубы... Можно, конечно, напроситься в гости к соседям, но проще посмотреть самому. Если ещё не определились, откуда подача, то перекройте вентиль на радиатор, подождите, пока он заметно остынет и слегка приоткройте кран. Какая труба прогреется первой - оттуда и подача. Если подача сверху, то удлиннитель протока - единственно верное решение (конечно, увеличить диаметр труб стояка, до байпаса, тоже не помешает). А подача снизу - обычно решение неоптимальное, а в случае, если есть возможность сделать подводку сверху (как у Вас) - то именно неправильное.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226

|
Есть точно такая проблема в одном доме, который раньше обслуживали. Тут по моему все достаточно просто. Диаметры вернуть как были, особенно на обратке до перемычки Ф32, до радиатора Ф20. Мало воды в радиатор идет (пинка УК), пусть делают нормальную регулировку. У нас было так. На радиаторах стояли клапана с термоголовками, сами клапана были для двух трубки. У них уже заменили на шаркраны что уже снижает сопротивление. У нас было стояк на обратке перегрет, все уходило по перемычкам а в радиаторе не затекало, самая беда была у нижних жильцов-мерзли. А если дом первый год то тепла при нормальном проектировании не будет хватать, пока дом основательно не подсохнет. Дом 1 года эксплуатации требует дополнительных10-15% тепла. Трубы назад, увеличить количество воды в стояке и будет вам счастье.
|
|
|
|
|
29.10.2017, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.2017
Пользователь №: 330697

|
Уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобраться: СПб. Школа. Спортзал. Вдоль стен батареи. Первые 2 горячие, в центре теплые, в конце где-то 36 С. Подключены по схеме 1. Панельные, стальные. Примерно 1 м каждый в длину. Все сделано трубой 3/4. Что делать-то? Зимой опускается температура в зале до 7 градусов. Прикладываю настоящую схему подключения и 2 которые, как мне кажется, могут работать эффективнее. Подскажите какая схема подключения будет работать лучше, насколько и почему?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
29.10.2017, 12:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
как ни подключай - греть будут плохо. у вас расход теплоносителя мал для этих приборов.
|
|
|
|
|
29.10.2017, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Арсений Говорухин @ 29.10.2017, 12:41)  ... Первые 2 горячие, в центре теплые, в конце где-то 36 С. Какая конкретно температура теплоносителя в начале этого участка и какая в конце? "Горячие" - понятие очень растяжимое.
|
|
|
|
|
12.11.2017, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.2017
Пользователь №: 330697

|
В начале примерно 60 в конце 30 градусов. Спасибо за ответы. А что делать с малым расходом теплоносителя, что переделать?
|
|
|
|
|
12.11.2017, 14:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
нужно увеличить расход горячего теплоносителя в этом участке системы отопления.
иначе на этот вопрос ответить невозможно не зная куда все подключено общую схему и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(LordN @ 12.11.2017, 15:23)  нужно увеличить расход горячего теплоносителя в этом участке системы отопления.
иначе на этот вопрос ответить невозможно не зная куда все подключено общую схему и т.д. и т.п. +1. Если у вас при подаче 60С ... дельта 30С - и у вас все таки холодно - то что то не так с количеством теплоносителя - не доходит до вас то что должно. А вот что то посоветовать без общей схемы тяжело. Если без схем - то пройтись по "избыточным" участкам и попробовать прикрыть. (если есть стояки в которых все сидят с открытыми форточками - если есть арматура на них - попробовать прикрыть)
|
|
|
|
|
14.11.2017, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Будет лучше при схеме №2. Не надо преодолевать последовательное сопротивление батарей. Расход тоже увеличится. Хотя для начала можно и порегулировать. С пирометром.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.11.2017, 19:44
|
|
|
|
|
15.11.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
На всех схемах последний ОП включен на проток всего расхода теплоносителя участка. Зачем? Это неправильно. Включите как все прочие.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 15:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
подробностей мало, там м.б. все трубы камнем заросли..
|
|
|
|
|
21.11.2017, 11:03
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.2017
Пользователь №: 330697

|
Спасибо за ответы. Я озвучил цену переделки системы (говорил только о цене материала) - администрация решила делать все через смету и подрядчиков. Пусть сами разбираются.
|
|
|
|
|
23.11.2017, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2008
Пользователь №: 14509

|
А всего то надо поставить чугуний вместо люминия и будет счастье.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|