> Полипропилен для водопровода при сейсмике 7 баллов
Dunay
сообщение 15.11.2016, 8:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Доброе утро.
Помогите пожалуйста советом.
Есть в СП 30 п.6.2.7. "Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки) водонапорных баков следует выполнять [u]из стальных труб или полиэтиленовых труб (марки не ниже ПЭ 80), металлополимерных труб[/u]."
Объект проектирования жилой дом в районе с сейсмичностью площадки 7 баллов.
В проекте уже заложены для хозяйственно-питьевого водопровода особо тяжелые полипропиленовые трубы PN 20. На сколько я понимаю это неправильно?! Или возможно такое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.11.2016, 10:12
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Сложно сказать. По букве СП вы не очень-то правы - там же конкретно перечислен перечень допустимых материалов. С другой стороны - я не вижу причин, по которым ПП исключили из этого перечня. У вас PN 20... Вполне себе подходящая труба. Думаю, нормальное решение, тем более что в перечне недопустимых материалов в этом пункте ПП тоже отсутствует ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 15.11.2016, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Я так понимаю, что требования по неметаллическим материалам продиктованы типом труб (тяжелым или особо тяжелым)? Почему в СП не упоминается полипропилен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.11.2016, 11:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Если в санузлах то не критично, а если магистрали и стояки....
Полиэтиленовые трубы, сохраняют свойства насколько я помню, при растяжении чуть ли не на 30%, а полипропиленовые вероятно более хрупкие поэтому их нельзя как и стеклянные так и чугунные..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 15.11.2016, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



По характеристикам эти материалы вроде близки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 59,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2016, 15:05
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Обычно протечки не в самих трубах, а в соединениях. Если смотреть с этой точки зрения, то паянный полипропилен надежнее сжимного фитинга полиэтиленового (в теории конечно). И, судя потому, что в списке есть металлполимерные трубы без способа соединения (т.е. любые, в том числе и обжимные, которые вообще не надежны), то создается впечатление, что просто не указали тип других труб и всё. Ну не все же переписывать в конце-то концов.
Суть-то простая ситуации.
По нормам не можете полипропилен. Если ситуация весит на душе, но терпит, напишите запрос в минстрой (сантехниипроект) с просьбой пояснить возможность применения полипропиленовых труб.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2016, 9:22
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEX-74 @ 15.11.2016, 12:33) *
Если в санузлах то не критично, а если магистрали и стояки....
Полиэтиленовые трубы, сохраняют свойства насколько я помню, при растяжении чуть ли не на 30%, а полипропиленовые вероятно более хрупкие поэтому их нельзя как и стеклянные так и чугунные..

Можно. И при 8 баллах. Другое дело, что вводы обычно делают из полиэтиленовых труб как более дешёвых и при отсутствии сейсмики. Потому и не записали в СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 16.11.2016, 17:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Спасибо большое за ответы.

Ввод и наружные сети из полиэтилена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.11.2016, 9:15
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dunay @ 16.11.2016, 18:31) *
Спасибо большое за ответы.

Ввод и наружные сети из полиэтилена.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных