	 |  Реле перепада давления отопления |  |  |  
	
		|  | 
				  15.11.2016, 17:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток!Перерыл инет, форум и не могу найти реле чтоб например при давлении подача 4.5 и обраткой 4 реле сработало и прикрыло кран до подача 4.1-4.2 и обратка 4 и остановилось и при выравнивании подача 4 и обратка 4 чтоб открыла кран и выставилась подача 4.1-4.2 и обратка 4.
 Естественно при снижении давления до подача 3.5 и обратка 3 или более ниже чтоб разность давления была после крана подача - обратка не менее 0.1 и не более 0.2.
 Нашел такое реле РДД-2Р, но так понимаю оно не даст электроприводу крана отдохнуть, будет постоянно закрывать и открывать в пределах разности давления, а мне нужно чтоб при снижении разности открылся и стоял, а при увеличении разницы прикрылся и стоял.
 Спасибо!
 ..........................
 Цифры для примера в barах.
 
 Сообщение отредактировал Apxu - 15.11.2016, 17:36
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  15.11.2016, 18:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Apxu @ 15.11.2016, 17:35)  например при давлении подача 4.5 и обраткой 4 реле сработало и прикрыло кран до подача 4.1-4.2 и обратка 4 и остановилось и при выравнивании подача 4 и обратка 4 чтоб открыла кран и выставилась подача 4.1-4.2 и обратка 4.Естественно при снижении давления до подача 3.5 и обратка 3 или более ниже чтоб разность давления была после крана подача - обратка не менее 0.1 и не более 0.2.
 Может быть, Вам подошёл бы регулятор 2ТРМ1 с двумя преобразователями "давление - 4-20 мА"?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2016, 18:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Смит @ 15.11.2016, 20:04)  Может быть, Вам подошёл бы регулятор 2ТРМ1 с двумя преобразователями "давление - 4-20 мА"? На ОВЕН тоже обратил внимание, но может есть что то по проще     Если не найду то придется его использовать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2016, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Потборка:  Может есть дешевле датчики давления? Получилось что два датчика 12т.р., а контроллер 5т.р.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 7:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, остановился на этом:   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 7:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Самое смешное и печальное - никто не предложил поставить обыкновенный редуктор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 10:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 16.11.2016, 12:00)  Самое смешное и печальное - никто не предложил поставить обыкновенный редуктор. Можно было бы и поставить, но у меня получилось так, что строительная (подрядная) организация уже установила кран с электроприводом и щит управления, но до делывать не стала, а остановилась на двух контакторах в щите и подводкой к нему питания. Больше проводов нет, вот вопрос и стоит именно на электро регуляторе. Но все равно спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 10:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Я только не понимаю, как вы собираетесь управлять электроприводом с помощью 2ТРМ1? Он способен вычислить перепад давления с двух датчиков и либо управлять релейным выходом по заданному порогу, либо выдать разностный сигнал на токовый выход. А дальше? Видимо, потребуется ещё ПИД-регулятор, типа ТРМ12, на который будет подаваться разностный сигнал от 2ТРМ1, а уж ТРМ12 сможет управлять электроприводом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Детский лепет! Для управления электроприводом, достаточно реле давления с перекидными контактами.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 11:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Apxu @ 15.11.2016, 17:35)  Нашел такое реле РДД-2Р, но так понимаю оно не даст электроприводу крана отдохнуть, будет постоянно закрывать и открывать в пределах разности давления, а мне нужно чтоб при снижении разности открылся и стоял, а при увеличении разницы прикрылся и стоял. Цитата(Ludvig @ 16.11.2016, 11:08)  Детский лепет! Для управления электроприводом, достаточно реле давления с перекидными контактами.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 11:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 329
 Регистрация: 7.5.2008
 Пользователь №: 18480
 
 
 
  
 | 
				Привод клапана уже есть? Какое у него управление?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(младшой @ 16.11.2016, 13:21)  Привод клапана уже есть? Какое у него управление? 3 фазы, два контактора с перекидом фаз. ..................... Т.е. 2ТРМ1 не способен при выходе за разность установленного давления в верх включить одну реле и при выходе в низ включить другую реле и стоять в спокойствие в пределах давления?
				Сообщение отредактировал Apxu - 16.11.2016, 11:44 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 12:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Apxu @ 16.11.2016, 11:24)  3 фазы, два контактора с перекидом фаз......................
 Т.е. 2ТРМ1 не способен при выходе за разность установленного давления в верх включить одну реле и при выходе в низ включить другую реле и стоять в спокойствие в пределах давления?
 Способен, но не по перепаду, а по давлениям на 1 входе и на 2 входе. Но вы же хотите управлять клапаном не по давлению, а по перепаду? В таком случае система будет реагировать на колебания статического давления в контуре, а не только на разность давлений. Например, вы установите пороги на 2 и 3 килограмма, желая поддерживать перепад в 1 кг. Что будет, когда статическое давление в контуре превысит 3 кг.? клапан закроется, и никакого перепада не будет вообще.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				насколько я понял этот П-регулятор может работать как устройство сравнения.. и нужно заранее определить тип выхода Цитата При работе в режиме устройства сравнения ЛУ работает по одному из представленных нарисунке 3.10 типов логики:
 • тип логики 1 (прямой гистерезис) применяется в случае использования прибора для
 управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что
 значение текущего измерения Ттек меньше уставки Т. При этом выходное устройство,
 подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях Ттек < (Т – Δ),
 выключается при Ттек > (T + Δ) и вновь включается при Ттек < (Т – Δ), осуществляя тем
 самым двухпозиционное регулирование по уставке Т с гистерезисом ± Δ;
 любопытно еще в настройках есть время покоя и работы, это как работает.. можно паузы постоянные организовать, получив П(И) регулятор? входной сигнал ΔТ = Т1 – Т2? или чтото не понимаю... тоже непонятно, будет ли по перепаду работать ЗЫ у нас на участке работают ТРМ12.. уже ПИД-регулятор ЗЫ а что,  если 1 датчик до клапана и 2 после  или даже 1 подача 2 обратка, один будет опорный и смотрит разницу со вторым датчиком. вроде как получится логика?
				Сообщение отредактировал Altelega - 16.11.2016, 12:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 13:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 16.11.2016, 14:49)  насколько я понял этот П-регулятор может работать как устройство сравнения.. и нужно заранее определить тип выхода
 любопытно еще в настройках есть время покоя и работы, это как работает.. можно паузы постоянные организовать, получив П(И) регулятор?
 
 входной сигнал ΔТ = Т1 – Т2? или чтото не понимаю... тоже непонятно, будет ли по перепаду работать
 
 ЗЫ у нас на участке работают ТРМ12.. уже ПИД-регулятор
 
 ЗЫ а что,
 если 1 датчик до клапана и 2 послеили даже 1 подача 2 обратка, один будет опорный и смотрит разницу со вторым датчиком. вроде как получится логика? Тоже стало интересно... А ТРМ12 может показывать значение Д1, Д2 и их разность?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 13:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				ТРМ12 одноканальный регулятор, второго значение не может быть. у нас используется как регулятор температуры. довольно простой..
 2ТРМ1 двуканальный. но я не до конца понял логики "устройства сравнения". если дельта 0,2 относительно уставки например 3 бар, то если изменится давление в сети до 2 или 4 получится его откроет или перекроет в предел. судя по описанию так выходит. как уже выше написали..
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 13:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 16.11.2016, 15:20)  ТРМ12 одноканальный регулятор, второго значение не может быть. у нас используется как регулятор температуры. довольно простой..
 2ТРМ1 двуканальный. но я не до конца понял логики "устройства сравнения". если дельта 0,2 относительно уставки например 3 бар, то если изменится давление в сети до 2 или 4 получится его откроет или перекроет в предел. судя по описанию так выходит. как уже выше написали..
 Про ТРМ12 вычитал что одноканальный. Про 2ТРМ1 вопрос остался открыт, попробую в ОВЕН написать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 16:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Нужны оба ТРМа. На 2ТРМ1 подключаешь датчики давления, он вычисляет разность и подает ее на токовый выход, подключенный к токовому входу ТРМ12. ТРМ12, управляя релейными выходами приводом задвижки, поддерживает перепад давления.
				
 Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.11.2016, 16:40
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 17:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Apxu @ 15.11.2016, 17:35)  электроприводу крана отдохнуть Забыл сказать. Для работы с 2ТРМ1 возьмите электропривод с временем "полного хода" побольше: 120 секунд, например.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2016, 18:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 16.11.2016, 18:39)  Нужны оба ТРМа. На 2ТРМ1 подключаешь датчики давления, он вычисляет разность и подает ее на токовый выход, подключенный к токовому входу ТРМ12. ТРМ12, управляя релейными выходами приводом задвижки, поддерживает перепад давления. Чет мне воображения не хватает как это будет выглядеть, можно схему подключения если не затруднит? Цитата(Смит @ 16.11.2016, 19:28)  Забыл сказать. Для работы с 2ТРМ1 возьмите электропривод с временем "полного хода" побольше: 120 секунд, например. Привод уже стоит, время полного хода не известно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 9:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Apxu @ 16.11.2016, 18:45)  можно схему подключения если не затруднит? Как время будет - накидаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				А если так выйти из положения?  Плюсы, минусы? На форуме каком то наткнулся и не знаю как эту разность можно будет вообще регулировать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 11:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата 1 Назначение прибораИзмеритель-регулятормикропроцессорный   2ТРМ1совместно   с   первичными преобразователями (датчиками) предназначен для измерения и регулирования температуры и других  физических  параметров,  значение  которых  внешним  датчиком  может  быть преобразовано в сигналы постоянного тока или напряжения.Прибор  может  быть  использован  для  измерения  и  регулирования  технологических процессов в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства.
 Прибор   может   быть   применен   на   промышленных   объектах,   подконтрольных Ростехнадзору.
 Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
 •измерение температуры и/или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) в двух различных точках с помощью стандартных датчиков, подключаемых к универсальным входам прибора;
 •независимое  регулирование  двух  измеряемых  величин  по  двухпозиционному (релейному) закону;
 •регулирование  одной  измеряемой  величины  по  трехпозиционному  закону  (с  двумя «уставками»и двумя устройствами управления на один канал контроля);
 •вычисление и регулирование разности двух измеряемых величин (ΔТ=Т1–Т2);
 •вычисление квадратного корня из значений унифицированных входных сигналов;
 •отображение  выбранного  текущего  измерения  на  встроенном  светодиодном цифровом индикаторе;
 •формирование выходного тока 4...20 мА или напряжения 0...10 В для регистрации или управления  исполнительными  механизмами  по  П-закону(при  использовании  в качестве выходного устройства цифро-аналогового преобразователя (ЦАП)).
 Говорят что и одного 2ТРМ1 хватит для такой логики.  PS Я с ними в первый раз сталкиваюсь чтоб выбирать. В моем опыте с ними это только пару раз настраивал и все, один даже по готовой таблице с параметрами так там даже думать не надо было...   Сообщение отредактировал Apxu - 17.11.2016, 11:15 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				у привода управление аналоговое? 4-20мА или 0-10В по описанию подходит 2трм1, работая как регистратор с аналоговым выходом. в инструкции запутано логика описана, и у меня она в отпуске   по схеме трм12, знать бы внутреннею схему прибора.. и потом значить залезть в прибор на гарантии, может они модификацию по отдельному заказу делают? по схеме в инструкции клемма 14 не используется (хотя может есть чего на нем внутри), питание датчика от клемм  15 и 16 9 и 10, на первый взгляд паралельно включенные датчики дадут средневзвешенное значение, а не разницу... вам лучше об этом узнать у производителя! ЗЫ поправил клеммы. две инструкции открыто..    и зависит от исполнения
				Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 12:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 12:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 17.11.2016, 13:51)  у привода управление аналоговое? 4-20мА или 0-10В по описанию подходит 2трм1, работая как регистратор с аналоговым выходом. в инструкции запутано логика описана, и у меня она в отпуске   по схеме трм12, знать бы внутреннею схему прибора.. и потом значить залезть в прибор на гарантии, может они модификацию по отдельному заказу делают? по схеме в инструкции клемма 14 не используется (хотя может есть чего на нем внутри), питание датчика от клемм 15 и 16, на первый взгляд паралельно включенные датчики дадут средневзвешенное значение, а не разницу... вам лучше об этом узнать у производителя!Привод управляется двумя контакторами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 13:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				у меня вот такие мысли 1.два датчика давления с аналоговым выходом + 2трм1 с аналоговым выходом +трм12 на реле         } 2.датчик диференциального давления с аналоговым выходом + трм12 на реле                                   } 3.реле перепада давления (сдвоенный прессостат) наверно с двуполюсным перекидным контактом    } 4.на худой конец дифманометр показывающий с двойной сигнализацией                                           } } выходы на контакты привода бывают ли такие прессостаты.. чувствительностью 0,0Х бар.. а желательно бы совмещенный чувствительный элемент или два очень чувствительных.. очень небольшой диапазон нужен имхо. всего лишь мнение
				Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 13:40 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 14:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 90
 Регистрация: 28.10.2015
 Из: Ишим
 Пользователь №: 281480
 
 
 
  
 | 
				Такое чувство, что у меня у одного такой вопрос. И теперь догадываюсь почему подрядчики бросили эту затею...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 14:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				незаконченная мысль по логике 2ТРМ1, если правильно понял настройки- можно для двух логических устройств задать вход (д1-д2) одинаковый, и включить режим сравнения на разные типы логики 3 и 4, тогда 1 выходное устройство реле может работать на открытие клапана, а 2 выходное устройство на закрытие, или наоборот. вот только надо, чтобы выходное реле было с двумя нормально-замкнутым и нормально-разомкнутым контактами, а его вроде как нет. как-то так. короче запутано..
 производитель может это хотел сказать...
 он бы объяснил сразу покупателю, куда чего..
 
 Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 14:33
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2016, 14:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 134
 Регистрация: 16.9.2010
 Из: Novosibirsk
 Пользователь №: 72355
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Apxu @ 17.11.2016, 17:10)  Такое чувство, что у меня у одного такой вопрос. И теперь догадываюсь почему подрядчики бросили эту затею... Вам нужно поддерживать перепад? Берете ТРМ12 и датчик дифф давления аналоговый. Да дорого но работать будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |