> Антифриз в системе отопления общественного здания, Можно ли применитьантифриз в системе отопления общественного здания
миринда
сообщение 11.11.2016, 12:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.11.2016
Пользователь №: 309095



Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проектированием антифриза в системе отопления в общественном, производственном здании?? Не могу найти нормы , пункты,,, по данному вопросу? Если у кого был подобный опыт, или сталкивался с такой ситуацией буду очень признательна любой информации. Может ли температуру теплоносителя-антифриза в системе отопления быть 50 градусов, и будет ли эта система работать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.11.2016, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



плохо искали сп60
6.1.4. Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду. Допускается применять водяной пар, а также другие теплоносители (кроме систем нагрева воды в бассейне и др.), если они отвечают требованиям санитарно-гигиеническим и взрывопожаробезопасности.
Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание; в качестве добавок не следует использовать вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005, а также взрывопожароопасные вещества в количествах, превышающих при аварии в системе внутреннего теплоснабжения ПДК или нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) этих веществ в воздухе помещения. В качестве добавок допускается использовать вещества 3-го и 4-го классов опасности, разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения органом санитарно-эпидемиологического надзора, с учетом 11.4.6. Не допускается в качестве добавок к воде использовать вещества, к которым материал труб не является химически стойким.
В зданиях детских дошкольных учреждений не допускается использовать теплоноситель с добавками вредных веществ 1-го - 4-го классов опасности.

50 градусов это где ?подача или обратка?

будет ли работать никто не скажет, тут форум инженеров а не телепатов!

с чем связана необходимость гликоля в общ здании?

Сообщение отредактировал Composter - 11.11.2016, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных