> Кондиционирование торгового зала с потолком грильято
KredoZ87
сообщение 14.11.2016, 15:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309254



Здравствуйте, помогите начинающему проектировщику, есть торговый зал, проект ОВ во вложении. Сделана разводка воздуховодов вентиляции и кондиционирования. Вопрос к специалистам, можно ли сделать забор воздуха из-за потолка без использования вытяжных диффузоров и решеток (потолок грильято), так как у заказчика бюджет ограничен и он хочет максимально упростить проект. И заказчик внес замечание в проект "у нас четкий перекос (в одной половине помещения будет холодно, во второй жарко) т.к. потолки проницаемые и обмена не получится. А сейчас все вытяжные диффузоры у нас сосредоточены в одной половине помещения, а приток в другой. Эта схема работала бы если б потолки были полностью из ГКЛ. Нужно разбивать на более мелкие зоны воздухообмена". Действительно ли это так или нет? Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  004.16___.pdf ( 206,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.11.2016, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



рукалицо. заказчик грамотнее проектировщика.
все правильно он говорит.
У вас дома приборы отопления стоят тоже 1 большой но в кухне?или нескольуо но в каждой комнате?

этой теме место в песочнице

Сообщение отредактировал Composter - 14.11.2016, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 18:57
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не совсем. Заказчик грамотнее, но сколько раз и скольким проектировщикам приходится повторять - параметры в РЗ диктует и определяет приток. Вытяжка вообще может быть точечно, в самом "грязном" углу.
Важным будет не только расположение, но и тип воздухораспределителей. Есть серьёзные сомнения, что ТС принимал и считал схему воздухораспределения в помещении.
И, чтобы не упустить
Цитата
Вопрос к специалистам, можно ли сделать забор воздуха из-за потолка без использования вытяжных диффузоров и решеток (потолок грильято)

можно. Поставьте сетки для защиты от попадания посторонних предметов и, раз торговый центр - птичек, этого достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных