Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Очень интересный факт !, как правильно ???
walli2008
сообщение 17.11.2016, 14:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309280



К примеру :
- расчетная площадь 240 м.кв
- площадь покрываемая одним спринклером 12м.кв
При расчете какое количество спринклеров врать в 1 и 2 варианте ????
если 240 / 12 = 20 шт спринклеров должно быть по расчету, а по площади получается 24 или 19 ? как правильно ????
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.png ( 16,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 17.11.2016, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



по другому нужно считать, их больше будет чем 24...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
walli2008
сообщение 17.11.2016, 14:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309280



а брат в расчет 19 или 20 спринклеров ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.11.2016, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В СП5 этот вопрос не проработан. Если интересно, в сети есть сделанный в Белоруссии перевод EN-12845, где есть указания по конфигурации защищаемой площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 17.11.2016, 17:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(BTS @ 17.11.2016, 14:35) *
В СП5 этот вопрос не проработан. Если интересно, в сети есть сделанный в Белоруссии перевод EN-12845, где есть указания по конфигурации защищаемой площади.

гуглил ничего толкового не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.11.2016, 19:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(PesPes @ 17.11.2016, 17:10) *
гуглил ничего толкового не нашел.

http://mchs.gov.by/files_tmp/TKP EN12845.pdf

Полезно для самообразования.

Сообщение отредактировал BTS - 17.11.2016, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 17.11.2016, 19:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных