> Дросселирование пара
kosmonaft
сообщение 10.11.2016, 19:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306105



Приветствую! Прошу совет в решении. В паропроводе установлена лимитная шайба происходит процесс (дросселирования) адиабатное расширение пара известны начальные параметры пара абсолютное давление Р1=3 бар T1=133,54 С. Как можно определить давление пара Р2 после диафрагмы? везде все облазил как я понял нужно знать для этого еще и удельный объем пара после диафрагмы но он тоже не известен

Сообщение отредактировал kosmonaft - 10.11.2016, 19:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  221918616_81c175f33dcc10249204f9a877a72009_800.gif ( 6,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 10.11.2016, 20:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(kosmonaft @ 10.11.2016, 19:30) *
В паропроводе установлена лимитная шайба происходит процесс (дросселирования) адиабатное расширение пара известны начальные параметры пара абсолютное давление Р1=3 бар T1=133,54 С. Как можно определить давление пара Р2 после диафрагмы?

При отсутствии расхода после диафрагмы будут те же 3 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft
сообщение 10.11.2016, 20:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306105



Цитата(Смит @ 10.11.2016, 21:37) *
При отсутствии расхода после диафрагмы будут те же 3 бар.

расход есть постоянно в зимний период
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.11.2016, 22:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



разница давлений будет пропорциональна расходу (с квадратичной зависимостью)

Сообщение отредактировал Valiko - 10.11.2016, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных